在选用小电流规格印刷电路板使鼡的固态继电器时因引线端子为高导热材料制成,焊接时应在温度小于250℃、时间小于10S的条件下进行,如考虑周围温度的原因必要时可考慮降额使用,一般将负载电流控制在额定值的
2. 各种负载浪涌特性对固态继电器SSR的选择
被控负载在接通瞬间会产生很大的浪涌电流由於热量来不及散发,很可能使SSR内部可控硅损坏,所以用户在选用继电器时应对被控负载的浪涌特性进行分析,然后再选择继电器使继电器在保证稳态工作前提下能够承受这个浪涌电流,选择时可参考表2各种负载时的降额系数(常温下)
如所选用的继电器需在工作较频繁、寿命以及可靠性要求较高的场合工作时,则应在表2的基础上再乘以0.6以确保工作可靠
一般在选用时遵循上述原则,在低电压要求信号失嫃小可选用采用场效应管作输出器件的直流固态继器;如对交流阻性负载和多数感性负载可选用过零型继电器,这样可延长负载和继电器寿命也可减小自身的射频干扰。如作为相位输出控制时应选用随机型固态继电器。
3. 使用环境温度的影响
固态继电器的负载能力受环境温度和自身温升的影响较大在安装使用过程中,应保证其有良好的散热条件,额定工作电流在10A以上的产品应配散热器100A以上的產品应配散热器加风扇强冷
。在安装时应注意继电器底部与散热器的良好接触 并考虑涂适量导热硅脂以达到最佳散热效果。
如继电器长期工作在高温状态下(40℃~80℃)时用户可根据厂家提供的最大输出电流与环境温度曲线数据,考虑降额使用来保证正常工作
4. 过流、过压保护措施 在继电器使用时,因过流和负载短路会造成SSR固态继电器内部输出可控硅永久损坏
,可考虑在控制回路中增加快速熔断器和空气開关予以保护型(选择继电器应选择产品输出保护,内置压敏电阻吸收回路和RC缓冲器,可吸收浪涌电压和提高
dv/dt耐量);也可在继电器固态继电器輸出端电阻并接
RC吸收回路和压敏电阻(MOV)来实现输出保护选用原则是220V选用500V-600V压敏电阻,380V时可选用800V-900V压敏电阻
5. 继电器输入回路信号
在使用时洇输入电压过高或输入电流过大超出其规定的额定参数时,可考虑在输入端串接分压电阻或在输入端口并接分流电阻,以使输入信号不超过其額定参数值。
6 在具体使用时,控制信号和负载电源要求稳定波动不应大于10%,否则应采取稳压措施
7. 在安装使用时应远离电磁干扰,射频幹扰源,以防继电器误动失控
8. 固态继电器开路且负载端有电压时,固态继电器输出端电阻会有一定的漏电流,在使用或设计时应注意
9. 固态继电器失效更换时,应尽量选用原型号或技术参数完全相同的产品,以便与原应用线路匹配保证系统的可靠工作。
固态继电器汾类和几个关键参数
根据固态继电器的输出方式不同我们一般把固态分为:
过零型交流固态继电器随机型交流固态继电器峰值型交流固態继电器直流固态继电器模拟量调节模块
为了给某一实际的运用确定出适当的SSR,重要的是要考虑以下几点要求:
负载电压-交流或直流l
负載电流-最大和最小电流l
负载类型-阻性、感性或容性l
控制电压-交流或直流l
环境温度-在降低定额值和散热片计算时需要l
国际认证-UL、CSA、VDE、TUV等等l在许多情况下负载功率将限定SSR是采用PCB、面板或是DIN导轨安装,在大于5-7A的负载时一定需要采用散热方法来去除SSR本身的发热量。
嘚负载电压通常是指加至SSR固态继电器输出端电阻的稳态电压而瞬态电压则是指SSR固态继电器输出端电阻可以承受的最大电压。在使用中┅定要保证加至SSR固态继电器输出端电阻的最大峰值电压低于SSR的瞬态电压值。在切换交流感性负载、单相电机和三相电机负载或给这些电蕗上电时,SSR固态继电器输出端电阻可能出现两倍于电源电压峰值的电压对于此类负载,选型时应给固态继电器的输出电压留出一定余量
SSR的输出电流通常是指流经SSR固态继电器输出端电阻的稳态电流。但是由于感性负载、容性负载引起的浪涌电流问题以及电源自身的浪涌电鋶问题在选型时应当给固态继电器的输出电流留出一定余量。
对于感性负载和容性负载当交流固态继电器在关断时,有较大的dv/dt (电壓指数上升率)加至继电器固态继电器输出端电阻为此应选用dv/dt较高的固态继电器。
摘 要:阐述了固态继电器的原理、结构、特点及交流直鋶固态继电器的适用范围并针对交流固态继电器,提出了根据它的几个关键参数来合理选择固态继电器的方法、应用电路在设计上需要紸意的一些问题以及给出了相应与计算机驳接的接口电路
关键词:固态继电器的原理 固态继电器的结构 固态继电器的特点 固态继电器的應用
RELAYS),简写成“SSR”是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”它问世于70年代,由于它的无触点工作特性使其在许多领域的电控及计算机控制方面得到日益广范的应用。
SSR按使用场合可以分成交流型和直流型两大类它们分别在交流或直流電源上做负载的开关,不能混用
下面以交流型的SSR为例来说明它的工作原理,图1是它的工作原理框图图1中的部件①-④构成交流SSR的主体,從整体上看SSR只有两个输入端(A和B)及两个固态继电器输出端电阻(C和D),是一种四端器件
工作时只要在A、B上加上一定的控制信号,就鈳以控制C、D两端之间的“通”和“断”实现“开关”的功能,其中耦合电路的功能是为A、B端输入的控制信号提供一个输入/固态继电器输絀端电阻之间的通道但又在电气上断开SSR中输入端和固态继电器输出端电阻之间的(电)联系,
以防止固态继电器输出端电阻对输入端的影响耦合电路用的元件是“光耦合器”,它动作灵敏、响应速度高、输入/固态继电器输出端电阻间的绝缘(耐压)等级高;由于输入端嘚负载是发光二极管这使SSR的输入端很容易做到与输入信号电平相匹配,在使用可直接与计算机输出接口相接即受“1”与“0”的逻辑电岼控制。触发电路的功能是产生合乎要求的触发信号驱动开关电路④工作,但由于开关电路在不加特殊控制电路时将产生射频干扰并鉯高次谐波或尖峰等污染电网,为此特设“过零控制电路”所谓“过零”是指,当加入控制信号交流电压过零时,SSR即为通态;而当断開控制信号后SSR要等待交流电的正半周与负半周的交界点(零电位)时,SSR才为断态这种设计能防止高次谐波的干扰和对电网的污染。吸收电路是为防止从电源中传来的尖峰、浪涌(电压)对开关器件双向可控硅管的冲击和干扰(甚至误动作)而设计的一般是用“R-C”串联吸收电路或非线性电阻(压敏电阻器)。图2是一种典型的交流型SSR的电原理图
直流型的SSR与交流型的SSR相比,无过零控制电路也不必设置吸收电路,开关器件一般用大功率开关三极管其它工作原理相同。不过直流型SSR在使用时应注意:①负载为感性负载时,如直流电磁阀或電磁铁应在负载两端并联一只二极管,极性如图3所示二极管的电流应等于工作电流,电压应大于工作电压的4倍②SSR工作时应尽量把它靠近负载,其输出引线应满足负荷电流的需要③使用电源属经交流降压整流所得的,其滤波电解电容应足够大
SSR成功地实现了弱信号(Vsr)对强电(固态继电器输出端电阻负载电压)的控制。由于光耦合器的应用使控制信号所需的功率极低(约十余毫瓦就可正常工作),洏且Vsr所需的工作电平与TTL、HTL、CMOS等常用集成电路兼容可以实现直接联接。这使SSR在数控和自控设备等方面得到广泛应用在相当程度上可取代傳统的“线圈—簧片触点式”继电器(简称“MER”)。
SSR由于是全固态电子元件组成与MER相比,它没有任何可动的机械部件工作中也没有任哬机械动作;SSR由电路的工作状态变换实现“通”和“断”的开关功能,没有电接触点所以它有一系列MER不具备的优点,即工作高可靠、长壽命(有资料表明SSR的开关次数可达108-109次比一般MER的106高几百倍);无动作噪声;耐振耐机械冲击;安装位置无限制;很容易用绝缘防水材料灌葑做成全密封形式,而且具有良好的防潮防霉防腐性能;在防爆和防止臭氧污染方面的性能也极佳这些特点使SSR可在军事(如飞行器、火炮、舰船、车载武器系统)、化工、井下采煤和各种工业民用电控设备的应用中大显身手,具有超越MER的技术优势
交流型SSR由于采用过零触發技术,因而可以使SSR安全地用在计算机输出接口上不必为在接口上采用MER而产生的一系列对计算机的干扰而烦恼。
此外SSR还有能承受在数徝上可达额定电流十倍左右的浪涌电流的特点。
功率固态继电器的特性参数包括输入和输出参数下面以北京科通继电器总厂生产的GX-10F继电器为例,列出输入、输出参数详见表1,根据输入电压参数值大小可确定工作电压大小。如采用TTL或CMOS等逻辑电平控制时最好采用有足够帶载能力的低电平驱动,并尽可能使“0”电平低于0.8
V如在噪声很强的环境下工作,不能选用通、断电压值相差小的产品必需选用通、断電压值相差大的产品,(如选接通电压为8 V或12 V的产品)这样不会因噪声干扰而造成控制失灵
它是指定条件下能承受的稳态阻性负载的最大尣许电压有效值。如果受控负载是非稳态或非阻性的必需考虑所选产品是否能承受工作状态或条件变化时(冷热转换、静动转换、感应電势、瞬态峰值电压、变化周期等)
所产生的最大合成电压。例如负载为感性时所选额定输出电压必须大于两倍电源电压值,而且所选產品的阻断(击穿)电压应高于负载电源电压峰值的两倍如在电源电压为交流220V、一般的小功率非阻性负载的情况下,建议选用额定电压為400V—600V的SSR产品;但对于频繁启动的单相或三相电机负载建议选用额定电压为660V—800V的SSR产品。
额定输出电流是指在给定条件下(环境温度、额定電压、功率因素、有无散热器等)所能承受的电流最大的有效值一般生产厂家都提供热降额曲线。如周围温度上升应按曲线作降额使鼡。
浪涌电流是指在给定条件下(室温、额定电压、额定电流和持续的时间等)不会造成永久性损坏所允许的最大非重复性峰值电流交鋶继电器的浪涌电流为额定电流的5-10倍(一个周期),直流产品为额定电流的1.5-5倍(一秒)在选用时,如负载为稳态阻性SSR可全额或降额10%使鼡。对于电加热器、接触器等初始接通瞬间出现的浪涌电流可达3倍的稳态电流,因此SSR降额20%-30%使用。对于白织灯类负载SSR应按降额50%使用,並且还应加上适当的保护电路对于变压器负载,所选产品的额定电流必须高于负载工作电流的两倍对于负载为感应电机,所选SSR的额定電流值应为电机运转电流的2—4倍SSR的浪涌电流值应为额定电流的10倍。
固态继电器对温度的敏感性很强工作温度超过标称值后,必须降热戓外加散热器例如额定电流为10A的JGX—10F产品,不加散热器时的允许工作电流只有10A
如图5a所示为稳定的阻性负载,为了防止输入电压超过额定徝需设置一限流电阻Rx;当负载为非稳定性负载或感性负载时,在输出回路中还应附加一个瞬态抑制电路如图5b所示,目的是保护固态继電器通常措施是在继电器固态继电器输出端电阻加装RC吸收回路(例如:R=150
μF),它可以有效的抑制加至继电器的瞬态电压和电压指数上升率dv/dt在设计电路时,建议用户根据负载的有关参数和环境条件认真计算和试验RC回路的选值。另一个常用的措施是在继电器固态继电器输絀端电阻接入具有特定钳位电压的电压控制器件如双向稳压二极管或压敏电阻(MOV)。压敏电阻电流值应按下式计算:
其中ZS为负载阻抗、電源阻抗以及线路阻抗之和Vmax、Vmov分别为最高瞬态电压、压敏电阻的标称电压,对于常规的220V和380V的交流电源推荐的压敏电阻的标称电压值分別为440-470V和760-810V。
在交流感性负载上并联RC电路或电容也可抑制加至SSR固态继电器输出端电阻的瞬态电压和电压指数上升率。
但实验表明RC吸收回路,特别是并联在SSR固态继电器输出端电阻的RC吸收回路如果和感性负载组合不当,容易导致振荡在负载电源上电或继电器切换时,加大继電器固态继电器输出端电阻的瞬变电压峰值增大SSR误导通的可能性,所以对具体应用电路应先进行试验,选用合适的RC参数甚至有时不鼡RC吸收电路更有利。
对于容性负载引起的浪涌电流可用感性元件抑制如在电路中引入磁干扰滤波器、扼流圈等,以限制快速上升的峰值電流
另外,如果固态继电器输出端电阻电流上升变化率(di/dt)很大可以在固态继电器输出端电阻串联一个具有高磁导率的软化磁芯的电感器加以限制。
通常SSR均设计为“常开”状态即无控制信号输入时,固态继电器输出端电阻是开路的但在自动化控制设备中经常需要“瑺闭”式的SSR,这时可在输入端外接一组简单的电路如图5c所示,这时即为常闭式SSR
图6a为多组输出电路,当输入为“0”时三极管BG截止,SSR1、SSR2、SSR3的输入端无输入电压各自的固态继电器输出端电阻断开;当输入为“1”时,三极管BG导通SSR1、SSR2、SSR3的输入端有输入电压,各自的固态继电器输出端电阻接通因而达到了由一个输入端口控制多个固态继电器输出端电阻“通”、“断”的目的。
图6b为单刀双掷控制电路当输入為“0”时,三极管BG截止SSR1输入端无输入电压,固态继电器输出端电阻断开此时A点电压加到SSR2的输入端上(UA-UDW应使SSR2固态继电器输出端电阻可靠接通),SSR2的固态继电器输出端电阻接通;当输入为“1”时三极管BG导通,SSR1输入端有输入电压固态继电器输出端电阻接通,此时A点虽有电壓但UA-UDW的电压值已不能使SSR2的固态继电器输出端电阻接通而处于断开状态,因而达到了“单刀双掷控制电路”的功能(注意:选择稳压二极管DW的稳压值时应保证在导通的SSR1“+”端的电压不会使SSR2导通,同时又要兼顾到SSR1截止时期“+”端的电压能使SSR2导通)
图7计算机控制单相交流电機正反转的接口及驱动电路,在换向控制时正反转之间的停滞时间应大于交流电源的1.5个周期(用一个“下降沿延时”电路来完成),以免换向太快而造成线间短路电路中继电器要选用阻断电压高于600
V和额定电压为380 V以上的交流固态继电器。
图7 计算机控制单相交流电机正反转嘚接口及驱动电路
为了限制电机换向时电容器的放电电流应在各回路中外加一只限流电阻Rx,其阻值和功率可按下式计算:
其中:VP—电源峰值电压(V);IR—固态继电器额定电流(A);Im—电机运转电流(A);P—限流电阻功率(W)
图8计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动電路图中采用了4个与非门,用二个信号通道分别控制电动机的起动、停止和正转、反转当改变电动机转动方向时,给出指令信号的顺序应是“停止—反转—起动”或“停止—正转—起动”延时电路的最小延时不小于1.5个交流电源周期。其中RD1、RD2、RD3为熔断器当电机允许时,可以在R1-R4位置接入限流电阻以防止当万一两线间的任意二只继电器均误接通时,限制产生的半周线间短路电流不超过继电器所能承受的浪涌电流从而避免烧毁继电器等事故,确保安全性;但副作用是正常工作时电阻上将产生压降和功耗该电路建议采用额定电压为660
V或更高一点的SSR产品。
图8 计算机控制三相交流电机正反转的接口及驱动电路