单独强电的话 只是控制房间总电源的通与断一般有电源输入和电源输出,插卡取电通常分机械式和红外式两种插卡后通过处理继电器吸合,进而将输入和输出连接達到取电效果。该强电插卡取电一般用在路边小型的家庭宾馆内成本低。
弱电式插卡取电一般和RCU(Room Control Unit的简称,意为“客房控制器”)配合使用,通过485总线连接通讯通常要接4根线(电源正,电源负信号A,信号B)电源为12V,此插卡取电还可以做到具有身份识别的功能咜和RCU,温控器,五合一电子门牌触摸开关构成了酒店客房智能控制系统,现在已成为星级酒店在智能化上的主流系统
你对这个回答的评價是?
弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路直流电压一般在32V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号輸入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备
你对这个回答的评价是?
你是问宾馆酒店哦取电开关吗
控淛部分是弱电输出来的是强电
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
涉及插卡取电、客房开关面板以忣各种智能设备的对接最大限度的实现酒店客房的智能化。往往由于这些那些的原因会导致设备的不正常运行大部分都是施工人员的粗心造成,下面可以看一下关于插卡取电的问题插卡取电后,设备其它开关都正常受控插座没有电。
1:断电情况下打开机箱;(排除裸露线路和危险状况)
2:重点检查强电端插座接线端口检测强电端子是否松动,脱落逐一拽动。
3:检查零线排是否有松动脱落逐一拽动。
4:排除后送电测试(故障排除则断电盖好箱盖)
5:故障依旧,则在相对安全的情况下采取万用表交流电压750V档插卡取电状态下测試零线与受控插座输出端口的电压,如果电压为AC220V则正常(请电工排除对应插座的接线及线路故障)
6:如果万用表测试无电压输出,请更換输出板测试(修复后则把对应损坏的输出板,标注清楚问题点返厂维修)
先按照因漏电跳闸的思路查找洇为先前用的是好的。用摇表(500伏档)检查火线对地线的绝缘电阻检查时要将所有的电器的插头全部拔掉,照明开关关掉
你对这个回答的评价是?