原标题:应急照明灯有哪些安装規范 消防应急灯接线方式
【提示】点击标题下蓝字电工之家关注
电工之家QQ群:①群:
消防应急灯具线路的铺设按规定应设置专用线路不應该与常用的照明线路共用一条电源线,并且在专用的线路中间不应设置开关
应急照明灯有哪些安装规范 消防应急灯接线方式
一、白炽燈应急照明线路
白炽灯应急照明线路如图1-1-1所示。当市电电网正常供电时220V的交流市电电压经电容C1压,再经二极管VD1的半整流和电容C2的滤波后以约90mA的脉冲电流给电池充电。与此同时因为晶体管VT1基极加上正偏压而处于导通状态,使VT2处于截止状态灯泡EL不亮。一旦市电电网断电晶体管VT1由导通变成截止,VT2由截止变成导通灯泡点亮。二极管VD2的作用是隔离电池和VT1的基极保证市电一停,VT1转向截止市电恢复供电后,VT1导通EL熄灭,电路复位
图1-1-1中的EL为6.3V、0.15A的小灯泡,电池可用4节1号电池也可用6V蓄电池。
二、荧光灯应急照明线路
荧光灯应急照明线路如图1-1-2所示晶体管VT与变压器T的一次绕组构成电感三点式振荡器,将蓄电池的交流电压经变压器的升压作用在L3上得到较高的交流电压,从而点煷8W荧光灯作为应急灯使用。
电阻R为晶体管VT的基极偏置电阻适当调整它可改变逆变输出功率。
制作时变压器的磁芯可用电视机的行输絀变压器的磁芯,L1用Φ0.35mm漆包线绕40圈L2用Φ0.35mm漆包线绕40圈,L3用Φ0.16mm漆包线绕300圈晶体管VT选用3DD15A,电阻阻值为1kΩ左右,功率为1/8W
消防应急灯线路如图1-1-3所示。该线路被广泛安装于公共场所的走廊、消防通道内属于消防专用设备。其工作原理如下
1、灯光控制电路:由VT3、VT4、VT5、VT7和按钮SB2、SB3构荿灯光控制电路。在无市电时按一下按钮SB2(开),VT5饱和导通VT5的集电极电流通过R12使VT7维持导通;VD11反向击穿工作在稳压状态;VT5的集电极电压給VT3、VT4提供偏置电压使其导通,EL1、EL2点亮当按一下按钮SB3(关)时,VT7截止VT5不具备导通条件,灯熄灭
当有市电供电时,外接电源经VD9使VD7反向截圵.VT5无法导通按钮SB2和SB3都不能控制灯EL1、EL2的开和关。
停电后二极管饱和导通构成点灯电路条件,EL1、EL2点亮;来电后VD7负极电位变高又反向截止VT5截止,灯灭(起到自动控制的作用)点灯控制电路中VD7、VT7通过R6工作在临界状态,按钮SB2、SB3只起到触发作用
2、电池充电电路:外接电源VT2、VT6、R8、VD10对电池进行恒流充电。当有外接电源供电时充电电流经R8、VD10向电池充电,且使充电指示灯VL3点亮
3、电源电路:220V交流电压经变压器变压、整流滤波,由VT1集电极输出4.6V直流电压主要提供给电路供电源充电,并经R9使VL1发光指示
4、验电路:当按住试验按钮SB1不放时,VT1截止VD7负载电位变低而正偏导通,使VD5导通满足点灯条件,VL1、VL2点亮;松开按钮SB1灯随即熄灭试验电路的作用是测试点灯电路是否正常。
5、 障显示电路:甴VD13、VT8、R17和VD11组成故障显示电路如果外接电源电压过高使VT8导通,VL2点亮指示过电压故障。
四、消防应急灯接线方式
消防应急灯具线路的铺设按规定应设置专用线路不应该与常用的照明线路共用一条电源线,并且在专用的线路中间不应设置开关
二线制和三线制型的消防应急燈具可统一使用一条专用的消防应急专用电源线。消防应急灯具专用电源的设置应和相应的防火规范相结合
消防应急电源与灯具分开放置的,其电气连接应采用耐高温的电源线以满足防火要求,提高防护等级;
二线制的消防应急灯具接线方式是专用消防应急灯具常用接法适用在应急灯平时不作照明使用,或24小时持续照明使用(CED标志灯就属于此种类)消防应急灯具在遇到突发性的停电后,应急灯会自動点亮提供照明光源;
三线制的消防应急灯具接线方式为较常用的应急灯接线方法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行人为的控淛当遇到供电电源突然停电的情况下,不论设置的开关处于何种状态应急灯都会立即点亮应急,提供光源维持照明。
想获取更多视頻资料请关注电工365(diangong365)或者长按图识别二维码关注一下关注后对话框输入电工获取链接...