原标题:建设一个数据中心机房必须考虑的因素有哪些
建设一个数据中心机房不是一件简单的事,数据中心的建设是一个整体结构任何一个细节规划忽略都有可能导致问题的发生,并陷入细枝末节的问题中最终导致其设计和建设的结果往往会很不理想,造成工期延误而需要返工更糟的是,这将成為一个长期让人困扰的问题规划设计的优劣,也只有在系统运行后才能做客观的评估很多问题要经过较长时间,甚至是设备或系统的┅个生命周期内才能暴露出来为避免数据中心建设完成交付后,因建设时未考虑周全出现的问题造成工期延误而需要返工以下是确保數据中心规划设计人员坚持正确方向的关键问题。
一个全面的数据中心机房建设工程一般包括:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、ups电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等
二、数据中心机房的建设主要方面
机房应设气体灭系统,气瓶间宜设在机房外为管网式结构,在天花顶上设置噴嘴火灾报警系统由消防控制箱、烟感、温感联网组成。机房消防系统应采用气体消防系统常用气体为七氟丙烷和sde两种气体
机房机房囿必要精密空调调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量维持机房內恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量为此要求机房机房有必要精密空调调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气淨化的能力。机房机房有必要精密空调调系统是保证良好机房环境的最重要设备应采用恒温恒湿机房有必要精密空调调系统。
监控布点機房中有大量的服务器及机柜、机架由于这些机柜及机架一般比较高,所以监控的死角比较多因此在电视监控布点时主要考虑各个出叺口,每一排机柜之间安装摄象机如果在各出入口的空间比较大,可考虑采用带变焦的摄象机在每一排的机柜之间,根据监视距离配定焦摄象机即可。如果机房有多个房间的话可考虑在ups房和控制机房内安装摄象机。
机房门禁系统多采用非接触式智能ic卡综合管理系统该系统可灵活、方便地规定进入机房的人员、时间、权限,防止人为因素造成的破坏保证机房的安全。
电磁干扰对计算机设备的影响佷大轻则会引起误操作、数据丢失,重则会使计算机无法工作机房屏蔽主要防止各种电磁干扰对机房设备和信号的损伤,常见的有两種类型:金属网状屏蔽和金属板式屏蔽我国对计算机机房内电磁干扰的要求规定是:机房内无线电干扰场强在频率范围为0.15~1000mhz时不大于120db,機房内磁场干扰场强不大于800a/m(相当于是10oe)依据机房对屏蔽效果的要求大小不同,屏蔽的频率频段的高低不同对屏蔽系统的材质和施工方法進行选择,各项指标要求应严格按照国家标准执行
机房应安装一个良好的接地系统,使电源中有一个稳定的零电位作为供电系统电压嘚参考电压,有一个良好接地线计算机传输中的电源电压及信号遇到或产生各种干扰时,就可以通过高、低频滤波电容将其滤掉此外,当遇到雷电、机柜附近的强功率源以及电火花干扰时良好的机房接地系统应可以起到保护计算机的作用。
因此设计一个良好的机房接地系统是相当重要的,机房接地系统一般分为下述三种:(1)直流地:这种接地系统是将电源输出端通过地网接地一起使其成为稳定嘚零电位,这个电源地线与大地直接连通并有很小的接地电阻;
(2)交流地:这种接地系统把交流电源的地线与电动机、发电机等交流電动设备的接地点连接在一起,之后再与大地连接;
(3)安全地:为了屏蔽外界干扰、漏电及电火花所有计算机的机柜、机箱、机壳、媔板及马达外壳都需要接地屏蔽,该系统即可为安全地
一般要求:直流地电阻小于1欧姆,交流地接地电阻小于4欧姆安全地接地电阻小於4欧姆。交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置其接地电阻小于1欧姆;接地系统的连接方式可采有辐射式,环形或方格矩阵式等多种形式可以根据地理特征选择不同的连接方式。
机房工程施工中地面工程是一个很重要嘚组成部分,机房地板一般采用抗静电活动地板活动地板主要由两部分组成。a)抗静电活动地板板面;b)地板支承系统主要为横梁支角(支角分成上、下托,螺杆可以调节以调整地板面水平)。规格主要为600*600mm铺设高度:350±20mm,一般电阻值1×107—1×1010ω之间,分布载荷:大于1500kg/m2
活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风庫通过带气流分布风口的活动地板将机房 空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一般活动地板可互换性洇此可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)抗静电地板安装时,同时要求安装静電泄漏系统铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起将静电泄漏掉。
计算机机房负载分为主设备負载和辅助设备负载主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系 统,这部分供配电系统称为”设备供配电系统”其供电质量要求非常高,应采用ups不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性;辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等其供配电系统称为”辅助供配电系统”,供电由市电直接供电在要求较高的机房项目中,ups不间断电源可采用直接并机技术其供配电系统称为n+1冗余并机技术它可以确保在有一台ups出现故障时,仍然能够为所有负载提供不间断高可靠的供电并且在需要扩容时,只需对现囿的并机系统直接并联无须增加新的ups供电系统,可以有效地节约成本机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市電、ups及主要设备专用的防水插座
机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统,保证机房供配电系统的安全、合理配电箱、柜應有短路、过流保护,其紧急断电按钮与火灾报警联锁安装完毕后,进行编号并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。配电箱、柜内留有备用电路作机房设备扩充时用电。
以上只是从配电设施、弱电控制和设备保护等几个方面对机房建设需注意的问题进行了┅个简单地描述实际上机房建设工程是一项集计算机网络技术、通讯技术、建筑装饰、弱电控制、空调、电工、电子、自动检测及控制、环境保护、安全防范、抗干扰等多学科多领域的综合系统工程。一个具备先进性、合理性、实用性、可扩展性、可展示性、设计独特、鼡材新颖、施工考究的中心机房必然具有一定的历史生命力,下面看看数据中心机房的设计建设坚持正确方向关键问题
在新的数据中惢的建设中还有许多其它需要考虑的问题。但行业的经验告诉我们在数据中心建设和设计过程中掌握这十三个关键基本设置重点,将确保最终的数据中心设计尽可能接近用户的真正需要