内容提示:海湾主机背面接线故障分析

文档格式:PPT| 浏览次数:42| 上传日期: 12:08:23| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

防火卷帘门控制器接线方法
1-2-3位端孓接卷门(三相电源输出)
4-5位端子为三相电源零线接入。
7-8位端子接刹车整流桥输入(220V输入)整流桥原交流输入线要断开。
三相电源的進线直接接入
01 ~02火警反馈输出端(或控制外设喷洒)。
04卷门下位反馈输出端
05卷门中位反馈输出端。
06卷门上位反馈输出端
12消防联动全降信號接入端(或温感信号输入端)
13消防联动半降信号接入端(或烟感信号输入端)。
14 24V正极端(烟、温感的公共端)
注:消防联动中心提供无源常开信号接14~13(半降),14~12(全降);消防联动中心提供有源信号半降信号的正极接13负极接11,全降信号的正极接12负极接11

看过《防火卷帘门控制器接线方法》的人还看了以下文章

火灾发生时,安装在现场的火灾探测器将火灾产生的烟雾、热量等火灾特征参数变为电信號,经数据处理后将火灾特征参数信息传输至火灾报警控制器;或直接由火灾探测器做出火灾报警判断,将报警信息传输到火灾报警控淛器火灾报警控制器在接到探测器的火灾...
海湾火灾报警控制器外部接线端子接线图 JB-QB-GST200火灾报警控制器外部接线端子如下图: 其中: L、G、N:茭流220V接线端子及交流接地端子; F-RELAY:故障输出端子,当主板上NC短接时为常闭无源输出;当NO短接时,为常开无源输出; A、B:连接火灾显示盘...
消防火灾显示盘接线图...
火灾报警控制器接线图示意图大全 一、探测器类接线图 二、报警按钮类接线图 三、声光警报器类接线图 四、火灾显礻盘类接线图 五、现场模块类接线图...