富士变频器参数一览表怎么更改设置参数

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:4814

变频器功能参数很多实际应用中,多数只要采用出厂设定值即可但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联因此要根据实际进行设定和调试。本文讲讲富士变频器参数一览表基本技术参数设置: 一、加减速时间  加速时间就是输出频率从0仩升到最大频率所需时间减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间在电动机加速時须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制

功能参数很多实际应用中,多数只要采用出厂设定值即可但有些参数由于和實际使用情况有很大关系,且有的还相互关联因此要根据实际进行设定和调试。本文讲讲富士变频器参数一览表基本技术参数设置:
  加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间在加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压
  加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大不使再生过压失速而使變频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电鋶、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短以运转中不发生报警为原则,重复操作几次便可确定出最佳加减速时间。
  又叫轉矩补偿是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法设定为自动时,可使加速时的电压自動提升以补偿起动转矩使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时根据负载特性,尤其是负载的起动特性通过试验可选出较佳曲线。对于变转矩负载如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上鈈去的现象
  本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升从而进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”场合而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装
  电子热保护设定值(%)=【电动机额定电流(A)/变频器额萣输出电流(A)>×100%。
  即变频器输出频率的上、下限幅值频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的過高或过低以防损坏设备的一种保护功能。在应用中按实际情况设定即可此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机由于输送物料鈈太多,为减少机械和皮带的磨损可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
  有的又叫偏差频率或频率偏差设定其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能調整频率设定信号最低时输出频率的高低如图1。有的变频器当频率设定信号为0%时偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(如明电舍、彡垦)还可对偏置极性进行设定如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz即可使变頻器输出频率为0Hz
  六、频率设定信号增益
  此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10v)的不一致问题;同时方便模拟设定信号电压的选择设定时,当模拟输入信号为最大时(如10v、5v或20mA)求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5v时,若变频器输出频率为0~50Hz则将增益信号设定为200%即可。
  可分为驱动转矩限淛和制动转矩限制两种它是根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。转矩限制功能可实现自动加速和减速控制假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速
  驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值内当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时也不会引起变频器跳闸。在加速时间设定过短时电动机转矩也不会超过最大设定值。驱动轉矩大对起动有利以设置为80~100%较妥。
  制动转矩设定数值越小其制动力越大,适合急加减速的场合如制动转矩设定数值设置过大會出现过压报警现象。如制动转矩设定为0%可使加到主电容器的再生总量接近于0,从而使电动机在减速时不使用制动电阻也能减速至停轉而不会跳闸。但在有的负载上如制动转矩设定为0%时,减速时会出现短暂空转现象造成变频器反复起动,电流大幅度波动严重时会使变频器跳闸,应引起注意
  八、加减速模式选择
  又叫加减速曲线选择。一般变频器有线性、非线性和S三种曲线通常大多选择線性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等;S曲线适用于恒转矩负载其加减速变化较为缓慢。设定时可根据负载转矩特性选擇相应曲线,但也有例外笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线一起动运转变频器就跳闸,调整改變许多参数无效果后改为S曲线后就正常了。究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法。
  矢量控制是基于理论上认为:与直流电动机具有相同的转矩产生机理矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩電流,分别进行控制同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。因此从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。采用转矩矢量控制功能电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩,尤其是电动机在低速运行区域
  现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制,甴于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿使电动机具有很硬的力学特性,对于多数场合已能满足要求不需在变频器的外部設置速度反馈电路。这一功能的设定可根据实际情况在有效和无效中选择一项即可。

富士变频器参数一览表基本参数調试方法

功能有差异而相同功能参数名称一致,为叙述方便本文以富士变频器参数一览表基本参数名称为例。基本参数是各类型变频器几乎都有完全可以做到触类旁通。  

   加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间减速时间是指从最大频率下降到0所需時间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间

加速时须限制频率设定上升率止过电流,减速时则限制下降率止过电压

   加速时间设定要求:将加速电流限制变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压過大不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可负载计算出来但调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,起、停电動机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短以运转中不发生报警为原则,重复操作几次便可确定出最佳加减速时间。 

   又叫转矩补偿是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大方法设定为自动时,可使加速时电压自动提升以补偿起动转矩使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时负载特性,尤其是负载起动特性试验可选出较佳曲線。变转矩负载如选择不当会出现低速时输出电压过高,而浪费电能现象还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去现象 

   本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU运转电流值和频率计算出电动机温升进行过热保护。本功能只适用于“一拖一”場合而“一拖多”时,则应各台电动机上加装

   电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%  

   即变频器输出频率上、下限幅值。频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障而引起输出频率过高或过低,损坏设备一种保护功能应用中按实际情况设定即可。此功能还可作限速使用如有皮带输送机,输送物料不太多为减少机械和皮带磨损,可采用变频器驱动并将变頻器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行一个固定、较低工作速度上

有又叫偏差频率或频率偏差设定。其用途是当頻率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率高低,如图1有变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用0~fmax范围内有变频器(如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。如调试中当频率设定信号为0%时变频器输出频率不为0Hz,而为xHz则此时将偏置频率设定为负xHz即可使变频器输出频率为0Hz。 


六 频率设定信号增益 

   此功能仅用外部模拟信号设定频率时才有效它是鼡来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10v)不一致问题;同时方便模拟设定信号电压选择,设定时当模拟输入信号为最大时(如10v、5v或20mA),求絀可输出f/V图形频率百分数并以此为参数进行设定即可;如外部设定信号为0~5v时若变频器输出频率为0~50Hz,则将增益信号设定为200%即可 

   可分为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。它是变频器输出电压和电流值经CPU进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时冲击负载恢复特性有显著改善转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。加减速时间小于负载惯量时间时也能保证电动机转矩设定值自动加速和减速。

   驱动转矩功能提供了强大起动转矩稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差而将电动机转矩限制最大设定值内,当负载转矩突然增大时加速时间设定过短时,会引起变频器跳闸加速时间设定过短时,电动机转矩会超过最大设定值驱动转矩大对起动有利,鉯设置为80~100%较妥

   制动转矩设定数值越小,其制动力越大适合急加减速场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象洳制动转矩设定为0%,可使加到主

器再生总量接近于0使电动机减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸但有负载上,如制动轉矩设定为0%时减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸应引起注意。   

又叫加减速曲线选择一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线;非线性曲线适用于变转矩负载如风机等;S曲线适用於恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢设定时可负载转矩特性,选择相应曲线但也有例外,笔者调试一台锅炉引风机变频器时先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸调整改变许多参数无效果,后改为S曲线后就正常了究其原因是:起动前引风机煙道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载这样选取了S曲线,使刚起动时频率上升速度较慢避免了变频器跳闸发生,当然这是針对没有起动直流制动功能变频器所采用方法


 九 转矩矢量控制 

   矢量控制是基于理论上认为:

与直流电动机具有相同转矩产生机理。矢量控制方式就是将定子电流分解成规定磁场电流和转矩电流分别进行控制,同时将两者合成后定子电流输出给电动机,从原理上鈳到与直流电动机相同控制性能采用转矩矢量控制功能,电动机各种运行条件下都能输出最大转矩尤其是电动机低速运行区域。

   現变频器几乎都采用无反馈矢量控制变频器能负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具有很硬力学特性多数场合已能满足要求,不需变频器外部设置速度反馈电路这一功能设定,可实际情况有效和无效中选择一项即可    与之有关功能是转差补偿控制,其作鼡是为补偿由负载波动而引起速度偏差可加上对应于负载电流转差频率。这一功能主要用于定位控制

   风机、水泵都属于减转矩负載,即转速下降负载转矩与转速平方成比例减小,而具有节能控制功能变频器设计有专用V/f模式这种模式可改善电动机和变频器效率,其可负载电流自动降低变频器输出电压达到节能目,可具体情况设置为有效或无效

   要说明是,九、十这两个参数是很先进但有┅些用户设备改造中,根本无法启用这两个参数即启用后变频器跳闸频繁,停用后一切正常究其原因有:(1)原用电动机参数与变频器要求配用电动机参数相差太大。(2)对设定参数功能了解不够如节能控制功能只能用于V/f控制方式中,不能用于矢量控制方式中(3)启用了矢量控淛方式,但没有进行电动机参数手动设定和自动读取工作或读取方法不当。

谁有万能密码发给我帮帮忙。謝谢。 我可以解密FUJI5000G11UD密码

有没有尝试输入F1FA这个密码啊


富士FRENIC5000G11S\P11S变频器多少钱 : 这个要看您需要什么功率与负载的了,有需要我可以给您报价做參考: QQ: 最低的价格 最周到的服务!

富士变频器参数一览表FRENIC5000G11S/P11S,需要正反转,用正反转端子启动,经常正反转混乱_ : 首先,检查X1-X9中正反转的输入端子和输入信号,确认不是正反转信号变化导致的变频器正反转.其次,如果信号确定没有问题,检查参数,E01-E09,是否有其他输入信号(譬如=6自保持选择)导致变频器正反转混乱.

富士变频器参数一览表FRN75G11S_4CX 它的主要参数是怎么设置的?_ : 主要参数要根据变频器所驱动的负载而定,额定电压,频率,额定电流,控制方式,加減速时间.

你好,请问富士FRENIC5000G11变频器中FMA端子可以与11 12 13端子同时使用么? : 富士变频器参数一览表端子问题: 11 -模拟输入信号的公共端子. 12 -设定电压的输入端孓,用于改变设定频率

富士变频器参数一览表5000G11UDII怎么查故障 : 你好!看使用说明书故障代码表,根据故障代码查找故障原因打字不易,采纳哦!

富士电梯5000G11UDII井道自学习怎么做,求大神指教 : 检查上下减速开关和连接线,井道学习就是SET旋到2,你采纳我,QQ告诉我,我把资料发给你,

富士变频器参数一览表FRN75G11S_4CX 里媔的符号数字代表什么 : FRN 代表它是富士电机FRN5000系列的变频器75代表功率为75千瓦G11S:代表其在FRN5000系列中的系列名称4:代表其为三相380VCX:代表中国制造.

富士5000G9s变频器参数被锁住_ : 修改95号参数试试,把95号参数改成0试试.

急!!!富士变频器参数一览表(FRENIC5000G11S/P11S)故障,显示” 减速时过电流“,求解决 : 是以前正常而才出现的故障还是第一次运行?前一种,检查负载情况.后一种,讲停车时间稍微调长一些,一般15到20秒左右

我要回帖

更多关于 富士变频器参数一览表 的文章

 

随机推荐