本柴油玉柴发电机组组是作为特別重要负荷的应急电源应满足的运行方式为:正常情况下,柴油玉柴发电机组组应始终处于准备起动状态在15秒钟内具备带100% 负荷的能力。机组与电力系统间应有防止并列运行的联锁装置;机组无故障运行时间间隔不少于1000小时
a)在规定环境条件下,当采用符合要求的燃油时柴油玉柴发电机组组能提供本规格要求的额定功率,每运转12小时有1小时10%的超载能力
b)在任何负荷的稳定条件下,维持电压在±0.5%频率茬±0.25%额定值偏差范围内。
c)在空载到带负荷的暂态条件下电压不低于80%,频率应不低于90%柴油机和玉柴发电机组安装在同一基础上,底盘应帶有内置式消振装置能吸收机组的震动
d)柴油机应采用高速废气涡轮增压型、四冲程、闭式循环水冷却方式,柴油机应能快速起动和达到額定转速迅速带满负荷柴油机采用直流电动机起动。
e)柴油机允许使用的燃油为:0#轻柴油润滑油为CD级。
f)闭式循环冷却水系统包括循环水泵散热器,散热器支架鼓风式风扇。
g)润滑系统包括润滑油冷却器全流动润滑油过滤器,油位高度标尺
h)同步玉柴发电机组为水平卧式,防滴密封外壳和密封套筒轴承
i)定子、转子绝缘采用H级,玉柴发电机组应能承受125°C 温 升条件下连续运行而不影响机组保证寿命。
j)玉柴发电机组是三相四线、380V、50Hz、Y型接线、4极、单轴承永磁无刷自励系统、AVR自动电压调节器、旋转无刷玉柴发电机组可以承受10秒内300%短路电流。
k)机组的起动方式采用直流电动机起动起动设备包括起动电动机,蓄电池充电器等,电池的容量应满足柴油玉柴发电机组组起动要求忣在蓄电池充满电后断开充电电源后能连续起动柴油玉柴发电机组组5次。
i)排气系统应包括高效工业型废气消音器挠性连管。
n)燃气系统昰采用先进的喷油控制燃油系统满足环保要求。
o)每台玉柴发电机组组应提供一套控制盘以满足机组起动,监视,调节和停机的所有要求.控制盤应正面操作,外壳封闭. 控制盘包括紧急停机按钮
2、系统配置: 1.空气系统 涡轮增压器,中冷器空气滤清器, 保护指示器等
2.启动系统 电马達启动蓄电池,蓄电池充电器
3.排气系统 高效工业消音器 绕性软连接管
4.冷却系统 循环水泵,散热器散热器支架,鼓风式风扇
5.燃油系统 高压喷油泵手油泵,输油泵进回油输油软管线等
6.控制系统 配备电子仪表显示系统,各主要参数显示
7.润滑系统 润滑油冷却器全流动润滑油过滤器,油位高度标尺
8.减振方式 内置式减震装置
9.交流玉柴发电机组 玉柴发电机组是三相四线、400/230V、50Hz、Y型接线、4极、AVR自动电压调节器、旋轉无刷玉柴发电机组可以承受10秒内300%短路电流
10.保护系统 高水温、 低油压、 超速自动报警停车等