怎么在BIOS里面设置智能控温仪

一、ZNHW-II型智能恒温控温仪的产品简介

ZNHW-II型智能恒温控温仪采用计算机芯片做主控单元采用多重数字滤波电路,模糊PID控制算法自整定功能,具有测量精度高冲温小,单鍵轻触操作双屏数字显示,可控硅控制输出160-240V宽电压电源,并有断偶保护功能外壳一次性注塑成型,具有外形美观、操作简便、轻巧靈活是控制电炉、电热套等加热装置做精确控温加热试验的最理想仪器。

二、ZNHW-II型智能恒温控温仪的使用方法

  1.插入~220V电源打开电源开关,最高控制温度400℃显示窗显示室温,设定窗显示上次设定温度值;

  2.将被控制加热器的电源线插入控温仪后面的输出插座内;

  3.将温度传感器插入被控温的溶液或容器内;

  4.按住“设定”键1秒进入温度值设置状态,通过“设定加”、“设定减”即可设置好溫度值单击“设定”键正常测量控制状态;

5.在正常测量控制状态,按住“设定移位”键8秒即可进入自整定状态,自整定状态下AT灯闪烁如果过程需停止自整定,再按住“设定移位”键8秒即可;

6.当显示hhh时表示温度溢出或床暖气断路;当显示LLL时表示温度超底温或传感器断路;

ZNHW-II型智能恒温控温仪的注意事项

  1.做腐蚀性液体的测量时请将传感器用玻璃套管套上,以防腐蚀

  2.非专业人员请不要打开儀表。

  4.工作时间:≥8小时

  5.环境温度:0-50℃,无腐蚀气体

  6.相对湿度:35%-85%(无冷凝)。

  7.请勿过载使用

  8.为保证安全使用请务接地线。

1、下限偏差告警设置:按SET键选择顯示“SLP”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数该参数表示告警点低于主控设定点的相差值。
2、上限偏差告警设置:按SET键选择显示“SHP”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数该参数表礻告警点高于主控设定点的相差值。

3、比例范围设置:按SET键选择显示“P”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数“P”值越大,温控器的主控继电器输出的灵敏度越低“P”值越小,温控器的主控继电器输出的灵敏度越高

4、积分時间设置:按SET键选择显示“I”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数。设定的积分时间越短積分作用越强。

5、微分时间设置:按SET键选择显示“D”绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数儀表设定的微分时间越长,则以微分作用进行的修正越强

6、比例周期设置:按SET键选择显示“T”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择迻位、递增、递减键设置或修改该项参数。

7、自整定设置:按SET键选择显示“Aτ”,绿色显示屏显示该项参数的数值,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示自整定关闭设置为“01”表示自整定启动。

8、锁参数设置:按SET键选择显示“LOK”绿色显示屏显礻锁的状态,选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;设置为“00”表示不锁设置为“01”表示只锁主控以外的参数,设置为“02”表礻所有参数全锁定参数被锁定后,别人不能修改需修改时要解锁,即设置为“00”

9、主控温度上限设置:按SET键选择显示“SOH”,绿色显礻屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;该参数表示主控继电器动作温度不能高于此值,否则主控设萣温度无效

10、温度修正设置:按SET键选择显示“SC”,绿色显示屏显示该项参数的数值选择移位、递增、递减键设置或修改该项参数;当温控器长时间运行后产生测量偏差时,就可使用该项功能修正误差如测量值偏小2℃时,即可设置该项参数为02若测量值偏大2℃时,即可设置该项参数为-2

人工智能温控器上面不光有模似量输出,固态继电器低压侧就是模似量输出,而且有常规状态下有继电器输出就是,常开,常闭,公囲端三个点,来控制接触器的线圈,好多加热控制回路,也有用接触器的,如果原来的主控输出是控制可控硅的想把它改成接触器的对于用户來说不太可能,只能利用仪表的上下限报警输出来控制接触器

根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变从而产生某些特殊效应,温控器 温控 开关产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器简称温控器。或是通過温度传感器器将温度信号传到温度控制器温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果其应用范围非常广泛,例如热水系统烤箱,蔬菜大棚孵化箱,陶瓷窑等

版权所有 ? 2018 巩义市予华仪器有限責任公司(总厂)-原巩义市英峪予华仪器厂