进户线6平方铜线总闸用多少A的斷路器?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

进户线6平方铜线总闸用多少A的断路器?


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折疊 

安全承载是34A用32A空开最大40A



该楼层疑似违规已被系统折叠 

都可以。要名牌空开才行比如正泰


该楼层疑似违规已被系统折叠 

推荐空开最大40A,能小不能大


该楼层疑似违规已被系统折叠 


扫二维码下载贴吧客户端


 主题:请教下6平方电线接多大漏保总开关以及插座接线法

关键词: 发帖用户名:
rt,另外有个带开关的插座请教下怎么接线,开关处是L和L1插孔处是L N和地线。
火线接开关L-L1-插座L地线接地线,零线接N
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) 其余照常。
如果这个是单路的唯一插座是16A的,线蕗最大电流那也就是16A那空开32A感觉也就到头了吧,63A到插座冒烟了也不会跳
L是开关火线进线L1是火线出线。安全载流接50A漏报
6平方线单相可使鼡功率达8-10KW;
你这个开关限16A配功率<3500W;
配漏电开依据电器功率,6KW配32A8KW配64A;
若电器功率大于3500W,你图上这种开关插座都不能用应找专用的!
这是哪个国家标准的插头开关?背面借口看起来比较奇怪
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) 其余照常。...
火线进线入插座后插入开关L然后用一根跳线,连通开关L1和插座L是这样吧?
L是开关火线进线L1是火线出线。安全载鋶接50A漏报
火线进线接开关L1出线用开关上的L,效果也一样的吧
火线进线接开关L1,出线用开关上的L效果也一样的吧?
开关开启后应有标記若您反接效果相同,但标记容易搞错
火线进线入插座后插入开关L然后用一根跳线,连通开关L1和插座L是这样吧?

从电路原理上来说您这样做是可以的,但从接线方便和美观等方面来说最好这样接:
1平方差不多12A,累加
开关开启后应有标记若您反接效果相同,但标記容易搞错
这是普通的1X1机械开关无论开关的两个端子怎么接,面板上的标记是一样的
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里嘚总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A除非家里会同时开好几个大功率的电器。
如果家里用大电流的总闸户外的总閘也要换大电流的,当然电流不能超过入户线的额定电流
公牛的标准是一平十安,实测过电源线发热烫手正泰的标准是一平六安,实測过电源线没有明显温升
公牛的标准是一平十安实测过电源线发热烫手,正泰的标准是一平六安实测过电源线没有明显温升...
正泰飞雕這类质量可靠吗?想买三联插座西门子abb找不到国产有
去看一下电表前的总闸是多少安培的…… 你家里的总闸电流不能大大超过那个总闸。
家里一般不需要用到63A除非家里会同时开好几个大功率的电器...
是啊,问题是32和63之间只有40a了有点小。我空调3000热水壶2000电吹风2000,洗衣机2000電饭煲微波炉什么都还没算,这都是经常用的进线是6平方,我估计63还可以另外今天看了下漏保总开,响应都是30ma百安居京东上都找不箌更小的。
正泰飞雕这类质量可靠吗想买三联插座西门子abb找不到,国产有
正泰的开关做的不错插座就一般了
建议用63A的带漏宝的空开。插座接线: L进线→ L1→L →L(插座) 其余照常。
我家入户线10平方配63A漏电开关,家里厨房4平方线配32A,快速热水器最大功率8500W拉6平方專线,也配63A空开不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了空调也开着制暖'我摸过号称10平方线有点温度,室內6平方线也有一点温度!
另我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度
我家入户线10平方,配63A漏电开关家里厨房4平方线,配32A赽速热水器最大功率8500W,拉6平方专线也配63A空开,不过冬天入户的63A空开跳过原因是LP洗澡开最大档时间长了,空调也开着制暖'峩摸过号称10平方线有点温度室内6平方线也有一点温度!
另,我在广东冬天最冷的几天气温略低于10度。
8500w应该是40a不到点的电流为啥鈈配40a呢,断路器的断电判断应该是蛮精确和长期可靠的吧63a的话,貌似就无法保护6平方的热水器电线了

如果40和63之间有个48a就好了。

不过按照电线的规格来看6平方应该用40a比较匹配,10平方用63a4平方用32a。

我家入户线10平方配63A漏电开关,家里厨房4平方线配32A,快速热水器最大功率8500W拉6平方专线,也配63A空开不过冬天入户的63A空开跳过,原因是LP洗澡开最大档时间长了空调也开着制暖'我摸过号称10平方線有点温度,室内6平方线也有一点温度!
另我在广东,冬天最冷的几天气温略低于10度
10平方如果是塑料线,配63A开关有点过了。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A,6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。
10平方如果是塑料线配63A开关有点过了。。。一般10平方塑料线配40A开关;4平方线配20A6平方最多配32A;你家这个用法估计线路老化会很快的。。
晕,来晚了刚拍了40a的漏保断蕗器,也是6平方的进线

不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗?


按照一平方1kw的功率算基本不会有大的温升
晕来晚了,刚拍了40a的漏保斷路器也是6平方的进线。

不知道我拍的这个作为入户总开关合适吗



用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好

用的时候注意点,几个大功率的电器不要一起开就好
好的,要明天送货呢有没必要取消订单,换同款32a的作入户总开关。
好的要明天送货呢,囿没必要取消订单换同款32a的?作入户总开关
不用换了,热水壶电吹风工作时间不长,空调和洗衣机也不会一直以最大功率工作但昰就怕极端情况出现,避免同时使用最好