台达plc断电保持寄存器更换电池后ERROR灯闪,能复位吗

台达人机界面如何储存数值然後写入到plc,我现在要有300多数值储存可是plc断电保持储存器只有192个,可否将数值储存到人机然后随时写入plc指定寄存器?... 台达人机界面如何儲存数值然后写入到plc,我现在要有300多数值储存可是plc断电保持储存器只有192个,可否将数值储存到人机然后随时写入plc指定寄存器?
具体哪听工程师说要使用宏指令
 选项菜单下面有个配方功能,开启设定长度与组数。
例如你要保存200个数值那长度就设定300以上,组数1组哋址为D200。
那么就是从D200~D499的寄存器对应W1~W300(D是PLC寄存器,而W是人机存储器)
然后设置人机程序中控制命令中起始地址如设D0,则D5就是配方写入或讀出控制将数值K2写入D5就是备份PLC配方(从PLC备份到人机),将数值K4写入D5就是向PLC写入配方(配方从人机写到PLC)
不过如你所说300个数要停电保存,PLC应该可以如EH系例的 ,D200~D999是停电保持的而且在程序中好象还有设置的。在视图菜单下的系统区块有设置当然有些型号的PLC不支持。看你鼡什么PLC了
我们用的ss系列,只有192个断电保持寄存器根据你的方法我研究下!

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

 本人是新手目前在学习台达PLC的模拟量编程,昨天用一个DVP04TC-E2 4AD的模块接一个K型热电偶0-500度

PLC上电时若发现错误 (ERROR)指示灯LED 赽速闪烁,则表示供应PLC 电源+24V 不足

PLC运行中 若ERROR 指示灯亮(但不闪烁)表示使用者程序中部份超过预设的逾时时间,请使用者重新检查程序並将电源重新On/Off 一次。(此时PLC 自动回到STOP 状态)