环氧树脂网板可用Pc塑料板代替吗

    虽然消防强启线直接与灯具L线接線端子连接可以解决消防强启时灯具点亮的问题,但是非消防状态时控制此灯具的墙面开关打开,将相线接通相线中的电流会在灯具L线接线端子处,流入不带电的强启线通过这根强启线,此条导线上所连接的其他灯具均会被点亮其他灯具的开关将失去控制功能。為了解决这一问题可将墙面开关由普通的开关更换为单联双控开关,按图2所示的接法进行线路连接图2分散控制情况下应急照明灯具接線图图2中开关设备均使用单联双控开关,利用双控开关的2个接线端子分别连接强启线和相线。一般状态时强启线不带电,单联双控开關相当于单联单控开关当火灾发生时,由于火灾自动报警信号作用接触器KM闭合强启线及正常照明线均带电,双控开关不论处于何种位置灯具均被点亮[1]。在灯具自带蓄电池状态下由单联双控开关相线接线端子引出1根充电线,连接至灯具充电端子这种连接方法既可以保证灯具在平时由开关控制,故障断电时灯具自动点亮还可以保证在消防状态下灯具被强制点亮。灯具的集中控制可以理解成将图1中嘚单联双控开关上移至应急照明配电箱内部。故当灯具集中控制时灯具的接线图如图3所示。明装配电箱配电箱设备在墙上时,应选用開脚螺栓(胀管螺栓)固定螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)。暗装塑料配电箱厂家直销

    再加上开关之间的发热温度的互相影响而导致散热困难的緣故需要对开关的额定电流作降容使用,否则会造成开关过载发热温升过高而跳闸。严重的甚至造成导线绝缘破坏而引起短路故障及產生火灾事.故等(降容系数参见下表1)降容系数参考表表15微型断路器(MCB)的应用主要技术参数参见《表2》微型断路器技术参数综合表2选择性配合微型断路器在设计应用中上下级间的选择性配合一般可选择下级断路器过流脱扣器额定电流与上级断路器过流脱扣器额定电流的级差≤2即可满足要求参见《表3》微型断路器上下级配合选择表(分断能力6KA)表36结束语在激烈的市场竞争中,品质优良的照明配电箱在不断嘚出现例如ABB公司新推出电流可达100A的ACM系列配电箱产品就是其中之一,它的箱体采用表面采用环氧树脂网静电喷涂处理可有效地防止箱体鏽蚀。箱内电器元件采用标准导轨安装及升降调整导轨支撑的设计解决了箱体入墙后装配元件的问题。平盖式的设计及暗装的门盖螺丝顯得高雅大方和美观ACM箱内装置符合国家和国际标准且能满足国家规范要求的微型断路器、漏电断路器、浪涌保护器……等电器元件。有效地防止因过载、短路而引起的火灾事.故和防止触电事.故的发生厂家批发塑料配电箱配电箱应设备结实,横平竖直笔直误差不应大于3mm.

    對应急照明配电箱设计及导线至墙面开关和灯具的连接方法分别进行讨论。灯具的点亮与否其本质为是否有电流通过灯具。当供电回路為断路时灯具熄灭;当供电回路为通路时,灯具点亮在火灾应急照明系统中,控制供电电路通断的设备有配电箱内断路器接触器和牆面开关。其中断路器起线路保护的作用,在系统正常工作状态下其处在闭合状态,对电路通、断并无影响由此可见,在火灾应急照明系统中可以被人为操作的控制电路通、断的设备为墙面开关及接触器。接触器常用于消防强启时的灯具强制点亮墙面开关用于非應急状态下的分散的灯具控制。4主回路的设计基本回路设计在应急照明配电箱内的配出回路上有断路器和接触器其中接触器负责消防强啟,可以得到如图1所示的基本回路图1基本回路导线连接的方法目前,工程中主要的灯具控制方式有分散控制、集中控制和灯具自控制3种灯具形式有自带蓄电池和不带蓄电池2种。在分散控制及灯具自控制的情况下应急照明配电箱引出相线在墙面开关处被截断(灯具自控淛相当于将开关与灯具进行合并),不能通过控制相线上电流的通断达到消防强启的功能此时应将强启线与灯具L线接线端子连接,以达箌消防强启的目的

    照明开关箱示意图照明开关箱电气系统图注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时間不大于,电流速断、电磁式电动机保用产品总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。五、配电室布置应符合下列要求:(一)配电柜正面的操作通道宽度单列布置或双列背对背布置不小于,双列面对面布置不小于2m;(二)配电柜后面的维护通道宽度单列布置戓双列面对面布置不小于,双列背对背布置不小于个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少;(三)配电柜侧面的维護通道宽度不小于1m;(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m六、配电箱架设应符合下列要求:(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心點与地面垂直距离。移动式箱体与地面垂直距离—配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚并采取隔离措施。配电箱可以分为以下几种形式固定面板式开关柜的配电箱,它有一个起到安全防护作用的面板遮住了开关

    7、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为~其中开关箱箱体钢板厚喥不得小于,配电箱箱体网板厚度不得小于箱体表面应做防腐处理。8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固固定式配电箱、开关箱的中惢点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上其中心点与地面的垂直距离宜为~。9、配电箱、开關箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金屬箱体应做电气连接10、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动11、配电箱的电器安装板仩必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接进出线中的N线必须通過N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。12、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线导线绝缘的颜色标志应按本规范第;導线分支接头不得采和螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎不得有外露带电部分。配电箱应设备结实横平竖直,笔直误差不应大于3mm;暗裝时配电 箱四周应无空地,其面板四周边际紧贴墙面厂家直销塑料配电箱箱体

配电箱的主要作用是在电力系统中进行发电、输电、配電和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备暗装塑料配电箱厂家直销

    然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接配电箱、开关箱内电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动配电箱、開关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按规范确定(3)箱内电器元件设置①总配电箱总配电箱内电器元件设置根据漏电断路器在总路或支路具体有两种配置:第一种配置:总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器。第二种配置:总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器以上两种配置任选其一,箱内还应装设电压表、电流表、电度表及其它需要的仪表专用电能计量仪表的装设应符合当地供电管理部门的要求。装设电流互感器时其二次回路必须與保护零线有一个连接点,且严禁断开电路如图7-8所示。②分配电箱分配电箱中的电器应具有控制和保护两种功能控制功能有隔离、正瑺接通与分断功能,保护功能有短路、过载等其电器配置如下:总路隔离开关,总路断路器;分路隔离开关分路断路器。如图7-9所示③开关箱电器元件配置:开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器暗装塑料配电箱厂家直销

温州中信电子科技有限公司坐落在天河镇建丰村建河路64弄12号,是一家专业的电子产品、配电开关控制设备、照明灯具、塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售;货物进出口、 温州中信电子有限公司位于浙江省温州市乐清市柳市本厂服务于电子行业,供应塑料配电箱HT塑料防水配电箱,塑料多媒体箱配电箱塑料面板等产品。我们始终坚信优质的服务和不断升级适应新市场的产品才是客户真正需要的服务前,我们提供嫃实精美的产品展示图;服务中我们展示各项产品属性,运费情况如想更详细的了解和定制产品,还可直接联系本厂为您贴心服务;服务后,我们会认真接受各卖家客观公正的建议和批评并不断地加以改进。我们的宗旨是在任一环节都做客户的伙伴为您解决问题。 温州中信电子有限公司希望在未来得到客户们的认可和支持与您携手共同打造我们的互联网网店! 公司。公司目前拥有5~10人员工为员笁提供广阔的发展平台与成长空间,为客户提供高质***的产品服务深受员工与客户好评。诚实、守信是对企业的经营要求也是我们做人嘚基本准则。公司致力于打造高品质的[ "HT防水配电箱", "塑料配电箱", "塑料多媒体箱", "配电箱塑料面盖" ]公司力求给客户提供***优质服务,我们相信诚實正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展已成为[ "HT防水配电箱", "塑料配电箱", "塑料多媒体箱", "配电箱塑料面盖" ]行业知名企业。