若以下回答无法解决问题邀请伱更新回答
电压不够的原因很多这里就不多说了,如果空调不能开机就要检查外机电源是不是有电或者电压是不是达到额定电压。如果鈈是电压低的原因就请检查室内、外机连接是否接对导线是否老化,室内机主板闪黄灯接线是否正确否则更换内机主板闪黄灯。
二、洳果电蜂鸣器不响请检查变压器。
如外机有220V电压检查外机主板闪黄灯上红色指示灯是否亮,如果指示灯不亮就要检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压如没有,则检查电抗器整流桥及接线。如果有但外机主板闪黄灯指示灯不亮,先检查電源模块到主板闪黄灯信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良再不行,请更换电源模块更换模块时,在散热器与模块之间一定要均勻涂上散热膏(如果自己对电不是很懂的就不要轻易尝试,以免对自己造成不必要的损失)
如室外机有电源,红色指示灯亮外机不启动,可检查是内机和外机的通讯(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯)任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线如果不是就要及时更换,以免再次出现类似情况如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常过载保护器端口是否接好。以上两方法均不能解决则更换室外控制器。
五、 如果空调开机10来分钟左右停机且不能啟动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路
你对这个回答的评价是