机柜底座的安装底座固定架技术方案 一.网络机房铺设有防静电地板机柜底座的安装尺寸为800*800及800*600,机柜底座的安装需固定支架 定位安装根据机柜底座的安装摆饰图设计咹装支架,要根据地板表面与地面的高度定制安 装支架 (1)10楼防静电地板安装高度250MM,有两列机柜底座的安装安装2组支架。 第1组:总长2.403米寬度0.8米。 第2组:总长2.806米宽度0.8米。 (2) 11楼防静电地板安装高度180MM,总长1.2015米宽度0.8米。 17楼防静电地板安装高度250MM,总长1.2015米宽度0.8米。 二.机柜底座的安装框架按照机柜底座的安装底面尺寸宽度100槽钢做方形支架,支撑脚用槽钢焊接 脚脚面上焊接支撑板,框架外侧用3*3角铁焊接防静电地板支撐焊接点全部 为满焊,表面打磨光滑用防锈油漆处理。 三.安装步骤 (1)清理安装位置地面固定支架安装在地面上,确定安装孔洳图3-2所示。 (2)固定安装架如图3-3及3-4所示。 (3)机柜底座的安装固定在安装架上如图3-3所示。 (4)机柜底座的安装安装完毕后需对防静電地板进行切割开孔,安装保持平整从机柜底座的安装的不同方位摇动机柜底座的安装,不应感觉到有明显的松动和摇晃