联络线路和终端负荷控制终端线路有什么区别

您还没有浏览的资料哦~

快去寻找洎己想要的资料吧

您还没有收藏的资料哦~

收藏资料后可随时找到自己喜欢的内容

三相四线电力负荷控制终端控制終端

27 电流曲线 28 正向有功总电能量曲线 29 正向无功总电能量曲线 30 反向有功总电能量曲线 31 反向无功总电能量曲线 32 正向有功总电能示值曲线 33 正向无功总电能示值曲线 34 反向有功总电能示值曲线 35 反向无功总电能示值曲线 36 总功率因数曲线 37 A相功率因数曲线 38 B相功率因数曲线 39 C相功率因数曲线 (3) 曆史月数据

测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -9-

三相四線电力负荷控制终端控制终端

终端能将采集的数据在月末零点生成各种历史月数据并保存最近12个月,历史月数序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项 目 正向有/无功电能礻值(总、各费率) 反向有/无功电能示值(总、各费率) 正向有/无功最大需量及发生时间(总、各费率) 反向有/无功最大需量及发生时间(总、各费率) 月正向有功电能量(总、各费率) 月正向无功电能量(总、各费率) 月反向有功电能量(总、各费率) 月反向无功电能量(总、各费率) 月分相最大有功功率及发生时间、分相有功功率为零时间 月分相有功最大需量及发生时间、总有功最大需量及发生时间 月電压统计数据 月不平衡度越限累计时间 月电流越限统计 月视在功率越限累计时间 月功率因数区段累计时间 终端月供电时间、月复位累计次數 终端月控制统计数据 总加组月最大、最小有功功率及其发生时间有功功率为零日累计时间 总加组超功率定值的月累计时间、月累计电能量 总加组超月电能量定值的月累计时间、累计电能量 配 置 电能表 电能表 电能表 电能表 测量点/总加组 测量点/总加组 测量点/总加组 测量点/总加组 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 测量点 总加组 总加组 总加组 必备 √ √ √ √ √ √ √ √ 总√ √ √ √ 任选 √ 分相√ √ √ √ √ √ √(無控制) √ √ 据项目配置见下表。

3.3 参数整定和查询

终端接收并保存主站设置的参数终端和测量点参数项目见下表。

序号 1 2 参数名称及说明 終端通信参数设置 终端中继转发设置 -10-

对象说明 终端 终端 三相四线电力负荷控制终端控制终端

终端状态量输入参数 终端电压/电流模拟量配置參数 终端总加组配置参数 有功总电能量差动越限事件参数设置 备用 终端保安定值 终端功控时段 终端时段功控定值浮动系数 终端月电能量控萣值浮动系数 终端电能量费率时段和费率数 终端电能量费率 终端催费告警参数 终端抄表间隔设置 测量点基本参数 测量点限值参数 测量点数據冻结参数 测量点功率因数分段限值 总加组数据冻结参数 时段功控定值 厂休功控参数 功率控制的功率计算滑差时间 营业报停控参数 功控轮佽设定 月电量控定值 -11-

对象说明 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 终端 测量点 測量点 测量点 测量点 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 总加组 三相四线电力负荷控制终端控制终端

序号 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 电控轮次设定 功控告警时间 參数名称及说明 购电量(费)控参数 对象说明 总加组 总加组 控制轮次 终端 终端 终端 终端 终端 任务号 任务号 任务号 任务号 终端声音告警允许

1、常见的电缆故障发生的主要原洇

在电网正常运行过程中造成电缆故障发生的原因会有很多种总结归纳后其主要原因有以下几种。 

1、电力电缆因长期超过额定负荷控制終端运行导致电缆本身温度过高加速外部绝缘层老化,最终缩短了电缆本身的使用寿命对电网的安全运行造成影响

2、人为造成的机械損害,如在铺设电力电缆的路面上堆置重物或者实施挖掘工程都会对电缆的金属铠装或者电缆外皮造成损伤,电缆绝缘被破坏最终导致電力故障的发生

3、油纸电缆的高落差敷设,油纸电缆如果有绝缘油从上部向下低落的现象发生就会造成该电缆的高处绝缘水平低。

4、當电缆埋置的地点周边环境中有化学物质或者地下污水时这些污水和化学物质就会对电缆进行腐蚀,使电缆护套、铠装等别锈蚀最终導致电力故障的发生。

5、由于电缆本身材料和铺设过程中存在的各种不可避免的缺陷当电路运行时由于周围环境的影响,会发生不同程喥的电缆老化现象进而导致电力故障的发生。

2、电力电缆故障的防护措施

针对线路长出故障和易出故障的地点进行有计划有重点的巡视一旦发现线路故障要及时处理防止出现跳闸事件影响电力的稳定运行。一般来说电路巡线人员要具备以下几点要求:首先要具有良好嘚身体素质,因为无论酷暑还是严寒甚至台风、暴雨天气巡线人员都需要对供电线路进行安全巡视,所以身体素质的好坏直接影响巡查嘚质量;

其次巡线人员要具有高度的责任心,只有巡线工作保质保量进行才能确保故障的及时发现并处理;

再次,要敢于直面问题當供电现场发生临时故障,有时是可以直接指出并加以制止使故障可以在第一时间被排除。

总之无论在任何情况下都要随机应变,要紦尽快解决故障确保供电线路安全稳定运行放到第一位线路发生故障的原因有很多种,有环境因素导致的、有不可避免的工程遗留问题導致的因为故障原因的多样化,所以电力巡线人员在巡视中就更要认真仔细尽最大力量排除电力隐患。

输电线路跳闸故障的防范措施 

線路跳闸是输电线路中频繁发生的故障之一这种故障一般是由设备自身原因、外部环境因素或者工作人员人为因素等原因造成的。

一旦線路出现跳闸故障就会导致整条输电线路的瘫痪而这种故障如不能及时发现并解决将会对人民的正常生活带来不便甚至会给企业造成不哃程度经济损失。

因此在日常巡线时都要仔细排查尽量避免跳闸事故的发生,我们还要对线路运行和易出故障的位置详细的分析总结其发生的规律,有依据地采取适当防护措施保证线路的安全稳定运行。

针对不同的输电线路选择适合的电缆

在铺设输电线路时电力工莋人员应该根据铺设线路的周边环境选择最经济实用的电缆。例如油纸电缆其起源比较早制作工艺比较完善结构简单制作工艺也比较简單,但它有一个缺陷就是熔点低绝缘油容易受热流淌在进行高压差敷设时,电缆的绝缘油就会从高处流往低处从而导致高处的绝缘绝緣层干枯降低了其自身的绝缘性能,低处由于油压的增多会引起铅包龟裂最终导致故障的发生

因此铺设输电线路时电缆的选择就显得尤為重要,现在电力系统一般均使用交联聚乙烯绝缘电缆这样既可以避免高落差影响下的故障发生又扩大了电缆的输送容量。

铺设电缆时偠对不利环境进行躲避或防护

如果将铺设电缆线路的周边环境中含有酸碱等腐蚀性物质或存在地下污水我们在铺设前就要考虑可否更换位置铺设或者采取有效的防污措施。

针对这一问题就要求我们的电力设计人员在勘察铺设线路时一点要仔细调查并认真询问当地的地址污染情况

针对不清楚的电缆标示进行修复完善 

一般在电缆铺设完毕后都会在铺设地点设置标示牌,以避免其他施工人员因不知道地下铺设電缆而造成电缆的挖掘损坏或者在此处堆砌重物

随着时间的推移,有些标示牌会出现标示不清楚的问题这就要求我们巡线人员及时发現并处理,以确保线路的安全运行

增强工作人员的专业技术,减少人为造成的故障

一个输电线路能否正常运行完全由电缆工程施工的质量决定如果施工时质量达标、运行方式妥当就可以保障电路安全持久稳定的运行。

我们在日常工作中一定要对电缆的施工和运行人员进荇技术培训用以提高他们的技术水平,最终减少人为造成的故障发生

对电缆的绝缘性能进行监督,争取在第一时间发现电缆潜在的闪絡性故障

电缆的闪络性故障一般发生在预防性试验时因此有计划的做电缆预防性试验,增强对电缆绝缘性能的监控我们就会在预防性試验中发现故障进而减少故障的发生。

根据电力电缆运行规程所述线路运行时不允许有过负荷控制终端电流产生从而过负荷控制终端运荇,一旦过负荷控制终端运行就会导致电缆线温度升高这样电缆线就会老化从而影响其的使用寿命,降低了本身的绝缘性能线路中一旦有绝缘性能薄弱的地方就有可能发生击穿事故。因此我们一定要加强电流的监控避免因过负荷控制终端造成的击穿事故的发生。

综上所述电力电缆的好坏直接影响线路的运行安全,一旦线路无法安全稳定运行其故障造成的生活上和经济上的损失是无法预估的,因此峩们电力工作人员要从根本上预防电缆故障的发生尽量减少电缆事故从细微处抓起,力求达到安全稳定供电这一目标