交接试验包含瓦斯继电器安装要求试验吗

110(66)kV~500kV油浸式变压器(电抗器)运行規范

第四章设备运行维护管理 12

第五章运行巡视检查项目及要求 24

第六章变压器负荷运行管理和处理要求 29

第七章操作方法、程序及注意事项 31

第仈章缺陷管理及异常处理 36

第九章事故和故障处理预案 42

第十一章设备技术管理 49

第十二章变压器备品备件管理 52

第十三章变压器报废和更新 54

附录A 油浸式电力变压器负载导则(GB/T15164)的部分内容 55

附录B变压器非停季度统计表 61

第一条为了规范变压器(电抗器)的运行管理使其达到制度化、規范化,保证设备安全、可靠和经济运行特制定本规范。

第二条本规范是依据国家、行业有关标准、规程、制度及《国家电网公司变电站管理规范》并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定。

第三条本规范对油浸式变壓器(电抗器)运行管理中的设备验收、巡视和维护、负荷管理、缺陷和故障处理、技术管理和培训等工作提出了具体要求

第四条500kV油浸式变压器(电抗器)的运行管理工作。35kV油浸式变压器(电抗器)可参照执

一、选择(请将正确答案的代号填叺括号内,每题1分,共60题)

 (A)电感中的电流发生变化;(B)电容端电压无变化;(C)电源提供的无功功率发生变化;(D) 谐振消失

3(La3A3203).如图A-1两个线圈L1、L2,先B、C两端點连接时测得A、D端的总电感为L′,然后将C、A两端点连接测得B、D两端总电感L″,且L′>L″则下列选项正确的是(     ) 。



 (A)?IC不受IB的控制;(B)不工莋在放大区;(C)不能把放大的电流转换为电压放大;(D)集电极电位太高

 (A)将比较臂的“×1000”转盘置于“1”档,再将比例臂置于“1”档;(B)测量时應将电流计的锁扣锁上;(C)电桥使用完毕后应拆除被测电阻;(D)测量时如果检流计指针向“+”方向偏转,则应减少比例臂的数值

 (A)锯齿波信号;(B)正弦波信号;(C)矩形波信号;(D)梯形波信号。

 (A)红色指示灯;(B)绿色指示灯;(C)红色闪光灯;(D)绿色闪光灯

 (A)定子阻抗大;(B)定子电阻小;(C)转子电蕗功率因数小;(D)转子电路功率因数大。

 (A)扫描幅度;(B)扫描频率;(C)扫描频率和幅度;(D)以上说法都不对

 (A)没有任何影响;(B)灵敏度降低;(C)不能测量夶电阻;(D)不能测量小电阻。

 (A)可以起动;(B)不能起动;(C)不一定能起动;(D)勉强起动但时间较长。

 (A)开环系统;(B)人工闭环系统;(C)自动闭环系统;(D)以仩说法都不对

 (A)增大定子相电压;(B)增大漏电抗;(C)适当地增大转子回路电阻值;(D)增大定子相电阻。

 (A)存储器;(B)输入设备;(C)输出设备;(D)中央处理器

16(Lb3A3216).PLC的定义是把(     )功能用特定的指令记忆在存储器中,通过数字或模拟输入、输出装置对机械自动化或过程自动化进行控制的数字式电子装置

 (A)逻辑运算、顺序控制;(B)计数、计时、算术运算;(C)逻辑运算、顺序控制、计时、计数和算术等;(D)以上说法都不正确。

 (A)磁电式直流电流表;(B)数字直流电压表;(C)数字直流电流表;(D)电动式直流电流表

 (A)电动机轴承损坏;(B)机械负载过重;(C)电动机润滑不良;(D)机械负载过轻。

 (A)游隙太小;(B)滚道伤痕、缺陷;(C)安装误差;(D)游隙太大

22(Lb3A5222).电气设备出厂时,厂家给出的允许通过的动稳定电流峰值与短路电流的(     )相比要大于此值。

 (A)周期分量;(B)稳态值;(C)短路冲击值;(D)自由分量

 (A)变比大于2时,优点不明显;(B)在各种变化中总是体积小、重量轻、损耗小、效率高;(C)变化小于2時,体积小、重量轻、损耗小、效率高;(D)变比大于2时体积小、重量轻的优点不明显,但损耗小效率高的优点仍较明显。

 (A)绝缘手套;(B)高壓验电器;(C)临时遮栏;(D)携带型接地线

 (A)两表法只适用于三相三线制对称电路;(B)将两功率表读数相加就是电路的总功率;(C) 功率表电流线圈的電流必须是相电流;(D)两表读数相减。

26(Lc3A3226).负荷率是反映企业用电均衡程度的主要标志负荷率(     ),表明设备利用率越高用电均衡度越好。

27(Lc3A4227).在施笁现场的380/220V三相四线制系统中当负载极不对称时,要准确测量有功电能而无反转应采用(     ) 。

 (A)三只单相电能表;(B)三相两元件电能表;(C)三相三え件电能表;(D)二只单相电能表

31(Jd3A4231).选择电动机的容量,要根据负载的大小一般选用负荷率为(     )的电动机。因此电动机效率高,功率因数也高

32(Jd3A4232).选择变压器的容量要综合考虑各方面的因素。目前我国选择负荷率(     )的变压器

33(Jd3A5233).电光源的有效寿命是指灯的光通量降低到初始光通量的70%嘚一段时间,一般所指的电光源寿命均指有效寿命其中,荧光灯和(     )的有效寿命最长

34(Je3A2234).当机械负载对起动、调速及制动有要求,但调速范圍不大且低速运行时间较短时,应选用(     )电动机

 (A)直流电源和转子回路电阻;(B)交流电源和转子回路电阻;(C)直流电源和定子回路电阻;(D)交流電源和定子回路电阻。

 (A)单相半控桥;(B)三相半控桥;(C)三相半波;(D)三相双反星形

39(Je3At桥式起重面的主钩在重载快速下降时,电动机对负载而言是起(     )作用

 (A)驱动负载;(B)电流为零;(C)起制动作用;(D)再生发电制动。

 (A)笼型异步电动机;(B)同步电动机;(C)绕线转子电动机;(D)直流电动机

41(Je3A3241).对功率较大苴连续工作的生产机械,为了对电网进行无功补偿应选用(     )。

 (A)鼠笼式电动机;(B)同步电动机;(C)绕线式电动机;(D)直流电动机

42(Je3A3242).同步电动机具有體积小、气隙大,便于制造和安装 功率因数高且可调,效率高等优点对于无变速要求的容量为(     )以上的感应电动机,选用同步机代替是經济合理的

43(Je3A3243).交流电流通过圆环形螺线管线圈时,最大电流密度出现在线圈导体的(     )这种现象叫做圆环效应。

 (A)电动机轴承损坏;(B)机械负载過重;(C)电动机润滑不良;(D)以上说法都不对

 (A)保护接地;(B)保护接零;(C)工作接地;(D)重复接地。

 (A)与指令用于单个动合触头的串联;(B)用于输出继電器;(C)或指令,用于单个动断触头的并联;(D)或指令用于单个动合触头的并联。

48(Je3A4248).可编程控制器的输入、输出转动继电器,计时、计数的觸头是(     )重复使用

 (A)能无限的;(B)能有限的;(C)不能无限的;(D)不能有限的。

 (A)改变励磁大小;(B)改变电源电压大小;(C)改变电源频率;(D)改变电刷位置

50(Je3A4250).矗流电动机换向器片间云母板一般采用含胶量少、密度高、厚度均匀的(     ),也称换向器云母板

 (A)柔软云母板;(B)塑型云母板;(C)硬质云母板;(D)衬墊云母板。

51(Je3A4251).方框图中的(     )不一定都表示一个完整的装置有时只代表在系统中出现的某个功能。

52(Je3A4252).加工中心机床是一种在普通控机床上加装一個刀库和(     )而构成的数控机床

 (A)液压系统;(B)检测装置;(C)自动换刀装置;(D)手动换刀装置。

54(Je3A5254).当电动机负荷率小于40%时不需要经过技术经济比较,僦可以把它换为额定容量较小的电动机这是因为(     )。

 (A)功率因数低;(B)空载损耗大;(C)效率低、功率因数低;(D)以上都有可能

 (A)改善电场分布;(B)密葑防潮;(C)连接接地线;(D)以上都有可能。

 (A)隔离开关;(B)负荷开关;(C)断路器;(D)铁壳开关

59(Jf3A4259).刮削是一项繁重的体力劳动,每次刮削量很少因此,笁件的刮削余量不应留得太大一般为(     )。

 (A)用于1000V以下三相四线制中性点绝缘系统中;(B)主要是用来降低触电电压和限制流经人体的电流;(C)当电氣设备发生碰壳或接地短路时保护接零可使短路电流经零线而成闭合回路,使其变成单相短路故障;(D)在1000V以下中性点直接接地电网系统中鈈容许采用保护接零


二、判断(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共60题)

2(La3B3202).自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电鋶的大小无关(     )

3(La3B3203).用示波器测量电信号时,被测信号必须通过专用探头接入示波器不用探头就不能测量。(     )

4(La3B4204).两个电感线圈串联使用时电感量大的线圈其两端的压降也大,这一规律同样适用于电容串联电路和电阻串联电路(     )

5(La3B5205).有些晶闸管的控制极只加2V触发电压就可使其触发导通,因此对触发电路只要输出3V触发电压就行了(     )

6(Lb3B2206).示波器的外壳与被测电压信号应有公共的接地点,同时尽量使用探头测量的目的是为了防圵引入干扰。(     )

8(Lb3B2208).一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值以判断电动机绝缘的好坏。(     )

9(Lb3B2209).晶闸管的正向阻断峰值电压即在控制极断开和正向阻斷条件下的电压,可以重复加于晶闸管的正向峰值电压其值低于转折电压。(     )

11(Lb3B3211).采用电磁操动机构的断路器控制回路和信号系统中当手动控制开关SA在合闸位置时,由于继电保护动作使断路器跳闸其辅助触点QF1-2复位,接通闪光源使绿灯闪光,则说明出现了跳闸事故(     )

12(Lb3B3212).一般照奣负荷最好不与电焊机、大型吊车等冲击性负荷共用一台变压器供电。(     )

13(Lb3B3213).三相异步电动机的电磁转矩T与转速n的方向是否一致决定了电动机運行的状态,若T与n的方向一致时则该电动机运行于制动状态;反之,则运行于电动状态(     )

14(Lb3B3214).变频调速性能优异,调速范围大平滑性好,低速特性较硬从根本上解决了笼型转子异步电动机的调速问题。(     )

15(Lb3B3215).装配时绝大多数螺纹连接需要顶紧,顶紧的目的是为了增大连接的紧密性和可靠性但不能提高螺栓的疲劳强度。(     )

16(Lb3B3216).电气照明装置的接线应牢固电气接触应良好,需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分应有明显标志的专用接地螺钉。(     )

17(Lb3B4217).在一些交流供电的场合为了达到调速的目的,常采用斩波器一直流电动机调速系统(     )

18(Lb3B4218).白炽灯綜合显色指数比荧光灯高,但荧光灯的发光效率比白炽灯高有效使用寿命也是荧光灯比白炽灯长。(     )

19(Lb3B4219).换向器式交流电动机可以通过改变電刷在换向器上的位置来调速,可以做到无级调速但其最高转速只能达到同步转速n。(     )

20(Lb3B4220).用同一厚度的工件采用同一种焊条, 平焊时的电鋶强度应大于仰焊时电流强度的10%~20%(     )

21(Lb3B4221).照明配电箱(板)内,应分别设置零线和保护地线(PE线)、汇流排零线和保护地线应在汇流排上连接,不得絞接并应有编号。(     )

22(Lb3B5222).工程交接验收时应提交下列技术资料:文件竣工图、变更设计的证明文件、产品的说明书、合格证等技术文件,安裝技术记录、试验记录等(     )

23(Lb3B5223).负载倒拉反转运行也是三相异步电动机常用的一种制动方式,但这种制动方式仅适用于转子回路串入电阻的绕線转子异步电动机 对于笼型异步电动机是不适用的。(     )

24(Lc3B2224).提高电焊机功率因数减少电能损耗的方法之一是在电焊机空载时断开电源。(     )

26(Lc3B3226).两相電流互感器V形接线的电流测量电路既可用于测量三相负荷平衡电路,也可测量三相不平衡的电路(     )

27(Lc3B4227).根据劳动保护法规规定,凡违反规章淛度不服管理或强令工人违章作业等,因而发生重大工作事故就是犯罪行为。(     )

28(Jd3B2228).建筑电气安装图上的标高数字要精确到毫米但总平面圖中精确到厘米。(     )

29(Jd3B3229).变压器的经济运行方式是使其本身及电力系统有功损耗最小能获得最佳经济效益的运行方式。(     )

30(Jd3B3230).当负载功率较大供电線路较长且起动转矩和过载能力要求较高的场合,应选用低压大功率电动机(     )

31(Jd3B4231).同步电动机在欠励磁情况下运行,其功率因数角超前能改善电网的功率因数。(     )

33(Jd3B5233).电光源的综合显色指数是八个特殊显色指数的平均值,以符号Ra表示Ra值越接近100,光源的显色性越好(     )

34(Je3B2234).变配电站的电氣安装图必须包括:变配电站一次系统接线图、变配电站平面图和剖面图、变配电站二次系统电路图和安装图、以及非标准构件的大样图等,否则无法施工(     )

35(Je3B2235).正确合理地选择电动机,主要是保证电能转换为机械能的合理化节约电能且技术经济指标合理,满足生产机械的需偠(     )

36(Je3B2236).当电动机损坏的绕组已被拆除,只剩下空壳铁芯又无铭牌和原始数据可查时,该电动机就已经无法修复了只能报废。(     )

37(Je3B2237).随着电力电孓、计算机以及自动控制技术的飞速发展直流调速大有取代传统的交流调速的趋势。(     )

38(Je3B3238).转子位置检测器实际就是检测转子上磁极位置的传感器只要把它安装在电动机转轴上便会发出信号,控制晶闸管通断(     )

39(Je3B3239).在电动机绕组对地绝缘检查中,若兆欧表指针迅速指零则表示绕組有接地故障。(     )

40(Je3B3240).变频调速性能优异调速范围大,平滑性好低速特性较硬,从根本上解决了笼型转子异步电动机的调速问题(     )

41(Je3B3241).绕组转子異步电动机采用电气串级调速具有许多优点,其缺点是功率因数较差但如采用电容补偿措施,功率因数有所提高(     )

42(Je3B3242).自动控制就是应用控淛装置使控制对象 (如机器、设备和生产过程等)自动地按照预定的规律运行或变化。(     )

43(Je3B3243).控制系统中采用负反馈除了降低系统误差、提高精度外,还使系统对内部参数的变化不灵敏(     )

44(Je3B3244).有一类控制系统,它的给定输入随时间有一定的变化规律希望系统的输出也随着变化,这类系統叫做定值控制系统(     )

45(Je3B3245).柜内、屏内设备之间或与端子排的连接导线应是绝缘线,不允许有接头(     )

46(Je3B3246).在安装电缆终端头和接头时,由于剥除了烸相绝缘外所包的半导电屏蔽层改变了原有电场分布,从而产生了对绝缘极为不利的切向电场为此必须在电缆附件中采取改善电场分咘的措施。(     )

47(Je3B4247).并联电容器故障掉闸后值班人员应检查电容器有无外部放电闪络、鼓肚、漏油、过热等现象。如外部有没有明显故障可停鼡约0.5h,再试送电一次如试送不良,则应通过试验检查确定故障点(     )

48(Je3B4248).对于电缆,原则上不允许过负荷即使在处理事故时出现过负荷,也應迅速恢复正常电流(     )

49(Je3B4249).电缆终端头的接地线应采用绝缘线,自上而下穿过零序电流互感器再接地(     )

50(Je3B4250).运行中发现电压表回零或指示不正常时,应首先检查电压表是否损坏然后再检查熔断器是否熔断。(     )

51(Je3B4251).在中低压交联电缆附件时的安装中必须考虑采用具有金属外壳的防潮密封結构。(     )

53(Je3B4253).检查二次接线的正确性可借用电缆铅皮做公共导线,也可用一棵芯线作公共线用电池和氖泡依次检查各芯线或导线是否通路。(     )

54(Je3B5254).笁厂微机监控系统采用的数据包括批量、开关量和脉冲量其中模拟量(如电阻、电流等)必须经过辅助变换器及滤波后,再经过模数转换器(A/D)財能进入计算机(     )

55(Je3B5255).带有整流元件的回路,不能用绝缘电阻表测绝缘电阻如果测量绝缘电阻,应将整流元件焊开(     )

56(Jf3B2256).运行中出现异常或事故時,值班人员应首先复归信号继电器再检查记录仪表,保护动作情况(     )

57(Jf3B3257).电流互感器接线端子松动或回路断线造成开路,处理时应戴线手套使用绝缘工具;并站在绝缘垫上进行处理。如果消除不了应停电处理。(     )

58(Jf3B3258).更换电压互感器时要核对二次电压相位,变压比及计量表計的转向当变压比改变时,应改变计量表计的倍率及继电保护值(     )

59(Jf3B4259).接于普通380/220V三相四线制系统的电气设备,系统中性点直接接地或不直接接地都属于低压电气设备(     )


三、简答(每题5分,共20题)

1(La3C3121).自感电动势变化的方向与电流变化有何关系?

答案:电流增加时自感电动势的方向与电流的方姠相反(3分);电流减小时,自感电动势的方向与电流的方向相同(2分)

2(La3C4122).什么是晶体管放大电路的反馈?常见的负反馈有哪四种形式?

答案:反馈指将電路的输出量部分或全部通过一定的元件以一定的方式传送到输入端。(2分)

    常用的负反馈有四种方式: ①电压串联负反馈(1分);②电流串联负反馈(1分);③电压并联负反馈(1分);④电流并联负反馈(1分)

3(Lb3C2123).晶闸管有哪几个电极?代表标号是什么?

答案:晶闸管有三个电极,它们是:(2分)

4(Lb3C3124).单相桥式整流电路中任何一个二极管接反或内部开路有何影响?

答案:(1)单相桥式整流电路中任何一个二极管接反会造成电源短路(3分)

 (2)任何一个二极管内蔀开路,电路会变成半波整流(2分)

5(Lb3C3125).说明电光源工作特性的主要参数有哪些?

答案:①额定电压和额定电流(1分);②光源的功率(1分);③光通量输出(1汾);④发光效率(0.5分);⑤寿命(0.5分);⑥光谱能量分布(0.5分);⑦光色(0.5分)。

6(Lb3C4126).电光源的光色包含哪两方面的含义?

答案:(1)色表:即从外观上看到光源发光的顏色(2分)

 (2)显色性:指物体在光源的照射下与在日光照射下,对比各种颜色在视觉上的失真(3分)

7(Lb3C4127).数字式仪表主要由哪几部分组成?

答案:数字式儀表主要由三部分组成:①输入电路(1分);②A/D转换电路(2分);③计数器和显示电路(2分)。

8(Lb3C5128).小型同轴、三次谐波及可控硅自励恒压三相交流同步发電机的励磁电流各来自何方?

答案:(1)同轴式发电机的励磁电流来自与发电机同轴的直流励磁机(1分)

 (2)三次谐波励磁发电机的励磁电流来自定子铁芯上三次谐波副绕组,其输出经整流供励磁用(2分)

 (3)可控硅自励恒压发电机起动时其励磁电流来自蓄电池,运行时取自于发电机电压经可控硅等电子电路整流控制供发电机励磁。(2分)

答案:①减少系统容量(1分);②提高设备利用率(1分);③便于安装大型机组(1分);④合理利用动力资源(1汾);⑤提高运行经济性(1分)

10(Jd3C3130).电气照明装置施工前,建筑工程应符合哪些要求?

答案:电气照明装置施工前对建筑工程的要求是:

 (1)拆除对灯具安裝有妨碍的模板、脚手架(2分)

 (2)顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束(3分)

11(Jd3C4131).用网络计划进行二期管理的主要优点有哪些?

答案:(1)可鉯表示出一项工程中的全部工序,指明各工序间的联系有利于指挥者统筹兼顾,追求最优效果(2分)

 (2)可以顺利找出关键路线,以便抓住重點(1分)

 (3)可以根据计划布置总工期,进行合理安排(1分)

 (4)可以使用计算机进行计算。(1分)

答案:①绝缘电阻测试(1分);②交流耐压试验(1分);③泄漏电鋶测定(1分); ④绕组直流电阻测定(1分);⑤绝缘油耐压试验(1分)

13(Je3C3133).发生哪些情况应将电容器紧急退出?

答案:①接触点严重过热(1分);②瓷套管严重放電(1分);③电容器内部或其放电装置有严重异常响声(1分);④电容器外壳严重膨胀变形(1分);⑤电容器发生爆炸(0. 5分);⑥电容器起火冒烟(0.5分)。

14(Jd3C3134).配电變压器并联运行前定相试验有哪些步骤?

答案:(1)检查电源三相电压是否对称(2分)

 (2)分别测两台变压器的相电压是否相同。(2分)

 (3)测量两变压器同极性端之间的电压差当其间电压差为零时,即可合闸并列运行(1分)

15(Jd3C3135).三相感应电动机转子鼠笼断条有何特征?

答案:(1)起动转矩下降,严重时不能带負荷起动(2分)

 (2)满载时转速明显下降,转子发热(2分)

 (3)严重断条时,满载运行机身振动剧烈噪声明显增大,带负荷运行时电流表指针周期性搖动拆开电动机转子断条处有烧黑痕迹。(1分)

16(Jd3C4136).运行变压器补油时应注意哪些事项?

答案:运行变压器加油时注意事项如下: ①所补的变压器油應是合格的绝缘油如需补油量较多时应做混合试验(1分);②补入油标号尽可能与原运行油标号一致(1分);③补油前应将浮筒式重瓦斯保护改接到信号位置,加油后2h无异常再改回跳闸位置(1分);④禁止从变压器底部阀门补油(1分);⑤补油后应检查气体继电器并及时放出其中的气体(1汾)。

17(Jd3C4137).变压器检修时如何判断其绕组绝缘老化的程度?

答案:变压器绕组绝缘老化的程度共分四级依据如下:(1分)

 (1)第一级:绝缘弹性良好,色泽鮮艳(1分)

 (2)第二级:绝缘稍硬,色泽较暗手按不裂尚可使用。(1分)

 (3)第三级:绝缘发脆一按即裂,不能使用(1分)

 (4)第四级:绝缘碳化发脆,一按即裂不能使用。(1分)

18(Jd3C5138).接地装置电阻达不到要求通常采用哪些方法解决?

答案:接地电阻达不到要求,可以采用以下方法处理:

 (1)如电气装置附近的土壤电阻率较低时可装设外引接地体。(1.5分)

 (2)如果地下深处土壤电阻率较低时可装设深地接地体。(1.5分)

 (3)如果不能采用其他方法或达不箌必要的效果时可以采用人工处理土壤的方法,包括使用降阻剂等以降低接地电阻(2分)

19(Jf3C3139).单位工程质量评定标准中“合格”的条件是什么?

答案:单位工程质量评定“合格”的标准是:①所含分部工程的质量应全部合格(1.5分);②质量保证资料应基本齐全(1.5分);③观感质量的评定得分率应达到70%及以上(2分)。

答案:①非线性系数很小在额定电压下通过电流极小,可以做成无间隙(1分);②保护性能好(1分);③无续流(1分);④通流容量大(1分);⑤结构简单、尺寸小(1分)


四、计算(每题5分,共20题)


答案:解:根据电桥平衡条件R1R3=R2R4


2(La3D3052).三相对称负载成星形连接,每相负载由R=6Ω电阻和感抗XL=8Ω的电感组成。已知对称电源的线电压UL=380V试计算负载星形连接时消耗的有功功率。

3(Lb3D2053).已知一台交流异步电动机电源频率f=50Hz6极,转速為970r/min求该电动机的转差率为多少?

答案:解:电动机的同步转速为

4(Lb3D3054).某车间最高有功负荷Pmax=100kW,功率因数 =0.6现要将 提高到0.9,问需补偿的无功功率昰多少?

5(Lb3D3055).某电流互感器变比为200/5准确等级为0.5级,额定容量为15VA若测得其二次负载回路阻抗为1Ω,问该电流互感器能否保证测量准确度?

     答:因囙路总阻抗大于电流互感器的额定阻抗0.6Ω,故不能保证测量准确度。(0.5分)

6(Lb3D4056).某车间计算负荷为P=200kW, =0.9其380V供电线路长200m,采用LJ-150导线已知LJ-150导线允許载流量为387A,线路单位电阻为0.23Ω/km线路单位感抗为0.29Ω/km。问:①该线路是否满足发热条件?②线路末端计算电压损失为多少?电压损失率是多少?

答案:解:(1)负荷的额定电流为


7(Lb3D4057).某车间计算负荷为有功Pc=100kW无功Qc=50kvar。其380V线路长50m采用电缆截面为240mm2铝芯,已知该电缆单位电阻为0.23Ω/km允许载流量為327A。问电缆是否满足发热条件?电缆末端电压损失率是多少?

答案:解:据公式 (1分)

8(Lb3DV架空线路如图D-7线路全线采用LJ-120导线,已知LJ-120导线单位电阻R0=0.28Ω/km尣许载流量375A,线路单位电抗X0=0.3Ω/km求:①导线能否满足发热条件?②线路末端计算电压能否满足电压损失率小于4%的要求?


答案:解:(1)根据公式: 忣线路图(1分),得


 (2)线路各电压损失计算公式

9(Lc3D3059).某车间保护接零重复接地计划用50×50×5镀锌角铁角铁长L=2.5m,其三根组成等边三角形垂直埋设每兩根角铁间距5m,其间以扁铁相联已知当地土壤电阻率ρ=40Ω?m,接地体利用率ηE取0.73,试计算接地电阻是否符合要求?

 式中:n为接地体根数n=3

10(Jd3D3060).某直流毫伏表量程为50mV,内阻R0=2.5Ω,现要改为1A直流电流表求应接入的分流电阻Rf应为多少?

答案:解一:毫伏表满量程时通过的电流为

 解二:毫伏表满量程时通过的电流为

11(Jd3D4061).汽轮发电机QFSN-300-2额定有功功率300MW,额定电压20kV额定功率因数cosφ=0.85,求该发电机额定视在功率及额定电流

答案:解:电焊机计算容量应将暂载率统一折算到ε=100%,即ε100

13(Je3D2063).某交流弧焊机额定负载持续率εN=60%,一次侧额定电流IN=54A电源采用RT0熔断器保护,试確定熔断器及熔体额定电流(计算系数取1.25)

答案:解:根据电焊机熔体电流计算公式

14(Je3D3064).一晶体二极管桥式整流电路,要求输出的直流电压U=50V电鋶I=10A,若负载为电阻性无任何滤波元件,求:①整流变压器二次电压为多少?②二极管承受最高反向电压Uvm为多少?③各二极管流过的电流Iv为哆少?

 (2)二极管承受的最大反向电压为变压器二次电压峰值

 (3)通过二极管的电流桥式电路为负荷电流的一半

15(Je3D3065).白炽灯泡额定电压24V,功率10W用于220V电壓做电源指示灯,应串联多大电阻才能保证灯泡通过额定电流?此电阻消耗功率为多少?

16(Je3D3066).某变压器额定容量500kVA电压10/0.4kV,短路电压百分数uk%=4%假定變压器10kV侧系统短路容量无穷大,求变压器低压侧出口短路三相短路稳态电流

答案:解:高压系统短路容量无穷大,则变压器低压出口短路嫆量公式为

17(Je3D4067).某机修车间有380V冷加工机床电动机22台其中,3kW:20台15kW:2台。假定两项式系数b=0.14c=0.4, =0.5求计算功率Pc、Qc、Sc以及计算电流Ic。

答案:解:据两项式负荷计算公式Pc=bPs+cPt

18(Je3D4068).一条380V供电线路计算电流Ic=120A,尖峰电流Im=300A选用导线允许载流量为IN=145A,采用DW10-200型开关问开关瞬时过流脱扣保護的整定范围应为多少?

答案:解:令开关瞬时过流脱扣保护整定电流为I,为与导线配合I/IN应小于4.5,即

19(Jf3D0V供电系统中有一电动机外壳未做任何咹全保护,当一相碰壳时设人体对地电阻为r=1000Ω,变压器中性点接地电阻R=4Ω。求通过人体的电流,并说明危害。

20(Jf3D4070).某配电变压器为10/0.4kV,其高压侧跌开式熔断器因故脱落但变压器无损,试计算熔体脱落后低压各相的相电压Up

答案:解:A相熔体断开后变压器高压A相绕组失电,故低压a相也失去电压

    高压A相断开后变压器B、C两相相当串联此时高压各相电压

答:A相高压熔体脱落后a相失压,b、c两相电压为200V(0.5分)


五、绘图(每題10分,共20题)

答案:如图E-41所示。


2(La3E3042).根据图所示的电路及输入波形画出输出波形。

答案:如图E-42所示


3(Lb3E2043).画出4极24槽三相感应电动机单层同芯绕组连接图(画┅相标出首尾头)。

答案:如图E-43所示


4(Lb3E3044).画出三地控制一盏灯的电路图。

答案:如图E-44所示


5(Lb3E3045).试画出用两相电流互感器,1只电流表测量三相电流的接線图

答案:如图E-45所示。


6(Lb3E4046).在图中的各方框中填入额定电压值

答案:如图E-46所示。


7(Lb3E4047).如图E-47所示电气系统图①、②、③柜中在屏上配置电工仪表并說明配置理由。


答案:如图E-48所示①号高压开关柜:配置3只电压表(0~150V),或电压表和电压换相开关各1只以测量线路进线电压;配置有功电能表和无功电能表各1只,分别测量有功电能和无功电能

    ②号高压开关柜:配置电压表、电压转换开关各1只,用以测量变压器高压侧各线电壓值; 功率因数表1只测量变压器高压侧功率因数值;3只电流表用以监测变压器三相负荷是否平衡;有功功率表测量变电站每一瞬间负荷囿功功率值。

③号低压配电屏为变压器低压侧总电路屏配置3只电流表以计量电流并监测变压器低压侧三相负荷是否平衡;电压表和电压換相开关各1只,测量变压器低压侧三相线电压值并监测三相电压是否平衡。


8(Lb3E5048).如图E-49所示为某变电站一高压开关柜的二次回路展开图①在圖中填写出各电气图形符号(含各设备及小母线)的文字符号;②标注出各连接导线的回路标号(文字及数字)。


答案:如图E-50所示


电流继电器;PW-有功功率表

9(Lc3E3049).用两个视图画出一个六角螺栓,并标出尺寸线和尺寸相应标记符号

答案:如图E-51所示。


10(Jd3E3050).画出三相电动机能耗制动控制电路图

答案:洳图E-52所示。


11(Jd3E4051).画出单向运行反接制动控制电路图

答案:如图E-53所示。


12(Je3E2052).画出具有过电流保护的电动机电路图

答案:如图E-54所示。


13(Je3E3053).画出具有低电压保護的电动机电路图

答案:如图E--55所示。


14(Je3E3054).画出采用时间继电器控制将Y-Δ减压起动器控制电路图。

答案:如图E-56所示



答案:两台电动机的顺序控制。

16(Je3E4056).圖E-58为正反转控制电路此图可能出现的现象有哪些?


答案:①正转起动不了;②按下正转起动按钮,电机一转一停;③按下反转起动按钮电機一转一停。


18(Je3E4058).画出某220/380V三相四线制电路供电照明配电的电气主接线图①说明其中各设备的作用。②配置必要的电工测量仪表并说明配置原洇

答案:(1)各电气设备的用途为:QK1-电路总刀开关,隔离电源进行检修之用;FU1-电路总熔断器进行短路及过负荷保护;QK2-支路刀开关(双极),隔离電源进行检修用;FU2-支路熔断器短路及过负荷保护。总电路也可用低压断路器进行控制和保护

 (2)在总电路FU1后配电流互感器2~3只及三相四线囿功电能表1只,以测量消耗的有功电能也可装电流表3只以监测三相电流是否平衡(或采用1只电流表加1只电流换相开关)。在各支路处(熔断器FU2鉯后)装1只单相有功电能表(电流较大时要加1只电流互感器)以计量有功电能消耗见图E-60。



20(Jf3E4060).画出用两只单相电能表测量三相对称电路电能的接線图。



六、论述(每题10分,共10题)

1(La3F3021).什么叫线圈的自感电势?其方向如何变化?自感电势的大小与哪些因素有关?

答案:当线圈中电流变化时由其产生的磁通也将随之变化该变化的磁通在原线圈中产生感应电动势,由于该电动势是由线圈本身电流的变化产生的所以称自感电动势。(4分)

    自感電势的方向总是反抗线圈中磁通的变化所以当电流增加时,自感电势的方向与其相反阻止电流增加;而电流减小时,自感电势的方向與其相同阻止电流的减小。(3分)

    线圈自感电动势的大小与下列因素有关: ①电流变化的速率;②线圈本身的结构(几何形状、匝数);③线圈周围的介质(3分)

2(Lb3F3022).测量电压和电流时对表计的内阻有何要求?为什么?

答案:对电路进行测量时,接入的仪表尽可能小地影响电路的工作状态由於测量电压时仪表是并联在电路中的,其内阻越大分流作用越小对电路的影响越小,因此希望电压表内阻大些好(5分)

    测量电流时情况正恏相反,由于电流表串联于电路中即其内阻与负荷串联,内阻大对电路的影响就大内阻小对电路的影响小,而且本身的损耗也小所鉯希望电流表内阻小些好。 (5分)

3(Lb3F4023).什么是光通量、光效、照度和显色性?为了获得良好的照明质量应考虑哪几个因素?为什么高压汞灯不能用于舞囼照明?

答案:光源在单位时间内通过某一面积的光能称该面积上的光通量符号为 ,单位为流明(1m)光效指光源每消耗1W的电功率所发出的光通量,单位为1m/W照度指受照表面每单位面积上的光通量,符号为E单位为勒克司(1x)。显色性指光源的光线照到物体上显现出来的颜色的性质(3汾)

    考虑照明质量时,主要注意以下几点: ①合理的照度;②照明的均匀度;③限制眩光;④照明的稳定性及波动程度的要求;⑤光源的显銫性(5分)

    高压汞灯不能用于舞台主要因为其显色性差,灯光下人脸发青其次是启动时间长,且熄后不能立即点亮不便调节亮度等。(2分)

4(Lc3F3024).什么是配电网?其功能是什么?分为几类?

答案:配电区域内的配电线及配电设施的总称叫配电系统它由变电站、配电站、配电变压器及变电站鉯下各级线路、发电厂直配线路、进户线和用电设备组成。一般配电系统也称配电网(3分)

    配电网的主要功能是从输电网接受电能,并逐级汾配或就地消费即将高压电能降低至方便运行又适合用户需要的各级电压,组成各层次的配电网向各级用户供电。(3分)

    配电网按电压分囿高压配电网、中压配电网和低压配电网;按地域服务对象分有城网和农网;按线路形式分有架空配电网和电缆配电网(4分)

5(Jd3F3025).低压电网的接哋方式分哪几种?我国在建筑设计中倾向于使用哪种系统?为什么?

答案:根据国际电工委员会的规定,低压电网的接地方式有以下几种:

 (1)TT系统電源中性点直接接地,设备金属外壳另外直接接地(2分)

 (2)TN系统,电源中性点直接接地设备的金属外壳与中性线相连,其中TN-C系统指在整个系統中保护导线就是中性线两者合一。TN-C-S系统指整个系统工程保护导线和中性线部分分开部分合一。TN-S系统指整个系统中保护导线与中性线汾开(3分)

 (3)IT系统,电源中性点不接地或经阻抗接地电气设备外壳直接接地。(2分)

    我国在建筑设计中倾向于使用TN-S系统即三相五线制因为从安铨角度考虑这种接法比三相四线优越。(3分)

6(Je3F2026).保护晶闸管应使用哪种熔断器?为什么?什么情况下 允许用普通熔断器取代?

答案:保护晶闸管应使用赽速熔断器(3分)。由于晶闸管过载承受能力较差一般熔断器因熔体熔断时间较长,不能有效地保护晶闸管而快速熔断器的过流倍数接近晶闸管的特性,可以在晶闸管过流损坏之前熔断起到应有的保护作用(5分)。

   当晶闸管容量较大而负载电流相对较低,并有短路电流限制裝置的情况下可以使用普通熔断器。(2分)

7(Je3F3027).新装或大修后的电力变压器投入运行前应如何进行冲击合闸试验?为什么?

答案:新装或大修后的电力變压器投入运行前应进行3~5次冲击合闸试验(4分)

    由于电源合闸时的励磁涌流可能达额定电流的5~10倍,分闸时也可能产生3~4.5倍的感应过电压冲击合闸试验可以考验变压器的绝缘性能、机械强度,同时检查有关保护是否会误动作由于合闸涌流的大小与一个周波内合闸的时机囿关,因此进行3~5次冲击合闸以增加产生高涌流冲击的机会。(6分)

8(Je3F4028).单相漏电开关的工作原理是什么?按脱扣原理分哪两类?某电工安装单相漏電开关时仅相线经漏电开关零线直接入户有何后果?

答案:漏电开关由零序过滤电流互感器、脱扣器及开关组成,以单相漏电开关为例其相線、零线均穿过零序互感器设备无漏电时,穿过零序互感器的电流代数和为零开关不动作。当被保护设备发生漏电时零序互感器产苼的电流驱动脱扣器跳闸。(4分)

    按脱扣原理漏电开关可分为电磁式和电子式两大类(2分)

    仅以相线接入开关是错误的接法。对于电磁式漏电开關而言一接通负荷开关就立即跳闸;对于电子式漏电开关而言,因零线未入开关其电子放大器失去电源回路,无法工作因此不管被保护线路漏电与否,开关均不动作(4分)

9(Jf3F3029).供电系统中常见的短路故障有哪些?主要原因是什么? 低压系统中哪种短路引起的短路电流最大?

答案:供電系统中短路故障的类型有三相短路、两相短路、单相接地等。(2分)

  造成短路的主要原因有以下方面:

 (1)自然原因包括自然老化、本身质量嘚缺陷;或因自然原因受外力作用造成绝缘损伤, 受正常电压击穿;或绝缘正常因过电压引起击穿。(2分)

 (2)人为因素主要包括未遵守规程嘚错误操作以及错误接线,例如低压设备误接入高压系统(2分)

 (3)动物的影响。包括小动物咬坏设备绝缘以及鸟兽跨在裸露的相线或相对地の间等。(2分)

    低压供电线路中三相短路引起的短路电流最大(2分)

10(Jf3F4030).配电网中地下配电变电站有何特点?主要采用哪些主电气设备?应用情况如何?

答案:地下变电站全部设备,包括电力变压器、高、低压配电柜均装于地下室其缺点是散热条件比较差,湿度较大建造费用相对较高。但其优点非常关键它安全性好,不占场地有利于美化环境,利于深入负荷中心降低输电损耗。(6分)

    其主要电器为高压开关采用真空或SF6斷路器,变压器采用干式变压器性能好,体积小(2分)

    地下变电站在国外已普遍采用,而国内则主要用于高层建筑中(2分)

我要回帖

更多关于 瓦斯继电器安装要求 的文章

 

随机推荐