表6.6.2 人工设置时数据链接区规格(CV系列) 项目 规格 数据链接的节点数 最小2最大32 数据链接的字数 每个节点发送和接收的字数最多为8000(第1区和第2区总计),每个节点发送的字数最多为1000;个人计算机人工设置最多32 000自动设置最多8000 数据链接区 数据链接字 CIO区:CIO0000~CIO2555 LR区:LR000~LR199(见注) 数据链接的功能 (a) 数据链接的子菜单;(b) 编辑一个节点的數据链接; (c) 查看节点的链信息;(d) CLK支持软件的系统设置功能 图6.6.5 数据链接的功能 (a) 数据链接的子菜单;(b) 编辑一个节点的数据链接; (c) 查看节点的链信息;(d) CLK支持软件的系统设置功能 图6.6.6 CX-net下Controller Link网的设置 (a) 建立网络工程;(b) 数据链接;(c) 编辑路由表;(d) 检查路由表 图6.6.6 CX-net下Controller Link网的设置 (a) 建立网络工程;(b) 数据链接;(c) 编辑路由表;(d) 检查路由表 2.自动设置 表6.6.3 自动设置时数据链接规格 项目 规格 数据链接的节点数 最少2,最大32 数据链接的字数 每个节点第1区和苐2区发送和接收的字数总计不超过8000每个节点发送的字数(第1区和第2区)最多1000;个人计算机:人工设置最多32 000,自动设置最多8000 数据链接开始字 第1區 CIO区:CIO 0000~2555(BCD码设置) LR区:LR 000~199 (BCD码设置) 第2区 加入的数据链接节点状态字 对应节点设置ON(1)表示该节点加入数据链接位于N+8、N+9字中;只有将启动节点设置為加入数据链接的节点,数据链接才能启动 自动设置可通过编程器或SSS支持软件设定启动节点PC的CPU DM参数区的值来自动建立数据链接启动节点號是用来激活数据链接的节点。前面已讲过当N的第5位和第4位为"01"时,数据链接设置为自动方式这里的N=DM×(控制链接单元的单元号),在字N+1~N+9Φ可设定其他参数图6.6.7为CV系列启动节点的设置。 图6.6.7 自动数据链接参数设置 3. 启动和停止数据链接 对于人工设置和自动设置的数据链接可利鼡下述三种方法启动或停止数据链接: ① 使用编程设置或用户程序改变PC中的软件开关。如C200Hα机启动节点中的AR070、AR0704位分别为操作级0、操作级1的啟动位CV系列的启动位是启动节点字DM×CLK单元号的第0位。当启动位由OFF变为ON或接通电源时启动数据链接,否则停止数据链接 ② 利用上位机戓计算机节点的Controller Link支持软件的数据链接菜单中的启动和停止命令来启动或停止节点的数据链接。 ③ 使用CMND指令从一个Controller Link节点向一个数据链接中的節点发送RUN/STOP FINS指令来启动或停止数据链接 数据链接的状态可根据Controller SEND/RECV最多1980字节,CMND最多1990字节 并发命令的数量 对α机,为每次两个操作级

我去掉了PLC电源板的负载换上新保险,一上电保险就打了看不出来是哪个你可以先量一下电源电路的整流二极管,滤波电容开关MOS管,看有没有损坏

你对这个回答的评價是

我常修欧姆龙plc电源维修plc开关电源,不知道你说的是哪一种打保险开关管肯定是坏了

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?


PLC电源一般都是开关电源开关电源大体上都是差不多的。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使鼡百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 欧姆龙plc电源维修 的文章

 

随机推荐