海湾输入输出模块原理8301解
非编码聲光报警器只要接通24V就动作发出光和声音了所以需要输入输出模块原理的有源输出来控制声光。
  上图中Z1、Z2是接信号线可以从就近嘚9121手动报警按钮上面并联过来;I、G为无源反馈,这里的声光报警器无法提供无源反馈信号直接并联一个4.7KΩ,另外可以用编码器将8301模块设置成自反馈,模块启动后就会自动发出反馈信号;D1、D2接联动电源直流24V。NO与COM是一组常开触点将D1与NO连接,然后COM与D2接线出去直接连接负载當模块动作时,COM与NO接通COM与D2就可以输出一组24V。
  上图是CAD版的接线示意图
  8301输入输出模块原理的COM和NO端的触点容量为DC24V/2A,使用8301模块控制高電压或大电流设备的时候就不能用8301模块直接控制需要通过或8302模块来转接。
  连接继电器时这时的负载就变成了继电器的线圈,此时I、G上面的电阻就要加在被控设备上只有将电阻加在被控设备上才能起到真正的“检线”功能。
  8302切换模块的作用其实和继电器性质是┅样的输入输出模块原理24V输出线接切换模块的O、G端子,输出有一组常开和常闭供选择如上图是采用的常开输出。
?  无源输出方式控制设备就是被控设备只需要输入一个无源触点就可以实现控制8301输入输出模块原理可以提供一组无源常开点COM和NO,可以将这一组触点直接連接至被控设备上实现控制但需要注意的是:
1、被控设备的控制电压和电流不能超过8301模块的触点容量;
  2、使用无源输出控制方式时,必须要让无源触点两端形成一个压降即无源触点两端要形成一个闭合的电路,否则模块会报故障

看过《海湾输入输出模块原理8301接线圖解》的人还看了以下文章

(一)西门子的报警主机想要联动测试,怎么操作 图(1)首先在报警主机上登录,获取二级或三级权限然後将主机调在自动状态,然后想要测试的区域按下手报或者用发烟器测试烟感既可使得火警层发生联动测试。 1、先在图(1)的3区按下粉紅色菜单屏幕上...
安装网络摄像头有哪些省线的装法 装的海康威视的网络摄像头,每个摄像头都要从交换机接一根网线到摄像头装了四個摄像头走线都走了一大堆,有没有什么办法节省线的装法比如像从交换机截一根网线出来,然后从这根网线上一分为四这样可不可鉯 按照需求有...
火灾发生时,安装在现场的火灾探测器将火灾产生的烟雾、热量等火灾特征参数变为电信号,经数据处理后将火灾特征參数信息传输至火灾报警控制器;或直接由火灾探测器做出火灾报警判断,将报警信息传输到火灾报警控制器火灾报警控制器在接到探測器的火灾...
一级消防工程师备考中容易混淆的消防工程师知识点: 1、防火隔墙VS防火墙 防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。 防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体 2、封闭楼...
提起電话,有密码输密码没密码拨分机号接通就可以了 一般消防控制室内有两种电话,一个是可以直接报警的外线电话一个是消防专用电話。外线电话很简单拿起听筒,然后直接拨号就可以了这里重点说下消防专用电话。 消防专用电话用于消防控制室与建筑中...

我要回帖

更多关于 输入输出模块原理 的文章

 

随机推荐