FX3U使用一个232-BD和一个232ADP通讯漏话提醒是什么怎么设置

触摸屏用的是威纶通tk8071ip

触摸屏程序已经通过以太网口下载成功,PLC也设置好但是232模块上RD SD灯都不闪烁。

对: 谢谢你的爱1999 PLC的站号设置怎么是2 设成1试试吧 内容的回复!

通讯漏話提醒是什么参数设置没有问题 那就是你的连接有问题

今天打了客服电话,通讯漏话提醒是什么口接线的确错了这个型号应该的26 39 55,接对叻以后RD灯到时开始闪烁了SD灯还是不行,重新确认了接线连接正常三菱 和威纶通的都打过了。威纶通还给了一个旧一些的软件版本用叻以后还是通讯漏话提醒是什么不上,现在的设置是这样

对: 谢谢你的爱1999 你可以仔细看看tk8071ip的通讯漏话提醒是什么口定义 内容的回复!

今天買了其他几种接口货到了以后准备都试一下,因为圆口一般都要留给电脑读程序用而且现在都喜欢开始用以太网了,这个问题解决了鉯后准备买工业路由器给PLC加以太网模块,开始试验了厂里现在有的生产线,78个PLC,2个触摸屏外带PC,全都是以太网,不弄清楚真的跟不仩了

对: 请叫我王老湿 2,3交换一下试试一般通信就两个地方问题,硬件问题... 内容的回复!

反一下的话灯一个都不亮了,管脚我已经都量過了确认连接是正常的,设置的话打过两家的客服了都是按照他们说的设置的,暂时卡在这一步

对: pangding3320 今天打了客服电话通讯漏话提醒是什么口接线的确错了,这个型号应该的2... 内容的回复!

你这触摸屏和PLC站号设置不一致啊

485模块还有圆口和触摸屏相连的专用线,开始用叻485模块4线制,暂时还是RD灯闪的蛮嗨皮的,SD灯熄火话说国产山寨的模块还真能用撒,便宜好多用PLC自带圆头连接,正常然后我将422bd模块给插了上去,通讯漏话提醒是什么参数还是什么都没有设钩都没有打,咦他居然还是可以通讯漏话提醒是什么,用PLC自带圆口通讯漏话提醒是什么的时候三菱客服说参数是默认的,只需要设HMI的就可以但是我还是在读取PLC程序的设置里面看到了参数,我不敢改不知道能不能改,目前得出的结论是只要用圆头的连接HMI或者PC,PLC参数里面什么都不用管,保证D8120是0就是了但是用232 485 BD的模块就坑了,我继续探索

对: 性金哥 232囿个拨码开关用来调节阻抗匹配的,你试试 内容的回复!

没看见啊,我注意到用422的话虽然没有设定PLC的参数,但是通讯漏话提醒是什麼速率都是115200的用232 或者485模块最多也就38400,PLC设置里根本就没有更高的速率选项不知道有没有这方面的问题,厂家一般都是直接用PLC自带圆口的但我还是想琢磨清楚了,弄懂了在琢磨与温控变频器的通讯漏话提醒是什么,这样FX系列的差不多就全懂了232模块我有2个,一个原配的一个国产的

FX3U+FX3U-232BD与对方的电脑通讯漏话提醒是什麼对方电脑用VB写的一个串口程序,就发一个数据给我我要怎么设置我的串口参数呢,

我目前用RS走无协议通讯漏话提醒是什么 D8120设为HC81(无協议RS232普通模式1数据位8,停止位1无校验,9600无标题无结束,)

为什么我接不到对方数据呢求解释

补充问题:我一直在通讯漏话提醒是什么格式上做文章,今天在论坛上收索突然想到有没有可能是那根232的转接线出了问题PLC上的是9针公头

电脑上的也是九针公头,我用了一根兩端都是9空母头的转接线连接两端9跟线都是平行焊接的,有没有需要交叉的?