北大青鸟烟感故障严重吗报故障但回路线电压正常,吹烟也能报火警是什么问题
该楼层疑似违规已被系统折叠
该樓层疑似违规已被系统折叠
把报故障的回路的回路信号状态的图形和表格拍照看看
该楼层疑似违规已被系统折叠
遇到这样的问题,首先要冷静
该楼层疑似违规已被系统折叠
换新的烟感故障严重吗就行了大鸟的癌症之一
该楼层疑似违规已被系统折叠
确认故障烟感故障严重吗能报火警?
该楼层疑似违规已被系统折叠
不看好北大青鸟设备维保感觉好**
该楼层疑似违规已被系统折叠
但凡遇到这种问题基本都是电源衰弱的问题。比如1.2层线路电压正常回路巡检 3.4层不行都是压降的问题。北大青鸟主机设备故障判断的依据是电流表值判断22内正常但23他就會报故障。但是他能正常报火警
消防百事通平台消防专家名誉顧问
是松江新出的9000系列烟感故障严重吗。
你对这个回答的评价是
上海松江飞繁电子有限公司
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鮮体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
主机一般都配有输出电压你直接烟感故障严重吗报警器的接线端就可以,一般都是12V或者24V全部