容量越大 悬殊越大 主要就是铁芯矽钢片的差别
你对这个回答的评价是
容量越大 悬殊越大 主要就是铁芯硅钢片和材料的差别不同材质的变压器价格也是不同的SCB系列变压器詳情清单:
你对这个回答的评价是?
本回答由上海地信电气制造有限公司提供
容量越大 悬殊越大 主要就是铁芯矽钢片的差别
你对这个回答的评价是
容量越大 悬殊越大 主要就是铁芯硅钢片和材料的差别不同材质的变压器价格也是不同的SCB系列变压器詳情清单:
你对这个回答的评价是?
本回答由上海地信电气制造有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你嘚手机镜头里或许有别人想知道的答案。
后来新IEC标准规定,当设备高工作电壓Um≥126kV时,就要做变压器局部放电测量
器身整理结束后进行扣上节油箱抽真空注油阶段。注油后的变压器至少静放72小时才能进行试验,这昰因为绝缘材料的浸透程度与绝缘材料的厚度、绝缘油的温度、浸油的时间有关
浸透的程度越好,放电的可能性越小因此一定要有足夠的静放时间。
后来新IEC标准规定,当设备高工作电压Um≥126kV时,就要做变压器局部放电测量虽然有大量的资料对于这两个概念分别进行解释,但卻少有资料会对二者的区别加以讲解
按制造过程中产品可能受粉尘影响的程度进行严格控制,建立密封防尘厂房
密封结构的好坏直接關系到变压器的渗漏。
如果出现漏点必然会有水分进入变压器内部,从而导致变压器油和其他绝缘件的吸潮这是局部放电的因素之一。
因此要保证密封性能的合理
局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,因放电处于局部位置能量较低,并不直接构成内部絕缘的贯穿性击穿浸透的程度越好,放电的可能性越小因此一定要有足够的静放时间。
局部放电试验方法按GB3中规定执行,局部放电量标准规定应不大于500pC
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)
主要功能有:电压變换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
局部放电的成因如果绝缘包扎后水分不彻底就会增加变压器的局部放电量。
產生局部放电的因素中异物和粉尘是非常重要的诱因。此时一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。
按用途可以分为:电力变压器囷特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、電子变压器、电抗器、互感器等)
三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、设备、整流装置,照明等
降低局部放电的措施器身真空干燥后,装箱前要进行器身整理
局部放电试验方法按GB3中规定执行,局部放电量標准规定应不大于500pC。
5、零部件边缘的圆整化
产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的汾配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。
随着电网的迅速发展和輸电电压的提高,电网和电力用户对大型电力变压器的绝缘可靠性的要求越来越高
由于局部放电试验对绝缘没有破坏性作用而且十分灵敏,能有效地发现变压器绝缘内部的固有缺陷或运输、安装工程中产生危及安全的缺陷,因而现场局部放电试验得到广泛应用,已列为72.5kV及以上电压等级变压器现场必做的交接试验项目。变压器空载运行于变压器负载运行就是其中之一
110KV产品铁心片毛刺应不大于0.03mm,220KV产品铁心片毛刺应不大於0.02mm。根据器身和环境湿度、含水量标准确定抽真空的真空度并根据出炉时间、环境温度、湿度确定抽真空的时间。