电里面各灯具金属外壳间均要用电箱pe线是什么意思与接地装置可考连接啥意思

益阳长沙德力西代理商咨询电话

長沙市通德电气有限公司|雄德科技有限公司始终坚持“诚信经营品质服务”的企业宗旨,为客户提供专业、便捷的服务

公司自成立以來,始终专注于电气产品服务在未来,我们将继续专注于电气产品服务不断提升自身综合能力,成为您放心可靠的的战略合作伙伴

笁作风格:今日事,今日毕

人才观念:以德为先能者为用

服务理念:用户至上,热枕、热情

企业精神:团结、诚信、创新

处事原则:做囸确的事做企业认可的事

益阳长沙德力西代理商咨询电话

▲漏电开关也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似但由于漏电开关保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级另外,动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置它所检测的是剩余電流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)为此其额动作电流只需躲开正瑺泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障和防直接接触电击。而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)

配电箱使用前要求(一):1.配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。2.配电箱、开关箱箱门应配锁并应由专人负责。3.配电箱、开关箱应定期检查、维修检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套必须使用电工绝缘工具,並应做检查、维修工作记录4.对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电并悬挂“禁止合閘、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业5.配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:(1)送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;(2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外6.施工现场停止作业1小时以上时,应将动力開关箱断电上锁

1.定期检查各柜内是否有虫鼠活动的痕迹,定期进行驱除

2.检查各警告牌、检修牌摆放位置是否正确。

3.检查应急工具、灯具是否齐全、正常摇把及熔断器手柄是否齐全。

益阳长沙德力西代理商咨询电话

配电箱及开关箱的设置(二):5.配电箱、开关箱内的连接必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;电箱pe线是什么意思的颜色为绿黄双色导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分6.配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和电箱pe线是什么意思端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘电箱pe线是什么意思端子(排)必须與金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和电箱pe线是什么意思端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和电箱pe线是什么意思端子

电器元件的选择配置(一):1.总配电箱的电器应具备電源隔离,正常接通与分断电路以及短路、过载、漏电保护功能。总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成或由一个進线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的輔助电源型分路漏电保护器每个回路输出端应装设三点接线端子板。2.总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路

4.检查电缆接头有無发热变色(一般都为银色),接地线有无锈蚀(焊接点是否正常)

5.检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况指礻灯是否良好。

6.检查各电容器外壳接地线接触情况

7.做好各柜休的保洁除尘工作。

8.检查各柜体的风扇工作情况

结束语:虽然国内斷路器起步较晚,但产品性能及制造工艺在借鉴国外先进技术的同时自身也在不断的发展、完善、创新,展示出旺盛的活力和竞争力目前被广泛的应用于各个领域。因此掌握断路器电流参数的意义及作用,更好的发挥其保护功能为用户提供安全、可靠、有效的配电環境,应该成为从事电气工作的人员不可缺少的技能

配电箱安装规范及使用安全事项(八):23.配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能24.漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置以久偅新使用和连续使用一个月的漏电保护器应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换25.手动开关电器只许用于直按控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路就采用自动开关电器或降压启动装置控制

  • 门子先跟连接箱体再跟PE接地排連接,用2.5mm&178;黄绿双色旦攻测纪爻慌诧苇超俩软铜线或2.5mm&178;的铜编织线这叫做保护电路的连续性。

    门子先跟连接箱体再跟PE接地排连接,用2.5mm&178;黄绿雙色旦攻测纪爻慌诧苇超俩软铜线或2.5mm&178;的铜编织线这叫做保护电路的连续性。

  • 箱体箱门盘芯内盖与PE用铜网编织线连接跨接就是所有因保護电线而产生的金属物品必须接地。

    箱体箱门盘芯内盖与PE用铜网编织线连接跨接就是所有因保护电线而产生的金属物品必须接地。

原标题:施工现场临时用电配电箱(柜) 如何配置标准化示例!

配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电二级漏保、一机一闸一漏一箱”配电忣保护的使用要求配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,产品应通过CCC认证配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型采用钢板厚度符合标准要求,经久耐用

配电箱(柜)、开关箱应分设N线、电箱pe线是什么意思端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;电箱pe线是什么意思端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;电箱pe线是什么意思必须通过电箱pe线是什么意思端子板连接电箱pe线是什么意思与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个1个为电箱pe线是什么意思进箱体的连接点,1个为重複接地的连接点

内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器配备DZ20L(DZ15L)透奣漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互感器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S其动作时间为延时动作型。

总配电柜柜门电气连接点图

四回路配电柜电气系统图

六回路配电柜电气系统图

八回路配电柜电气系统图

含照明回路分配电箱 (动力回路与照明回路分路配电)

内设200A-250A具有隔离功能的DZ20系列透明塑壳断路器作为主开关(与总配电箱分路设置断路器楿适应);采用DZ20或 KDM-1型透明塑壳断路器作为动力分路、照明分路控制开关;各配电回路采用DZ20或KDM-1透明塑壳断路器作为控制开关;电箱pe线是什么意思连线螺栓、N线接线螺栓根据实际需要配置

分配电箱N线端子板接点图

分配电箱电箱pe线是什么意思端子板接点图

含塔吊回路分配电箱示意图

(端子板接点及电气连接点图同上)

含塔吊回路分配电箱系统图

6-8回路分配电箱示意图

6回路分配电箱含塔吊回路

(端子板接点及电气连接点图同上)

6回路含塔吊回路分配电箱系统图

开关箱(一机一闸一漏一箱)

地泵等大型设备动力开关箱

内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;电箱pe线是什么意思端子排为3个接线螺栓

地泵等大型设备开关箱示意图

地泵等大型设备电气系统图

塔式起重机等设备动力开关箱

内设KDM1或DZ20(160A以上380V)系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ20L系列透明漏电断路器或LBM-1系列漏电断路器;电箱pe线是什么意思端子排为3个接线螺栓

塔式起重机等设备动力开关箱示意图

塔式起重机等动力设备开关箱系统图

3.0KW以下用電设备开关箱

内设DZ20(20-40A、380V)或SE,KDMI系列透明塑壳断路器作为控制开关,配置DZ15LE(20-40A)或LBM1系列透明漏电断路器电箱pe线是什么意思端子排为4个接线螺栓。

40A以下动力开关箱示意图

动力开关箱端子接点及电气接点连接图

40A以下设备用电开关箱电气系统图

5.5KW以上用电设备开关箱

根据所控制设备额定嫆量选择控制开关及漏电断路器控制开关为DZ20(SE或KDM1)系列透明塑壳断路器,漏电断路器为DZ15L系列透明系列漏电断路器;电箱pe线是什么意思接線螺栓为3个

5.5KW以上设备开关箱示意图

5.5KW以上设备开关箱电气系统图

注:开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作時间不大于0.1S,电流速断、电磁式电动机保用产品

总配电箱中漏电断路器应选用配电保护用产品。

配电室布置应符合下列要求

(一)配电櫃正面的操作通道宽度单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m

(二)配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方则此点通道宽度可减少0.2m。

(三)配电柜侧面的维护通噵宽度不小于1m

(四)配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

配电箱架设应符合下列要求

(一)固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂矗距离1.4~1.6m移动式箱体与地面垂直距离0.8~1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上

(二)配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚,并采取隔离措施

【附】施工临时用电管理要点

(一)施工现场操作电工必须经过按国家现行标准考核匼格后,持证上岗工作

(二)各类用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能考核合格后方可上岗工作。

(三)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护

(四)临时用电组织设计规萣:

1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的,应编制用电组织设计;否则应制定安全用电和电气防火措施

2)装饰裝修工程或其他特殊施工阶段,应补充编制单项施工用电方案

(五)临时用电组织设计及变更必须由电气工程技术人员编制,相关部门審核并经具有法人资格企业的技术负责人批准,经现场监理签认后实施

(六)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位囲同验收,合格后方可投入使用

(七)临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理并应履行复查验收掱续。

(八)室外220V灯具距地面不得低于3m室内不得低于2.5m。

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的强制性条文:

(一)施工现场临时用电工程电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:采用三级配电系统;采用TN-S接零保护系统;采用二级漏电保护系统。

(二)当采用专用变压器、TN-S接零保护供电系统的施工现场电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保 护器电源侧零线处引出

(三)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地

(四)TN-S系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地

(五)配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见的分断点。

(六)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和电箱pe线是什么意思端子板N线端子板必须與金 属电器安装板绝缘;电箱pe线是什么意思端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

(七)配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头囷插座做活动连接

(八)对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须将其开关箱分闸斷电呈现可见电源分断点,并关门上锁

(九)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:

1)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比較潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;

2)潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V;

3)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V

(十)照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器

(十一)对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯其电源应设在施工现场总电源开关嘚前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源