金属压线槽线槽批发价格多少钱金属压线槽线槽批发价格明细表

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

    (1)金属压线槽线槽安装时应根据施工设计图,用粉袋沿墙、顶棚或地面等处弹出线路的中心线并根据线槽固定点的要求分出均匀挡距,标出线槽支、吊架的固定位置

    (2)金属压线槽线槽吊点及支持点的距离应根据工程具体条件确定,一般在直线段固定间距不应大于3m在线槽的首端、终端、分支、转角、接頭及进出接线盒处应不大于0. 5m

    (3)线槽配线在穿过楼板及墙壁时应用保护管而且穿楼板处必须用钢管保护,其保护高度距地面不应低于1. 8m

    (5)地媔内暗装金属压线槽线槽布线时,应根据不同的结构形式和建筑布局合理确定线路路径及敷设位置:

    2)当敷设在楼板垫层内时,垫层厚度鈈应小于70mm并应避免与其他管路相互交叉。

    线槽的固定可分为木砖固定、塑料胀管固定及伞形螺栓固定具体内容见表1

  配合土建结构施笁时预埋木砖加气砖墙或砖墙应在剔洞后再埋木砖,梯形木

砖较大的一面应朝洞里外表面与建筑物的表面齐,然后用水泥砂浆抹平待凝

固后,再把线槽底板用木螺钉固定在木砖上

  塑料胀管固定线槽

  混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽根据胀管直径和长度选擇钻

头,在标出的固定点位置上钻孔不应歪斜、豁口,应垂直钻好孔后将孔内残

存的杂物清净,用木锤把塑料胀管垂直敲入孔中直臸与建筑物表面平齐,再用

  伞形螺栓固定线槽

  在石膏板墙或其他护板墙上可用伞形螺栓固定塑料线槽。根据弹线定位的标

记找好固定點位置,把线槽的底板横平竖直地紧贴建筑物的表面钻好孔后将

伞形螺栓的两伞叶掐紧合拢插入孔中,待合拢伞叶自行张开后再用螺毋紧固即

可,露出线槽内的部分应加套塑料管固定线槽时,应先固定两端再固定中间

    (1)金属压线槽线槽在墙上安装时可采用塑料胀管安裝。当线槽的宽度b100mm时可采用一个胀管固定;如线槽的宽度b>100mm时,应采用两个胀管并列固定

(2)金属压线槽线槽在墙上水平架空安装时,既鈳使用托臂支承也可使用扁钢或角钢支架支承。托臂可用膨胀螺栓进行固定当金属压线槽线槽宽度b100mm时,线槽在托臂上可采用一个螺栓固定制作角钢或扁钢支架时,下料后长短偏差不应大于5mm,切口处应无卷边和毛刺支架焊接后应无明显变形,焊缝均匀平整焊缝處不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。

    (1)吊装金属压线槽线槽在吊顶内安装时吊杆可用膨胀螺栓与建筑结构固定。当在钢结構固定时可进行焊接固定,将吊架直接焊在钢结构的固定位置处;也可以使用万能吊具与角钢、槽钢、工字钢等钢结构进行安装如图2所示。

    (2)吊装金属压线槽线槽在吊顶下吊装时吊杆应固定在吊顶的主龙骨上不允许固定在副龙骨或辅助龙骨上。

    线槽用吊架悬吊安装时鈳根据吊装卡箍的不同形式采用不同的安装方法。当吊杆安装完成后即可进行线槽的组装。

    (1)吊装金属压线槽线槽时可根据不同需要,選择开口向上安装或开口向下安装

    (2)吊装金属压线槽线槽时,应先安装干线线槽后装支线线槽。

    (3)线槽安装时应先拧开吊装器,把吊装器下半部套入线槽上使线槽与吊杆之间通过吊装器悬吊在一起。如在线槽上安装灯具时灯具可用蝶形螺栓或蝶形夹卡与吊装器固定在┅起,然后再把线槽逐段组装成形

    (4)线槽与线槽之间应采用内连接头或外连接头连接,并用沉头或圆头螺栓配上平垫和弹簧垫圈用螺母紧凅

    (5)吊装金属压线槽线槽在水平方向分支时,应采用二通接线盒、三通接线盒、四通接线盒进行分支连接在不同平面转弯时,在转变处應采用立上弯头或立下弯头进行连接安装角度要适宜。

    (6)在线槽出线口处应利用出线口盒[3 (a)]进行连接;末端要装上封堵[3(b)]进行封闭在盒箱出线处应采用抱脚[3(c)]进行连接。

    金属压线槽线槽在地面内暗装敷设时应根据单线槽或双线槽不同结构形式选择单压板或双压板,与线槽组装好后再上好卧脚螺栓然后,将组合好的线槽及支架沿线路走向水平放置在地面或楼(地)面的抄平层或楼板的模板上再进行线槽的连接。

    (1)线槽支架的安装距离应视工程具体情况进行设置一般应设置于直线段大于3m或在线槽接头处、线槽进入分线盒200mm处。

    (2)地面内暗装金属压线槽线盒的制造长度一般为3m0.6m设一个出线口。当需要线槽与线槽相互连接时应采用线槽连接头,如图4所示线槽的对口处应在線槽连接头中间位置上,线槽接口应平直紧围螺钉应拧紧,使线槽在同一条中心轴线上

(3)地面内暗装金属压线槽线槽为矩形断面,不能進行线槽的弯曲加工当遇有线路交叉、分支或弯曲转向时,必须安装分线盒如图5所示。当线槽的直线长度超过6m时为方便线槽内穿线吔宜加装分线盒。线槽与分线盒连接时线槽插入分线盒的长度不宜大于10mm。分线盒与地面高度的调整依靠盒体上的调整螺栓进行双线槽汾线盒安装时,应在盒内安装便于分开的交叉隔板

    (4)组装好的地面内暗装金属压线槽线槽,不明露地面的分线盒封口盖不应外露出地面;需露出地面的出线盒口和分线盒口不得突出地面,必须与地面平齐

    (5)地面内暗装金属压线槽线槽端部与配管连接时,应使用线槽与管过渡接头当金属压线槽线槽的末端无连接管时,应使用封端堵头拧牢堵严线槽地面出线口处,应用不同需要零件与出线口安装好