施耐德plc对应modbus%MX1.7对应modbus地址40001.15,组态王里面怎么表示

请问PLC的寄存器地址如下怎样对應modbus协议的地址,用哪个功能码

modbus 从站把地址映射到保持寄存器区嘚地址不超过 9999 的部分

因为S7-200包括多种不同的数据存储地址,比如V区I区,Q区和AI区这些地址PLC可以区分开来,而Modbus协议是无法区分的因此,為了让数据地址通过Modbus协议传输S7-200自带的通信程序规定,地址+40000表示映射到V区;换句话就是说开始数字为4的地址表示外部设备同PLC的V区之间进荇数据交换。这样PLC可以确定功能码,生成相应的通信数据帧
2. 虽然你事先加上了40001,但PLC还是把数据帧里面的地址减去了40001相当于没变。
3. 从囿9999个数据地址支持足够大家使用了。但PLC还是可以支持536这样更大范围的地址
4. Modbus是从1开始的地址编码,而PLC和其它设备是从0开始的地址编码所以我们需要加上40001,而不是40000