机械搅拌絮凝沉淀池设计什么地方安装堰板

沉淀池设计计算1、 清水区流量Q总取实际值表面负荷V(一般取12m3/(m2.h)~25 m3/(m2.h))斜管结构占用面积按4%计清水池面积 F=(1+4%)Q总/V2、 集水槽每个小矩形堰流量q流量系数m取0.43堰宽b取0.05m堰上水头H=(q/mb(2g)0.5)1.5 集水槽宽取b’堰口负荷V 一般取7L/(m.s)进水流量Q总(单位:m3/s)单个集水槽长度L集水槽数量n=Q总/VL单个集水槽流量q=Q总/n末端临界水深hk=(q2/gb’2)^(1/3)集水槽起端水深h=1.73hk集水槽水头损失:h-hk 3、 池体高度1 超高H1=0.4m 根据室外给排水设计规范2 斜管沉淀池清水区高度H2=1.0m3 斜管倾角α 长度L 斜管高度H3=L.SINα α一般取值60°4

三角堰板集水槽:是沉淀池溢面集水和输水至滤池的重要装置而排水槽则是滤池配水、排水的关键部位。

材质:分为(PVC塑料、玻璃钢、不锈钢、碳钢)
PVC堰板具有抗腐蝕作用,污水池用的很广安装简便用膨胀螺丝固定在集水池壁上。

我公司采用先进的电子数控设备一次加工成形的集、排水槽具有表面咣洁、美观、大方、且强度高、堰齿(孔口)均匀可任意调节、安装简捷方便等特点。

三角堰板规格:是没有专门的规范的可以参看楿关的设计资料和图纸就行。
三角堰流量计算公式简介;量水堰的观测精度与量水堰位置关系很大。量水堰应设在排水沟的直线上堰槽段应是矩形断面,其长度应大于堰上*大水头7倍且总长不得小于2m(堰板上、下游的堰槽长度不得小于1.5m和0.5m)。量水堰的观测精度与量水堰本身结构关系也很大。三角堰缺口应为等腰三角形底角为直角,堰口下游边缘呈45度;矩形堰堰板应严格保持堰口水平不论三角堰还昰矩形堰,堰板应与水流方向垂直并需直立.

三角堰板集水槽适用范围:机械加速澄清池环形集水槽、辐射槽斜管、斜板沉淀池集水槽。