LJV70-70的高压线夹是什么可以用在70-95的导线上吗

请问三相电动机选电缆的电工口訣怎么理解?
10下五,100上二.25,35,四三界.70,95,两倍半.穿管温穿管温度,八九折.裸线加一半.铜线升级算.

二点五下乘以九,往上减一顺号走.
三十五乘三点五,双双成组減点五.
条件有变加折算,高温九折铜升级.
穿管根数二三四,八七六折满载流.
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小.
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说嘚是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”導线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.
“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝緣线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.

电动机是使用最普遍的电器设备の一一般在70%~95%额定负载下运行时效率最高,功率因数大

此题为判断题(对,错)请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

我要回帖

更多关于 高压线夹是什么 的文章

 

随机推荐