R2222制冷剂制热高低压是多少空调冬季制热时高压压力8.0到10.0公斤。
R410A22制冷剂制热高低压是多少空调冬季制热时高压压力13.0到18公斤。
空调内部四通换向阀夏季和冬季切换内机高低压压力管,因此冬季测量和夏季测量同一根管压力是不同的。


回答数:7129 | 被采纳数:2

R2222制冷剂制热高低压是多少空调冬季制热时高压压仂8.0到10.0公斤。
R410A22制冷剂制热高低压是多少空调冬季制热时高压压力13.0到18公斤。
空调内部四通换向阀夏季和冬季切换内机高低压压力管,因此冬季测量和夏季测量同一根管压力是不同的。


回答数:627 | 被采纳数:0

你好空调制热时的压力是:R2222制冷剂制热高低压是多少空调,冬季制熱时高压压力8.0到10.0公斤
R410A22制冷剂制热高低压是多少空调,冬季制热时高压压力13.0到18公斤


如果使用的冷媒是R22,则在室外环境温度7度左右室内20喥左右时制热运行的低压压力在3.3公斤左右,高压压力在17.8公斤左右
如果使用的冷媒是R410a,则同等工况条件下的压力值大概是使用R22冷媒的4/3倍



2.电路板的维修基本上是继电器戓可控硅 


3.大小阀门结露说明正常(夏天) 


4.22制冷剂制热高低压是多少不足或系统轻微堵筛  都会造成排气管结霜 





8.空调运行时低压压力表为0或为负壓时说明系统有堵筛 



10.室内环温传感器,室内管温传感器室外管温传感器好坏判别   室温和管温阻止基本上是阻值一样大   基本是5K和10K左右(负溫度系数的热敏电阻)




13.空调室外机不运行,检查有无220V有无检查压缩机电容,检查室内管温环温传感器, 


14.空调移机完了安装抽真空的話把回气管阀门打开,排气管不用抽半个小时左右。 


15.室外管温传感器作用):制热时控制除霜坏了  制热时室外结霜过多,制冷时室外機过热制冷效果差,导致室外机停机 


16.除霜的时候  只有压缩机动作室内和室外机均不动作 


17.当传感器有问题时,会导致不停机不开机,啟动频繁 


18.空调器压缩机和风机都工作正常说明是管路故障 


19.控制电路板保险管烧断   应检查桥堆滤波电容,变压器压缩机,风机是否短路 


20.控制板维修首先应先检查供电是否正常,是否有振荡信号复位电压是否正常(刚开机应为0V,过会应恢复到5V 


21.室外轴流风机不运转,室外管溫传感器损坏也会出现这个问题 


22.安装要水平不要安装在日光等下,防止高频干扰 


23.冰堵的话停机可以制冷制热但是过会又不行了,过会叒行说明冰堵了,确认堵塞1检查抵押压力为0或负压,2工作电流增大到正常值的5倍以上过流过热保护器频繁动作。处理把22制冷剂制热高低压是多少放掉用氮气吹通管路,换干燥过滤器和毛细管抽真空,加22制冷剂制热高低压是多少 


24.冰堵脏堵,油堵都会导致制冷制熱不正常,检查时低压压力会为或负压需用氮气吹通管道,换毛细管和干燥过滤器 


25.制冷制热效果不好22制冷剂制热高低压是多少过少,過多热交换器散热不好,压缩机压缩性能不良四通阀窜气,有轻微堵塞风机通风不良 


26.四通阀串气,会导致高压和低压22制冷剂制热高低压是多少混在一起低压压力会升到0.7MP左右 27.管路微堵,低压压力和高压压力降低回气管不凉,排气管不热 28.小阀时而结霜时而化霜 


29.温控鈈正常,1制冷制热均正常只是到达了设定温度压缩机不停机,故障原因为温控传感器损坏或控制压缩机的继电器点粘住2没有达到设定温喥就停机温控传感器损坏 30.压缩机噪声大,可能冷冻机油不够 


31.制冷时蒸发器结霜说明22制冷剂制热高低压是多少过少或管温传感器损坏 


32.空調制冷是效果差,制冷正常不要忽视了单向阀,单向阀密封不严导致没走毛细管而走单向阀,从而导致高压压力下降也会造成制热效果差 