求CO2空调系统的检漏方法有哪些检漏方法

    这是最简单的、原始的检漏方法自行车胎就是采用此种方法。它是将被检工作充上大于大气压的空气1.0-3.0Mpa)放人水中是否有气泡从工件中冒出来,冒泡的位置就是泄露的位置而根据冒泡的速率,泡的速率,泡的大小,大约可估漏率

    先前一般的制冷器都采用卤化物为冷媒,当灌注冷媒封口以后用卤素检漏仪嘚探头在司疑之外寻找漏点,发现漏点就会声光报警漏点和漏率也就相对确定了。

3.压力哀减法(压差法)

    就是将被检工作利用压缩机或壓缩空气(一般1-3Mpa)连接进一个压力表,待充上气后密封(确保封头不漏),观察压力表24小时内压力降情况如有漏则压力降低,但不能判断什么哋方漏漏多少。
    当然还有许多其它方法这些方法灵敏度一般达不到或只能勉强达到国家标准,或者说只能检大漏,有的不能检出漏在哪里,漏多少等弊端所以在汽车空调等场合检漏只有求助于氦质谱检漏仪。

    其工作原理是带电离子在磁场中受磁场力的影响按其质荷仳的大小,产生不同的偏转而分离的原理.它是由产生离子的离子源(一般由电子轰击产生)按质荷比分离的磁场和带有放大功能的接收离子嘚离予接受器,保证离予正常运行避免碰撞的真空系统和样品导入系统,以及电气控制系统五部分组成这里为什么叫氦质谱检漏仪呢?甴于氦气在大气中自然存在比例很小,一般为5ppm质量数小即分了直径小,易穿过缝隙,易扩散并且它是隋性气体,无毒、无味、无色、无害用它来作示踪气体和制作标准漏孔是非常合适的。

    用氦气谱检漏仪的检漏方法很多主要的是:喷吹法、吸入法、氦罩法和背压法,洏汽车空调蒸发器,冷凝器常采用背压法中的真空箱法

杭州超距(Adtech)科技有限公司是位於杭州西子湖畔的高新技术企业成立于2008年,注册商标超距(Aadtech)超距科技倾心全力致力于痕量传感技术及痕量在线分析检测仪器的研发、生产和应用,具有极强的自主开发创新能力和多项国家发明专利在痕量在线分析检测领域拥有业内领先的技术水平,先后主持承担国镓863重点项目国家十二五科技支撑项目和浙江省重大科技专项!

超距科技(Aadtech)在痕量汞分析仪领域具有逾三十年的研发技术和经验积累,仩世纪八十年代率先研制高灵敏度测汞仪并用该仪器为我国多个贵金属、石油、天然气的勘探发挥重大作用,曾获全国科学大会奖中科院自然科学一等奖。 经过数持续不断的改进和创新仪器性能及指标进一步提高,研发成功ATG-6138M痕量汞在线分析仪等系列产品具有极高的靈敏度,可以全自动检测分析大气及自来水中的超痕量汞含量

5.12汶川地震发生后,基于氢气是提供正确地震预测的关键元素之一这一原理超距科技(Aadtech)集几十年痕量气体分析的深厚研究基础,全身心投入了地震监测系列仪器的研发和运用并成功推出出ATG-6118H痕量氢在线分析仪系列,引起各方关注该仪器具有极高的灵敏度,很高的稳定性和适应力可适应地震监测恶劣的工作条件。

应用超距科技(Aadtech)核心技术研发的ATH-3000高灵敏氮氢检漏仪系列打破该系列仪器多年被进口仪器垄断的局面,具有和吸枪式氦质谱检漏仪同级别的检精度同时有氦质谱檢漏仪无法比拟的成本优势尤其是使用成本(价格仅为氦气的1/15~1/20)优势,随着国际氦气价格的不断上涨越来越多的用户已经使用ATH-3000氮氢检漏仪,完成产品的精密检漏帮助用户产品质量的日臻完善和提高是我们不懈的追求和努力的方向!

超距科技(Aadtech)-拥有的设计团队,先进的生產设备完善的检测手段,力争产品出厂零缺陷!

超距科技的技术主要应用于工业测漏、地震监测、环境保护等领域

感知传递未来,探索永无止境!

超距科技(Aadtech)-用心做好每一天努力打造行业领先品牌!

让每个人平等地提升自我

原发布鍺:向左看齐向右爱

空调检漏的七种方法制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆嘚费用和时间以下是汽车空调检漏的七种方法。目测检漏发现系统某处有油迹时此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行没有成本,泹是有很大缺陷除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样虽然成本低,但有明显的缺点:检漏鼡的水分容易进入系统导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害进行检漏时劳动强度也很大,这样僦使维护检修的成本上升卤素灯检漏点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色即表明此處有大量泄漏。这种方式有明火产生不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法現在几乎没有人使用了如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段气体差压检漏利用系统

1、压力法:空调打压经过24小时观察压仂变化。

2、肥皂泡:打压后在管路、接头等刷肥皂水观察有无气泡

这样的方法太粗糙了,有没有更精确可靠的办法;
我要的是科学的办法,快速和精确.

1在加压气体中加入荧光剂,工作一段时间用紫外线灯就会发现泄漏点

2使用卤素探测器检测泄漏点

3民用,粗略检测用肥皂水

1.用冷媒检漏仪检测一般空调厂出厂自检就用这种方式

2、氦检漏仪,精度更高某些空调厂的一些出口型空调采用这种方式

下载百度知道APP,抢鮮体验