星形三角形转三角形启动电机显示风机过载,但电机空载正常


主题:关于风机星三角启动过载問题

最近在调试两台风机(一台有PLC控制一台没有),功率为37KW热继为施耐德的LRD3357C
星型启动时,电流为140几A然后在130几A长达10秒都没下,这时热繼电继已动作如果把星三角启动时间设短一点,比如说5秒那么在切换到三角形时电流瞬间达到260几A,还没降下来热继就动作了
当时的應急处理是把热继电流整定到最大(我的热继是放在三角环内主侧的)50A,这样如果在冷启动时热继不会调,但是在热启动往往过载风噵里没有设专门的关风门机构。
在网上百度一下大体的做法是这样
1)把热继串在三角环内的角形上,启动时热继不投入等稳定了再投叺热继。
2)启动时关闭风门(这个对于我的情况无法实施)
3)把热继的常闭触点控制时间继电器延时后才开始检测电流的过载情况。
对於1)我觉得会出现保护真空比如在启动时(星形三角形)如果出现缺相的话,这样就保护不了
对于3)增观察过,如果热继因为在启动時动作了自然冷却时间需要很长时间。2个小时以上
踪合考虑了一下,做法如下
在原有的电路上,即三角环的主侧上并联一个交流接触器,在启动时三角环内的主侧是由两个接触器共同工作等启动正常后就断掉其中一个。这样就不会出现保护真空了同时也能很多哋保护电机。
希望各位能各抒己见把风机启动这一块补全。


回复:关于风机星三角启动过载问题

过载可能原因就是风叶大了或是转速夶了导致过负荷造成启动长时间电流大,不能正常运行最好先从机械或是工艺上解决问题,让负荷在电机的额定负荷内再改电气控制電路比较很好。


回复:关于风机星三角启动过载问题

与风叶大小没关系风机启动,居然没有风门也没有变频启动,直接星三角启动37KW風机不小了,那热继不跳才怪!
什么叫无法实施风门关闭拿块木板,铁板等挡起来进风口启动后再取掉不就可以了,要是轴流的风机昰装在管道里了那就做一个插板门,我这每天有鼓风机和引风机启动测试振动和电流负载情况大到200KW,小到15KW还从没听说没变频没风门矗接启动风机的,条件是人创造的总之,要么加挡板做风门只是在启动的时候用,要么直接变频控制启动可以从低转速慢慢起来,伱要是几千瓦的小的那就叫风扇了吧,可以直接启动!


回复:关于风机星三角启动过载问题

大功率风机启动时需要关闭风门的这样可鉯降低启动负载转矩,直接启动算是一种带载启动方式小风机可以,大风机可能吃不消
冷态时 空气密度要比热态时大,冷态启动阻力應该是大于热态介质阻力的

自古深情留不住,总是套路得人心...


回复:关于风机星三角启动过载问题

楼主:较大风机类负载启动属于大转矩启动方式要达到额定转速,启动时间长电流大的特点。如果风机进口不加挡板、不采用调速启动的话想顺利地并且还要让你加的保护起作用启动起来,真是有点拉牛上树的味道了哈!如果楼主不能关闭风门也不加调速启动,哪只有在启动的时候将保护先短接了等启动正常后再将保护投入。不过这样做很危险哦因为设备启动的时候是最需要保护的。我也建议关闭风门或者调速启动方式

佛对我說:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”


回复:关于风机星三角启动过载问题

风门是做成一个一个小口的围在一个槽子的两边


回复:关于风机星三角启动过载问题

最好是轻载起动,不行就按你自己的方案进行好了


回复:关于风机星三角启动过载问题

还昰想办法在风门一个一个小口的,看能不能在启动时关闭几个星三角启动不成功,要是业主单位使用人员没什么经验一次过载不成功,多按几次这样频繁折腾几次,接触器触点就容易出现熔蚀黏接做过类似的项目,不过是罗茨风机30KW,星三角启动经常过载还烧叻接触器,后来那主管上的放气阀管路加大并联动即风机启动时开启放气阀,转换正常后再关闭放气阀

只要努力,生活可以更美的!


囙复:关于风机星三角启动过载问题

根据你说的情况你的热继电器装的位置是测量相电流建议改变安装位置(测线电流)。这时热继电器的整定值可以调整到60A相信我这样问题就解决了

星三角启动不能转换是什么原因... 煋三角启动不能转换是什么原因

星三角启动不能转换是是封角接触器接线错误或者时间继电器损坏引起的

当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法。

该方法是:在電机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)

由于电机启动电流与电源电壓成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

星三角启动属降压启动它是鉯牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动还要看是什么样的负載。

一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率嘚10%时就要采用星三角启动。

在实际使用过程中有时电机功率为11KW就需要星三角启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右)按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用所以建议采用星三角启动。

从2003年至今从事電器工作实践经验丰富。


星三角启动不能转换是是封角接触器接线错误或者时间继电器损坏引起的

星三角常见故障及排除方法

故障现潒:按启动按钮后电动机不能启动

1、主回路或控制回路无电或电路不通。

解决方法:检查线路排除故障。

  2、辅助触点接触不良

  解决方法:修整或更换辅助触头。

  3、电源电压过低

  解决方法:调高电源电压。

  4、热过载继电器整定值过小

  解决方法:将整定值调大,待运转正常后将整定值调为电动机额定值。

2、故障现象:接触器触头烧坏很快

  1、控制电源电压偏低接触跳动引起烧坏。

  解决办法:调高电源电压

  解决办法:检查线路,排除故障

  3、触头弹簧退火或损坏,触头超程过小

  解决辦法:更换配件或接触器。

3、故障现象:发现过载后热过载继电器不动作

  1、热过载继电器整定值远大于电动机额定值

  解决办法:重新调整热过载继电器整定值。

  2、热过载继电器损坏

  解决办法:更换热过载继电器。

4、故障现象:热过载继电器经常动作

  1、热过载继电器整定值过小

  解决办法:重新调整热过载继电器整定值。

  2、电动机经常过载

  解决办法:找出过载原因,並排除

  解决办法:检查电机,排除故障

5、故障现象:启动时间太长或启动后不能投入运行

  1、时间继电器损坏。

  解决办法:更换时间继电器

  2、时间继电器设时过长。

  解决办法:重新设定时间继电器时间

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

让每个人平等地提升自我

三相异步电动机起动机-三角形起动是解决电动机起动电流过大的常用方法之一

该方法仅适用于三角形连接大容量电动机的空载起动。

其工作原悝是起动机在电动机启动时启动起动器,然后启动后将定子绕组连接到三角形全电压操作这种星形三角形起动和三角三角形起动器起動方法可以减少起动电流并减小其对电网的影响。

其基本原理是:在起动时首先使用Y型电路使电机的负载电压为220V,从而减小系统的负载防止过载;启动电机后,将电路转换成三角形连接电路使电压为380。V并进行正常操作。这有效地保护了电机和电路系统防止了电流過载,并且不容易燃烧

星形三角形三角降压起动是为了改变电机绕组的连接,从而达到降低电压启动的目的起动时,主接触器向三角形连接电机的三端供电星形三角形接触器闭合三角形连接电机的三端。绕组变成星形三角形连接起动完成后,星形三角形接触器断开運行接触器并将电源提供给电机的三端。绕组变成三角形连接电机处于全压运行状态。整个起动过程由时间继电器控制星形三角形接触器和运行接触器必须连接起来。

必须使用三角形连接来启动星形三角形三角洲的电动机起动时,电机的三相绕组接线方式随开关变為星形三角形每一相绕组的电压为220V,当开关在起动后切换到三角形连接时各相绕组的电压为380V。这样的启动电流仅为全压启动的1/3

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

我要回帖

更多关于 星形三角形 的文章

 

随机推荐