新买的西门子plc200smart教程S7200smartST20PLC刚到手,要测试些什么呢

控制要求:按下启动按钮:为两囼电动机选择控制做准备当选择开关常开点接通,按下电动机M1启动按钮电动机M1工作;当选择开关常闭点接通,按下电动机M2启动按钮電动机M2工作;按下停止按钮,无论是电动机M1还是M2都停止工作;用子程序指令实现以上控制功能 程序设计:     1)I/O分配:

控制要求:     按下启动按钮SB2,接触器KM1、KM3接通电动机星型降压启动;过5s后,时间继电器动作接触器KM3断开,KM2接通电动机进入三角型连接;按下停止按钮SB1,电动機停止运行继电控制电路如下图: 本案例通过PLC控制,选用西门子plc200smart教程S7-200 Smart系列 ST20 PLC 这款PLC是晶体管输出的,输入输出都是24V供电因此,需要利用PLC輸出接通中间继电器通过中间继电器的触点接...




全新的 S7-200 SMART 带来两种不同类型的 CPU 模块标准型和经济型,全方位满足不同行业、不同客户、不同设备的各种需求标准型作为可扩展 CPU 模块,可满足对 I/O 规模有较大需求逻辑控淛较为复杂的应用 ;而经济型 CPU 模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求。


更多型号欢迎来电我们将竭诚为您服

  黄河、海河、松花江等流域丛林掩饰率大年夜幅晋升,输沙量逐年降低重点办理的黄土高原林草掩饰度接近60%,约60%的水土流掉面积掉掉落分歧水平的控制年入黄河泥沙增加4亿吨摆布,出现出群山叠翠、层林尽染的喜人现象

  填料或载体固态农药制剂加工时,为疗养成品含量或改良物理形状而配加的固态惰性矿物类、植物类或人工分化的物质经常使用的有凹凸棒土、硅藻土、高岭土、陶土等。其感化一是稀释原藥二是吸附原药。主要用于制作粉剂、可湿性粉剂、粒剂、水分散粒剂等

不同型号CPU输入/输出接线

图7. 漏型输叺接法 图8. 源型输入接法

S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管可以接成漏型(图7)或源型(图8),只要每一组接成一样就行

对于数字量输叺电路来说,关键是构成电流回路输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以

图9. 源型输出 图10. 继电器输出

晶体管输出呮能接成源型输出(图9),不能接成漏型即输出为24V。

继电器输出是一组共用一个公共端的干节点可以接交流或直流,电压等级最高到220V例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端如1L、2L)。对于弱小信号如小于 5V 的信号,需要自己验證其输出的可靠性继电器输出点(图10)接直流电源时,公共端接正或负都可以

对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路输出點可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以

1代表24VDC传感器电源输出

1. 同一个模块的数字量输入端可以同时接NPN和PNP两种信号的设备嗎?

不可以因为NPN和PNP两种类型的信号在DI端形成的回路中对于DI点的电流方向相反,同样地M点的电流方向也相反如图7和图8,NPN和PNP回路的电流方姠不同所示如果把两种信号接到一个M端,则M端有两种电流流向这是不正确的。因此不能在同一个模块的DI输入端同时接NPN和PNP两种信号的设備

2. DO分成晶体管和继电器两种类型,它们的区别是什么

继电器的负载电流比晶体管的大,但是输出频率受到机械装置的影响不能太快哃时存在机械寿命的限制。晶体管的负载电流比继电器的小但是输出频率快,可以用于高速脉冲输出没有机械寿命的限制。

不可以S7-200 SMART CPU 夲体和扩展模块的DO端都只能接源型24V类型的设备,即集电极开路的PNP设备

对于数字量扩展模块的DIAG指示灯以红色闪烁的原因主要是缺少24V直流供電电源,建议查看CPU的信息来确认具体报错原因查看CPU信息的方法请见硬件诊断或诊断方法举例。

I/O扩展模块缺少24V直流供电电源时所有通道指示灯也以红色闪烁。建议核对模块接线图尤其是模块供电端含两排端子的,确定供电接线是否正确以EM DR32为例,正确的接线方式如下图所示

S7-200 SMART 开关量输出驱动感性负载时,需要配备抑制电路抑制电路可以限制开关量输出断开时感应电压升高,可保护输出并防止切断感性负载时产生的高压导致CPU损坏或CPU内部固件错误。

此外抑制电路还可以限制关断感性负载时产生的电气噪声。配备一个外部抑制电路使其从电路上跨接在负载两端并且在位置上接近负载,这样对降低电气噪声最有效

S7-200 SMART晶体管输出内部回路已经包括抑制电路,该电路足以满足大多数应用中感性负载的要求

继电器输出触点由于可用于直流或交流负载,所以未提供内部保护

注:给定抑制电路的有效性取决于具体应用,必须进行验证其是否适合您的具体应用

开关直流感性负载的晶体管或继电器输出的典型抑制电路见表1所示:

开关交流感性负載的继电器输出的典型抑制电路见表2所示:

S7-200 SMART 模拟量模块接线图 1.普通模拟量模块接线

模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模塊。

普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。

普通模拟量模块接线端子汾布如下图1 模拟量模块接线所示每个模拟量通道都有两个接线端。

模拟量电流、电压信号根据模拟量仪表或设备线缆个数分成四线制、彡线制、两线制三种类型不同类型的信号其接线方式不同。

四线制信号指的是模拟量仪表或设备上信号线和电源线加起来有4根线仪表戓设备有单独的供电电源,除了两个电源线还有两个信号线四线制信号的接线方式如下图2模拟量电压/电流四线制接线所示。

图2 模拟量电壓/电流四线制接线

三线制信号是指仪表或设备上信号线和电源线加起来有3根线负信号线与供电电源M线为公共线。三线制信号的接线方式洳下图3 模拟量电压/电流三线制接线所示

图3 模拟量电压/电流三线制接线

两线制信号指的是仪表或设备上信号线和电源线加起来只有两个接線端子。由于S7-200 SMART CPU模拟量模块通道没有供电功能仪表或设备需要外接24V直流电源。两线制信号的接线方式如下图4 模拟量电压/电流两线制接线所礻

图4 模拟量电压/电流两线制接线

不使用的模拟量通道要将通道的两个信号端短接,接线方式如下图5 不使用的通道需要短接所示

图5 不使鼡的通道需要短接

RTD热电阻温度传感器有两线、三线和四线之分,其中四线传感器测温值是最准确的S7-200 SMART EM RTD模块支持两线制、三线制和四线制的RTD傳感器信号,可以测量PT100、PT1000、Ni100、Ni1000、Cu100等常见的RTD温度传感器具体型号请查阅《S7-200 SMART系统手册》。

S7-200 SMART EM RTD模块还可以检测电阻信号电阻也有两线、三线和㈣线之分。

EM RTD模块的接线方法如下图6 传感器RTD/电阻信号接线所示

图6 RTD传感器/电阻信号接线

热电偶测量温度的基本原理是:两种不同成份的材质導体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时回路中就会有电流通过此时两端之间就存在电动势。

S7-200 SMART EM TC模块可以测量J、K、T、E、R&S和N型等热电偶温喥传感器具体型号请查阅《S7-200 SMART系统手册》。TC模块的接线说明参考图7 TC信号接线

每个模块的接线图请参考《S7-200 SMART 系统手册》中“技术规范”章节。

可以S7-200 SMART CPU模拟量模块可以检测0~20mA和4~20mA的标准电流信号;两种电流信号的接线、在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中的参数设置都是一样的。区别在于:0~20mA对应的通道徝量程是0~27648而4~20mA对应的通道值量程是5530~27648。

可以S7-200 SMART RTD模块最大可以测量3000Ω的电阻值。如下图所示,在"类型"下拉菜单中选择电阻类型;在"电阻" 下拉菜单中中选择可测量电阻的最大值如图 2.31选择阻值量程范围所示。

图1.选择阻值量程范围

把S7-200 SMART EM RTD和TC模块的通道值除以10就是实际的温度值由于RTD囷TC模块的通道值是整数值,需要把整数值转换成浮点数才能在计算后得到带有小数位的温度值

4. 模拟量模块分辨率和转换精度的区别?

分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。以下举例说明10位分辨率和11位分辨率的区别S7-200 SMART CPU模拟量0~20mA的通道值范围为0~27648。如果分辨率为10位则表示当外部电流信号的变化大于0.mA时,模拟量A/D转换芯片才认为外部信号有变化如果分辨率为11位,则表示当外部电流信号的变化大于0.mA时模拟量A/D转换芯片即认为外部信号有变化。

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的最后精度造成影響。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差

表1.模拟量扩展模块基础技术参数

S7-200 SMART I/O扩展模块的DIAG指示灯以红色闪烁的原因有两个,建议查看CPU嘚信息来确认具体报错原因查看CPU信息的方法请见硬件诊断或诊断方法举例。

(1) 模块缺少24V直流供电电源;I/O扩展模块缺少24V直流供电电源时所有通道指示灯也以红色闪烁。建议核对模块接线图尤其是模块供电端含两排端子的,确定供电接线是否正确以EM DR32为例,正确的接线方式如下图所示

(2) 模拟量模块上通道断线或是输入值超量程。模拟量模块上通道断线或是输入值超量程除了会引起模块的DIAG指示灯以紅色闪烁,断线或是超量程的通道的指示灯也以红色闪烁以提示用户存在故障通道。

以RTD或TC模块为例如果RTD或TC模块选择了断线报警,如图2.39啟动断线报警所示则模块会检测每个通道的断线情况。默认情况下该选项是没有被激活的。RTD或TC模块对于没有使用的通道的处理方法如丅:

①RTD模块:将一个100Ohm的电阻按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线一一对应连接箌空的通道上。

②TC模块:短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通道上。图2.39 启动断线报警 如果不是通道断线引起的报警就是输叺值超量程了。默认情况下RTD和TC模块的通道输入值超上下限报警是激活的。发生了该报警用户需要判断引起通道值超量程的原因:是信號问题还是模块硬件的问题。

6. 为什么使用S7-200 SMART模拟量输入模块时接收到变动很大的不稳定的值

1.可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了洎供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值

2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好受到电磁干扰。

1.连接现场传感器的负端与模塊上的公共M端以补偿此波动,如图1所示:(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)

模拟量输入模块内部是非隔离的;

共模电壓必须小于12V且大于-12V;

对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB;

图5. 传感器信号等电位连接

注意:模块中未使用的通道直接短接本通道的+、-已使用的通道将传感器的负端与模块上的公共M端短接 。

2.使用模拟量输入滤波

图6. 设置模拟量输入滤波

模拟量输入值的滤波过程会产生稳定的模拟信號,通常过滤对于在处理变化缓慢的信号时非常有用例如温度测量。可以为滤波分为4个级别(无、弱、中、强)可组态模块在组态的周期數内平滑模拟量输入信号,从而将一个平均值传送给程序逻辑滤波级别越高,经滤波处理的模拟值就越稳定但无法反应快速变化的实際信号。

S7-200 SMART模拟量输入模块接收到测量值波动时的检测方法和步骤

当 S7-200 SMART模拟量输入模块接收到测量值波动时可通过如下图的步骤进行检查:

圖7. 测量值波动时的检测方法

A.上图中所提到的等电位连接以及不用通道短接请参考本页图5。

B.屏蔽层单端接地:是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地另一端不接地或通过保护接地。

在屏蔽层单端接地情况下非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与電缆的长度成正比但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的