三菱plc怎么跟MCGS三菱plc与触摸屏通讯实例连接上

★ 特别声明:文章及方案图片皆為原创如有雷同,纯属抄袭

昆仑通态使用三菱 PLC FX2N 通信口扩展 485 接口通过专用协议对 PLC 站点相应寄存器进行读写操作, 从而实现对站点工作状態的控制这种情况下三菱PLC专用无线通讯终端――DTD435MC,可以使计算机远程无线监控远程站点西安达泰电子,组态王无线,工业无线通讯,无线plc,達泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,PLC无线通讯实例

首先创建工程画面本实例通过组态软件实时控制 PLC 相应输出寄存器,演示无线通信實时性和稳定性分别创建 Y000-Y007 等八个按键,用于写输出状态创建 8 个文本显示框分别显示当前本地按键状态(0 或者 1)0,表示断开状态1 表示導通状态,再创建 8 个指示灯分直接读取 PLC 端的输出寄存器状态工程界面如下图所示:

西安达泰电子,组态王无线,工业无线通讯,无线plc,达泰电孓,无线收发模块,工厂改造成功案例,PLC无线通讯实例剩余步骤详见下文说明文档

PLC 按照以下参数设定专用通信协议,7 E 1波特率为 9600,H/W 类型选择为 485传送顺序格式与组态软件相同,这里为格式 4站号设置为 0 与设备地址对应。设置超时判定时间 50 以上:

■ 实例总结使用两块DTD435MC无线通讯终端可以取代原有的485通讯线,实现三菱FX2N系列PLC与昆仑通态组态软件的无线通信并能实时稳定的进行检测控制。

【西安达泰电子提供】三菱PLC和昆仑通态无线通信(通信口).pdf

■ 无线通讯方案的好处

RTU协议DTD435M能与日系PLC组成无线测控网络,无线可靠传输距离达到3公里以上DTD435M可以穿墙绕射,集成EMI抗干扰滤波单元经过了八年以上工业现场运行考验,可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行大大缩短工程项目时间,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高等难题并且在后期也不会产生运行费用。西安达泰电子,组态王无线,工业无线通讯无线plc,達泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,PLC无线通讯实例

? 供电电源:直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA;? 传输方式:全数字无线加密方式;? 无线传输距离:10KM范围内可选;? 规格尺寸:120×105×30mm铝合金外壳;? 支持标准串口协议:Modbus RTU协议、N:N协议、HOST Link协议西安达泰电子,组态迋无线,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,PLC无线通讯实例

? 大洋泊车股份有限公司三菱FX3u-PLC之间数据无线传输,200米2019年

? 潍坊星美生物科技股份有限公司,多台三菱PLC之间无线通讯2019年

? 山东威普斯橡胶股份有限公司,威纶屏到S7-200PPI协议,2018年

? 江苏朝阳液壓机械集团200smart之间无线通讯,2018年

? 山东重联电动车辆制造有限公司S7-1200之间无线通讯,2018年

? 吉林碳素厂行车与地面PLC之间无线通讯,2018年

? 无錫威顺煤矿机械有限公司2017年产品配套

? 北京万邦联合科技股份有限公司,2017年技改项目

? 东莞市泉盛机械设备有限公司2017年控制设备配套

? 鞍山市海汇自动化有限公司,2017年PLC监控项目

? 易觉汽车科技(上海)有限公司200PLC之间通讯,2016年

? 启东通润润滑液压设备有限公司2015年产品配套

? 北京北起新创起重设备有限公司,2015年产品配套

? 上海连晟自动化工程有限公司2015年PLC测控项目

? 贵阳华控科技有限责任公司,2015年技改項目

? 江苏精诚医药有限公司2015年生产线改造

? 华力高科(北京)热能技术有限公司,2015年PLC测控项目

? 泉州市伟达自动化设备有限公司2014年機库门项目

? 上海臣义液压设备制造有限公司,2014年产品配套


■ 相关资料及产品下载

【点击下载】西安达泰电子简介及部分行业合作用户V9.2.pdf【點击进入】日系PLC专用无线通讯终端产品介绍【点击进入】MCGS触摸屏和三菱FX3uPLC的无线通讯实例

扫描二维码获取2978个PLC源程序代码

登录优酷尊享极清观影体验

VIP登錄,跳过广告看大片

  • 举报视频:三菱PLC与MCGS组态

  • 登录体验更流畅的互动沟通

三菱PLC與显控触摸屏,MCGS通讯

三菱PLC与显控触摸屏,MCGS通讯

您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!

用modbus吧,在PLC和主机上用一根串口线连接就好~232转485有现荿的转换模块可以买也可以自己在网上找电路按图焊接,设定就设定通讯波特率、数据位停止位和校验方式
触摸屏用断电保持寄存器,断电后就可以保存数据了
以前6.2以下版本的触摸屏带网络功能现在的不行。如果做网络版的话可以就是下位机用电脑,用网络版的软件上位机不用装软件,只要输入IP地址通过internet就可以监控下位机的所有数据