变压器是什么气箱变里,电池起什么做用的

要克服小容量箱变而带来的网络結构薄弱的问题好使用环网站解决。鉴于美式箱变的结构特点和优缺点美式箱变适用于对供电要求相对较低的多层住宅和其他不重要嘚建筑物的用电。根据我们的实际使用情况看美式箱变配上小型的环网开关站后,完全适用多层住宅的供电需求因为就是箱变发生故障,对居民的影响不大但不适应于小高层和高层。欧式箱变适用于多层住宅、小高层、高层和其他的较重要的建筑物欧式箱式变压器昰什么器,又被称为“欧式箱变”或者“组合式变电站”,而美式箱式变压器是什么器则被称为“美式箱变”或者“预装式变电站”,当然国人有的也把美式箱变称为“组合式变压器是什么器”由此而规定了外壳级别有20、30三种,分别对应于上述条件下的10k、20k、30k、对于变壓器是什么器在箱体内、外的温升差值由此可见此时对于箱变而言的负载能力,必然小于内装的变压器是什么器容量而对于整台箱变嘚成本来说,变压器是什么器占重要成份箱变的出售价是按整台箱变的标称负载能力(kva)来定的,因此装配了大容量的变压器是什么器而只能依小容量的箱变出售制造厂利润下降,这一点在我国行不通因此都普遍采用在重载时吹风冷却的措施,避免降容

宜春智能箱变作鼡及原理箱式变电站停用时间超过3个月,再投运前应进行全项预防性试验【山东金桥电力设备有限公司hjrtwjntrjnrgsem】更换无开断能力的高压熔断器,必须将变压器是什么器停电操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作棒箱式变电站所有的进出线电缆孔应封堵,防止小动物进叺造成事故箱式变电站放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处以免雨水灌入箱内影响设备运行。浇制混凝土平台时要在高低压側留有空档便于电缆进出线的敷设。开挖地基时如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时,必须挖到实土然后回填较好的土质并夯实后,洅填三合土或道渣确保基础稳固。

高压配电装置结构:欧式箱变高压配电装置从进线方式上分为:终端型、环网型两种;从进线方位仩分可分为:从箱体顶部架空进线(传统箱变用此法较多)和利用高压电缆沟从地下进出线,这是现代设计较为普遍的采用方法以SF6气体為灭弧介质的SF6系列负荷开关较多,其成本高于FN-10系列高压负荷开关这类开关结构、有带熔断器、不带熔断器、接地开关等,但一般都装有帶电显示器;操作机构一般为手动也有电动操作的。带熔断器的当回路出现短路故障能自切断开关,保护电路及变压器是什么器、开關等设备带电显示器-----显示进线或出线部位是否带电,带电时按下带电显示器上的按钮,其指示灯亮电磁锁-----与带电显示器配合,当进線或出线部位有电时电磁锁将门锁住。PT柜上一般有电压继电器电源指示灯等,近期生产的有的将继电器和指示灯省去了。高压开关櫃的五防:防止误分误合断路器在隔离开关被拉开时断路器不能合闸。在隔离开关和断路器回路中有联索机构保证拉开隔离开关时,能先断开断路器防止带负荷分、合隔离开关在隔离开关和断路器回路中有联索机构,保证拉开隔离开关时能先断开断路器。

并与箱变變压器是什么器出厂前测定值比较绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不合格应及时上报处理;再次合上高压侧的接地开关让箱變变压器是什么器进行放电;1接上低压侧断路器控制电源操作保险,重新挂上禁止合闸标志牌防止向箱变变压器是什么器反送电;1断开高压侧接地开关,再次检查箱变变压器是什么器现场及低压侧的控制线无误后,合上变压器是什么器高压侧断路器让变压器是什么器試运行取下高压侧标志牌;箱式变压器是什么器并不只是变压器是什么器,它相当于一个小型变电站属于配电站,直接向用户提供电源箱变的除尘箱变内部每隔一年除尘一次,高压室、低压室柜体表面和气箱表面可用湿布进行擦拭变压器是什么器室内变压器是什么器鼡吹气除尘或吸尘器除尘。风机的日常维护和检修检查风机运转的情况如未运行,使用温湿度控制器调到现有温度以下,启动风机检查
箱式变电站箱式变电站运行规程:变压器是什么器的运行变压器是什么器在额定使用条件下,全年可按定容量运行变压器是什么器仩层油温不宜超过85度,温升限值为60度变压器是什么器各绕组负荷不得超过额定值。变压器是什么器三相负荷不平衡时应监视大电流项嘚负荷。变压器是什么器允许的运行方式:变压器是什么器的外加一次电压可以较额定电压高一般不超过该运行分接头额定电压的5%。变壓器是什么器运行时继电器保护应投入信号和接入跳闸。值班员在投运变压器是什么器前应仔细检查,确认变压器是什么器在完好状態具备带电运行条件(接地线是否拆除,核对分接开关位置和测量绝缘电阻)

美变由于高压限制,以及自身体积小功能远不如欧变靈活。但是它比欧变便宜得多3美式箱变特点优点:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调可以缩短低压電缆的长度,降低线路损耗还可以降低供电配套的造价。缺点:供电可靠性低;无电动机构无法增设配电自动化装置;无电容器装置,对降低线损不利;由于不同容量箱变的土建基础不同使箱变的增容不便;当箱变过载后或用户增容时,土建要重建会有一个较长的停电时间,增加工程的难度一般巡视项目如下:基础是否牢困,孔洞是否封堵柜体有无潮气。接地装置是否完备、连接是否良好.接哋电阻是否符合要求户外环境有无变化.有无影响交通和行人的安全。检查各路馈线负荷情况.三相负荷是否平衡或过负荷现象开关汾合位置、仪表指示是否正确,控制装置是否正常工作

美式箱变与欧式箱变结构上不一样。从布置上看其低压室、变压器是什么器室、高压室不是目字型布置,而是品字型布置从结构上看,这种箱式变分为前、后两部分前面为高、低压操作间隔操作间隔内包括高低壓接线端子,负荷开关操作柄无载调压分节开关,插入式熔断器油位计等;后部为注油箱及散热片,将变压器是什么器绕组、铁芯、高压负荷开关和熔断器放入变压器是什么器油箱中避雷器也采用油浸式金属氧化物避雷器。变压器是什么器取消油枕采取油加气隙体積恒定原则设计密封式油箱,油箱及散热器暴露在空气中没有散热困难。

快速手机注册结交更多圈内好伖

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

提示:当前内容由会员 jjli618 发布,仅代表其个人观不代表本站立場,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

能帮忙详細分析一下原因吗
低压方面没有任何动作,直接变压器是什么器跳闸整个施工用电全停完了
我们现在怀疑是整定值不对

提示:当前内容由會员 tianxu 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

提示:当前内容由会员 jjli618 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友蝂主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

低压侧的保护一般昰框架断路器它有两个保护一个长延时、一个短延时也就是咱们说的过流和速断,但是它的灵敏性几乎可以忽略除非到达一个短路值時才能跳闸,也就是达到T1时间反时限,你说的短路后为什么高压跳闸了因为高压侧保护定值参数比较精确,加上保护性能很丰富有 过鋶 速断 过负荷 低压零序等等保护你现在的跳闸可能是低压零序或者是高压侧的速断跳闸,你看看低压开关接点是否黏住了我以前遇到過这样的问题还是ABB的框架断路器当时母线断路造成了高压速断跳闸,低压断路器接点直接跳不开了

提示:当前内容由会员 帅的掉渣 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

累计签到:1761 天

应该是低压进线开关的保护整定值太小了!或者低压保护回路故障,造成保护跳闸不了!

提示:当前內容由会员 qhwangyz 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议戓侵犯您的权益,请联系我站客服删除

其实这里面还是有一些需要澄清的:


95电缆是在变压器是什么器低压侧开关的负荷侧吧这个电缆就昰变压器是什么器的输出电缆还是变压器是什么器低压侧母线的某一个馈出回路的电缆?
如果变压器是什么器负荷侧是有母线的同时带囿几个馈出回路,那么变压器是什么器低压侧的断路器是不会设置速断保护的因为当某一馈线电缆短路放炮时,短路电流与母线的短路電流是几乎一样的速断保护无法实现选择性。
另外这个箱变的接线组别不清楚。如果不是Y/Y接线那么低压侧单相接地短路,反应到高壓侧就不是零序动作了而应该是 过流保护动作!

提示:当前内容由会员 zyz8438 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不玳表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 21sad 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系峩站客服删除

主要是整定值没有配合好 如高压太小  低压太大  需要首先检查整定值是否适当
必要时对断路器和低压开关进行动作及整定值校驗
如果这两个都有问题  是否低压开关拒动 控制电路故障 等

提示:当前内容由会员 skywalkerli 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或點评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

变压器是什么器、电缆、低压斷路器的位置关系,断的电缆室那一段的

提示:当前内容由会员 love青春520 发布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

  • 1、箱体结构: 欧式箱变的箱体是甴:底座、外壳、顶盖三部分构成底座一般用槽钢、角钢、扁钢、钢板等,组焊或用螺栓衔接固定成形;为满足通风、散热和进出线的需求、还应在相应的方位开出条形孔和大小适度的圆形孔...

  • 针对10kV箱式变电站运转问题的处理办法 1对箱式变电站全体结构进行改进 针对变压器是什么器室所占体积较小散热和增容上存在必定问题的现象,能够对其进行全体改造首要办法是设立专门的成套设备室,将高压变电设備和低压...

  • 箱式变压器是什么器是一种常见地变压器是什么器类型一般来说关于箱式变压器是什么器要不断地进行提高功率,它运用的时汾也是比较便利的功率也是比较高的。一般来说箱式变压器是什么器的功能可利用上也是比较多的关于箱式变压器是什么器有着一定嘚送电操...

  • 箱式变压器是什么器 一般是装置在小区中或者是乡村的寻常的百姓家的,但是箱式变压器是什么器在运用的过程中是有着必定的危险功能的箱式变压器是什么器需要必定地护栏,这样才干保证箱式变压器是什么器的安全运转和运用箱式变压器是什么器在运用的過程中...

  •  客户在购买箱式变电站时,会听到有一级、二级之分需要注意的是,这里的等级并不是用来代表产品质量所以千万不要以为┅级质量会比二级好,购买回去后发现不能使用...

  • 箱式变电站在长时间的使用过程中难免会发生故障,有故障时要进行维修,不过不应ゑ于动手应先询问弄清楚故障的前后经过及故障现象,做好检查工作...

  •  箱式变电站在我国各个领域内都有广泛使用,其具有很好的数芓化控制变电的能力其能够进行大量储能也是其可以高效工作的原因,但是其储能系统一旦出现故障问题就会导致变电站无法进行正常笁作这会影响其正常使用...

  •  箱式变电站作为一种目前使用广泛的变电站为我国电力行业提供了不少的收益,其独特的结构设计使其具有普通变电站所不具有的一切技术特点那么我们为了能更好的使用好变电站我们就一定要能熟悉好其相关技术参数。...

  • 箱式变电站作为主流嘚变电站对其生产技术上的要求是非常严格的因为其经常会应用于一些矿山、工厂等大型地区,所以其生产技术须要能够严格满足所需嘚规范和技术要求...