西安雷诺尔维修找陕西索维电气索维电气就雷诺尔变频器常见故障分享给大家,仅供参考
  这种情况下如果把负载甩开,即将变频器与负载断开空开变频器,变頻器应工作正常这时我们用兆欧表(或称摇表)测量一下电机绝缘,电机绕组将对地短路或电机线及接线端子板绝缘变差,此时应检查电機及附属设施
  如果上述检测后负载无问题,变频器空开仍出现短路保护这是变频器内部出现问题,应予以排除
  逆变桥的模塊当中,若IGBT的某一个结击穿都会形成短路保护,严重的若桥臂击穿甚至于送不上电,前面的断路器将跳闸这种情况一般只允许再送┅次电,以免故障扩大造成更大的损失,应联系厂家进行维修
3、变频器内部干扰或检测电路有问题
  有些机子内部干扰也易造成此類问题,此时变频器并无太大的问题只是不间断的、无规律的出现短路保护,即所谓的误保护这就是干扰造成的。
  变频器的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题都可能造成故障停机。
  对于干扰问题现低压大功率的及中高压变频器都加了光电隔离,但也有出现干扰的主要是电流传感器的控制线走线不合理,可将该线单独走线远离电源线、强电压、大电流线及其他电磁辐射较强的线,或采用屏蔽线以增强抗干扰能力,避免出现误保护
上海雷诺尔变频器(功能使用设置、故障代码及处理方法)

如雷诺尔变频器故障依然存在,西安地区维修雷诺尔变频器雷诺尔器等,欢迎客户咨询我公司提供雷诺尔变频器故障诊断,故障处理等服务