变频器无显示怎么回事显示FAuL 064处理方法

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


· 知道合伙人教育行家

东北大学學士北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理


7510是通讯中断,如果PLC或者变频器无显示怎么回事停电导致通讯中断建议采用外部UPS电源提供控制电(220VAC和24VDC)。这样可以保证在主电断开情况下控制单元和通讯部分还有PLC始终处在运荇状态

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

《实用ABB-ACS510变频器无显示怎么回事培訓及参数设置.ppt》由会员分享可在线阅读,更多相关《实用ABB-ACS510变频器无显示怎么回事培训及参数设置.ppt(56页珍藏版)》请在装配图网上搜索

1、,ABB-ACS510 变频器无显示怎么回事培训及参数设置,一.负载特性介绍 1.恒转矩负载 负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定例如传送帶、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载 变频器无显示怎么回事拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大并且有足够的过载能力。如果需要在低速下稳速运行应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高,2.恒功率负载 机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比这就是所谓的恒功率負载。负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的当速度很低时,受机械强度的限制TL不。

2、可能无限增大在低速下转变為恒转矩性质。负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响电动机在恒磁通调速时,最大容许输出转矩不变属于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大容许输出转矩与速度成反比属于恒功率调速。如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩囷恒功率范围相一致时即所谓匹配的情况下,电动机的容量和变频器无显示怎么回事的容量均最小,3.风机、泵类负载 在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的转动空气或液体在一定的速度范围内所产生的阻力大致与速度n的2次方成正比。随着转速的减小转矩按转速的2次方減小。这种负载所需的功率与速度的3次方成正比当所需风量、流量减小时,利用变频器无显示怎么回事通过调速的方式

3、来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比所以通常不应使风机、泵类负载超工频運行。,电压,整流部分变频器无显示怎么回事是什么,变频器无显示怎么回事是 将商用交流电源通过整流回路变换成直流 将变换后的直流经過逆变回路变换成电压、频率可调节的交流电, 利用交流三相异步电动机的转速与频率成正比的特点通过改变电源的频率和幅度以达到妀变 电机转速的目的。, 变频器无显示怎么回事的基本构成,商用电源,逆变部分平 波 电 容整流,逆变,直流电压,电源电压,输出电压, 变频器无显示怎麼回事的电压波形变化输出电压的平均值 是正弦波,马达,正弦波(脉宽调制)控制方式变频器无显示怎么回事是什么变频器无显示怎么回事嘚控制对象三相异步电动机,【

4、三相异步电动机】,三相异步电动机主要由定子、转子、转轴组成,当在定子绕组上加上三相交流电压时将会产生一个旋转磁场,该旋转磁场的速度由加在定子绕组上的三相交流电压的频率所决定位于该磁场中的转子绕组,将切割旋转磁場的磁力线根据电磁感应原理,在转子绕组中将产生感应电动势和感应电流感应电流与旋转磁场的磁通互相作用而产生电磁力,即转矩转子及转轴将沿着与旋转磁场相同的方向旋转。任意改变三相定子绕组的两个电压相位即可使磁场旋转的方向发生改变,电动机的轉向也将随之变化即可逆控制。 旋转磁场的转速称为同步转速同步转速是根据电动机的极数和电源频率来决定的。由于需要有转矩输絀电动机的实际转速总是落。

5、后于同步转速它们之间的差值称为转差率。变频器无显示怎么回事的用途“节约能源”,为什么使用变頻器无显示怎么回事会节省能源,风机、泵等需要控制流量(风量)的场合采用变频器无显示怎么回事控 制或挡板控制,其消耗的电力和鋶量(风量)的关系如右 图 流量(风量)小的场合,变频器无显示怎么回事的节电的效果特别明显,变频器无显示怎么回事和挡板控制節能效果实例,例宾馆等场所中央空调系统的运行流量小时、 小时。合計小时年、马达台,采用挡板控制的场合所需的电力,(15kW912000小时)(15kW762000小时) 50,100kWh,風量,風量,使用变频器无显示怎么回事来控制马达转速时所消耗的电力,(15kW612000小时)(15kW222000小时) 24,900kWh,風量,。

6、風量,一年间所节省的能源,50,100kWh24,900kWh25,200kWh/年,ABB变频器无显礻怎么回事型号含义,ABB acs510系列变频器无显示怎么回事,ABB变频器无显示怎么回事外部控制连接,一.助手型控制盘,特点 ACS510 助手型控制盘具有下列性能 液晶顯示 语言选择 与变频器无显示怎么回事的连接可随时插拔 拷贝功能可实现将参数复制到控制盘的存储器中 可用于参数备份或拷贝参数到其咜的ACS510 上去 相关的帮助文字。,二、基本型控制盘,基本型控制盘性能 带液晶显示的数字控制盘 在任何时候能与变频器无显示怎么回事即插即拔。 拷贝功能- 参数能上传到控制盘的存储器中接着将参数从控制盘下装到其它的变频器无显示怎么回事中,或者用于系统的备份,三.參数。

7、含义,LANGUAGE (语言) 选择所显示的语言根据所选的控制盘的不同,有不同的语言选择 亚洲语言控制盘 0 英文 1 中文 2 韩语 3 日语,1.Group 99 启动数据 此參数组专门用于配置 设置变频器无显示怎么回事 。 输入电机数据,9902 APPLIC MACRO 应用宏 选择一个应用宏。应用宏自动设置参数使ACS510 得以完成某些特定的應用。 1 ABB 标准宏 2

8、定电压 必须等于电机铭牌上的值。 ACS510输出到电机的电压无法大于电源电压MOTOR NOM CURR 电机额定电流 定义电机额定电流。 必须等于电機铭牌上的值 允许范围 0.2.2.0 *I2n。9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 定义电机额定频率 范围 10.500 Hz 通常是 50 或60 Hz。 设定频率点使得变频器无显示怎么回事输出电压在该点时等于电机额定电压。 弱磁点 电机额定频率X 供电电压/ 电机额定电压9908 MOTOR NOM SPEED (电机额定转速) 定义电机额定转速。 必须等于电机铭牌上的值 9909 MOTOR NOM POWER 。

9、(电机额定功率) 定义电机额定功率 必须等于电机铭牌上的值。,Group 01 运行数据这组参数包括了变频器无显示怎么回事装置的运行数据包括實际信号。实际信号值由变频器无显示怎么回事装置测量或通过计算获得且不能由用户设置。Group 10 输入指令这组参数所含内容 定义用于控制起停方向的外部控制源 外部1 和 外部2 。 电机方向锁定或允许电机正反转,1001 EXT1 COMMANDS (外部1 命令) 定义外部控制 1 EXT1 设定起、停和方向。 0 NOT SEL 没有外部命令源控制起、停和方向 1 DI1 2- 线控制起停 。 DI1 控制起/ 停 DI1 得电 起动; DI1 断电 停止。

12、见1106 REF2 SELECT 定义 外部2的给定。 8 COMM 外部1/外部2由串行通讯控制字选择 控制字1的位5 參数0301 定义了外部控制取向 外部1还是外部2。,Group 14 继电器输出这组参数定义了每个输出继电器动作的条件,1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出1 定义继电器1动作的条件 继电器1动作代表的意义。 0 NOT SEL未选择 继电器未使用且不动作 1 READY准备 当变频器无显示怎么回事准备就绪时动作。要求 运行允许信号给出 无故障。 供電电压在允许范围之内 急停信号未给出。 2 RUN运行 变频器无显示怎么回事运行时继电器动作 3 FAULT-1。

13、故障反 设备正常时吸合故障时分断。 4 FAULT故障 设备故障时动作 5 ALARM报警 有报警信号时继电器动作。 6 REVERSED反向 电机反转时继电器动作 7 STARTED(已起动) 接到起动命令时继电器动作哪怕允许运行信號没有给出。接到停止命令或故障发生时继电器断开 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出2 1403 RELAY OUTPUT 3 继电器输出3,Group 16 系统控制这组参数定义了系列系统控制参数,如锁定、复位囷使能控制等,1601 RUN ENABLE 运行允许 选择允许运行信号源。 0 NOT SEL未选择 允许变频器无显示怎么回事不需要

14、连接外部允许运行信号就可以起动。 1 DI1 定义 DI1 作為允许运行信号 只有DI1得电,变频器无显示怎么回事才允许运行 如果信号电压下降,DI1信号丢失变频器无显示怎么回事将自由停车直到洅次接到允许运行信号时,才可能重新起动 2.6 DI2DI6 定义 DI2DI6 作为允许运行信号。 7 COMM 允许运行信号来自总线控制字1602 PARAMETER LOCK 参数锁定 控制盘参数是否锁定。 本鎖定不限制通过应用宏修改参数 本锁定不限制通过现场总线修改参数。 只有当密码输入正确时才允许改变本参数 0 LOCKED(锁定) 不允许使用控制盘修改参数值。可以通过在参数1603中输入正确的密码打

15、开参数锁定。 1 OPEN(打开) 允许通过控制盘修改参数值 2 NOT SAVED不存储 允许通过控制盘修改参数值,但不保存在永久存储器中 设置参数1607 PARAM SAVE 为1 保存存储参数值到存储器中。,1603 PPASS CODE 密码 输入正确密码才允许打开参数锁定 输入密码 358后允許修改参数1602一次。 输入后该值自动返回成0,Group 20 限幅这组参数对电机的频率、电流等做出最大和最小限定。,2003 MAX CURRENT最大电流 最大输出电流 A ACS 510 提供给电機的最大电流 2007 MINIMUM FREQ(最小频率) 定义了变频。

16、器输出频率的最小限幅值 一个正的最小频率值 或者零 定义了两个频率范围,一个正范围一個负范围。 一个负的最小频率值定义了一个频率范围 注意 要使INIMUM FREQ(最小频率) MAXIMUM FREQ(最大频率)。 2008 MAXIMUM FREQ(最大频率) 定义了变频器无显示怎么回事輸出频率的最大限幅值,Group 21 起动 / 停止这组参数定义了电机起动和停止的方式。ACS510 支持多种起动和停止方式,2101 START FUNCTION 起动功能 选择起动方式。 1 AUTO 自动起动 選择自动起动模式 2 DC MAGN 直流励磁 选择直流励磁起动模式。 注意

17、 该模式不能用于正在旋转的电机。 注意 变频器无显示怎么回事在预磁时间參数2103过后起动电机即使电机没有完全磁化。 通过直流电流在励磁时间 由参数 2103决定 内磁化电机通常变频器无显示怎么回事在预磁时间过後立即起动。 3 SCALAR FLYSTART标量跟踪起动 选择跟踪起动模式 变频器无显示怎么回事起动前,电机已在运转采用此方法变频器无显示怎么回事将自动縋随电机的当前转速平稳起动。 注意 第一次使用该模式时会显示报警信息FIRST START(首次启动)。 4 TORQ BOOST转矩提升 选择自动转矩提升模式 在需要很大嘚起动转矩时,该功能非常必要 转矩提升只存在于起动阶段。当输出频率大于20Hz或实际值与给定值

18、相等时,转矩提升会自动消失 初始阶段通过直流电流在励磁时间 由参数 2103决定 内磁化电机。 参见参数 2110 TORQ BOOST CURR(转矩提升电流) 5 FLYSTART TORQ BOOST跟踪转矩提升 同时选择跟踪和转矩提升功能。 首先運行跟踪起动程序电机开始磁化。如果发现电机转速为零这时启动转矩提升功能。 8 RAMP 斜坡起动 从零速直接起动2102

19、1(减速时间1)或2205 DECELER TIME2(减速时间2)决定,取决于哪个被激活2104 DC CURR CTL(直流电流控制) 选择是否使用直流电流作制动。 0 NOT SEL(未选择)禁止 直流电流动作 2 DC BRAKING(直流制动) 在调制結束后向电机注入直流制动电流 如果参数2102 STOP FUNCTION (停车功能)设置为1 COAST自由停车,在起动命令取消后开始制动 如果参数2102 STOP FUNCTION (停车功能)设置为2 RAMP积汾停车,在积分停止后开始制动2107 DC BRAKE TIME 直流制动时间 定义直流注入时间,如果

20、参数2104 设置为2 DC BRAKING直流制动 2108 START INHIBIT 禁止起动 禁止起动控制。在下列过程中發出的起动命令无效需要重新给出起动命令 故障复位时 允许运行信号发出时接到的起动命令时。 控制模式从本地切换到远程时 从外部1切换到外部2时。 从外部2切换到外部1时 0 OFF(关闭) 禁止起动无效。 1 ON(开启) 禁止起动有效2110 TORQ BOOST CURR 转矩提升电流 设定最大的转矩提升电流。 启动转矩介绍 当给处于停止状态下的异步电动机加上电压时的瞬间异步电动机产生的转矩称为启动转矩。启动转矩表征了电动机的启动能力咜与启动方式。

21、有关(如星三角起动变频调速起动等),直接启动鼠笼式异步电动机一般为额定力矩的0.8到2.2倍通常启动转矩为额定转矩的125以上。 2.作用 可以补偿低频时的电压降改善低速区域的电机转矩低下。 可以根据负载的情况调节低频时的电机转矩提高启动时的电機转矩。2113 START DELAY 启动延时 定义了启动延时时间当启动条件满足之后,变频器无显示怎么回事经过启动延时时间的等待之后在开始启动电机。啟动延时可以用于所有的启动方式 如果启动延时时间设置为零,则该功能无效,Group 22 加速/减速这组参数设定了加速减速积分曲线的斜率。,加減速时间设置的意义 在电动机加速时须限制频率设定的上升率以

22、防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压 加速时间设定要求将加速电流限制在变频器无显示怎么回事过电流容量以下不使过流失速而引起变频器无显示怎么回事跳闸;减速时间设定要点是防止平滑電路电压过大,不使再生过压失速而使变频器无显示怎么回事跳闸加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先設定较长加减速时间通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则偅复操作几次,便可确定出最佳加减速时间2202 ACCELER TIME 1 加速时间 1 设定曲线1,由0Hz升到最高频率所需时间 实际的加速时间也取决于参数2204 RAMP SHAPE(积分曲线形狀)。 220

23、3 DECELER TIME 1 减速时间 1 设定曲线1,由最高频率降到0Hz所需时间 实际的减速时间也取决于参数2204 RAMP SHAPE(积分曲线形状)。2204 RAMP SHAPE 1 速度曲线形状1 选择积分曲线1嘚加速减速曲线形状 积分曲线设定了加速减速的滤波,在这个参数上定义了一个额外的到达最高频率的缓冲时间时间越长,意味着到達最高点越缓慢这时速度曲线形状变成了一种S-曲线。 设定规则 速度曲线的时间设定为加速时间的1/5 是一个比较合适的值 0.0 LINEAR线性 设定加减速曲线1为线性。 0.1.1000.0 S-CURVE(S-曲线) 设定加减速曲线

24、1为S-曲线。,Group 25 危险频率这组参数设定了三组危险速度范围变频器无显示怎么回事在运行时将跨过這些速度段。,2501 CRIT SPEED SEL 危险速度选择 危险速度功能设定该功能将使变频器无显示怎么回事在运行时跨过特定的速度 段。例如在某一速度段发生嘚机械共振。 0 OFF(关闭) 关闭此项功能 1 ON(开启) 打开此项功能。 示例 避免电机运行在使风机系统有可能震荡的频率段

电机过热保护 定义电機过热时保护如何动作。 0 NOT SEL 不动作 不动作和 / 或电机热保护功能不起作用 1 FAULT故障 当计算出的电机温度达到90 C时,发出报警信号(2010 MOT OVE。

26、RTEMP 电机过温);当温度达到110 C 时发出故障信号 (9 MOT OVERTEMP 电机过温),同时惯性停车 2 ALARM报警 当计算出的电机温度达到90 C时,发出报警信号2010 MOT OVERTEMP 电机过温。3010 STALL FUNCTION 堵转功能 该参数萣义电机堵转的保护功能当变频器无显示怎么回事运行在堵转范围内参见图示超过参数3012 STALL TIME(堵转时间)所设定时间后,堵转保护激活 0 NOT SEL 未選择 堵转功能未使用。 1 FAULT故障 当变频器无显示怎么回事运行在堵转范围内超过参数3012 STALLTIME(堵转时间)所设定时间 变频器无显示怎么回事惯性

27、停车。 发出故障信号 2 ALARM报警 当变频器无显示怎么回事运行在堵转范围内超过参数3012 STALLTIME(堵转时间)所设定时间 发出报警信号。 当变频器无显示怎么回事运行离开堵转范围并超过参数3012 STALL TIME(堵转时间)所设定时间的一半时,报警信号消失3017 EARTH FALULT (接地故障) 如果变频器无显示怎么回事检測到电机或电机电缆的接地故障,定义变频器无显示怎么回事在该故障时的反应传动在运行时和非运行时都在检测接 地故障。参看参数3023 WIRING FAULT(接线故障) 0 DISABLE(禁止) 传动不检测接地故障。 1 ENABLE(允许) 传动将会报出故障16 EARTH FAUL

28、T接地故障,如果正在运行将会自由停车,Group 35 电机温度这组参數定义了通过温度传感器对电机过温故障的检测和报告。,3501 SENSOR TYPE 传感器类型 定义电机温度传感器的使用类型PT100 C 或者是PTCohms 。 0 NONE 未使用 1 1 x PT100 使用一个PT 100传感器 模拟输出 AO1或 AO2 提供给传感器恒定电流。 传感器的阻值随着温度变化而变化从而传感器两端的电压也随之发生变化。 温度测量功能块通过读取模拟输入口 AI1或AI2 的电压值然后将信号转化成摄氏温度值 2 2 x PT100 使用两个PT 100传感器。 过程和上

29、述1 x PT100一样。 3 3 x PT100 使用三个PT 100传感器 过程和上述 1 x PT100一样。4 PTC 使鼡一个PTC传感器 模拟输出提供给传感器恒定电流。 传感器的阻值随着电机温度Tref变化而发生剧烈变化从而传感器两端的电压也发生变化。溫度测量功能块通过读取模拟输入口 AI1的电压值然后将信号转化成ohms5 热敏电阻0 使用热敏传感器 。 通过数字输入口激活电机热保护功能.将PTC传感器或热敏继电器常闭接点连接到数字输入口 . 传动将按上表所示的数值读取数字输入口的状态 当数字输入口为0 态则电机过温。 6 热敏电阻1 使鼡热敏传感器 通过数字输入口激活电机热保护功能 . 将热敏继电器常开接点连接到数字输入口 . 传动将按上表所示的数值读取数字输入口的狀态。 当数字输入口为1 态则电机过温谢谢大家,。

我要回帖