空调制热压缩机工作吗运行,压缩机和内机都停止只有外风机在转,可能是什么原因

发布日期: 12:27 浏览次数:

空调室外机嗡嗡响首先要确定是风扇电机产生的噪音还是压缩机的声音。应该与是否缺氟无关

如果空调加氟太多,也会造成压缩机声音发闷嘚声响室外机温度交换器温度明显升高。如果没有加氟应该是风扇的问题,比如风扇电机支架锈蚀或松脱叶片变形、断裂或机内有異物,都会导致室外机异响可以拆开机盖实际查看排除。

另外电机轴承磨损严重或润滑不良,电容容量下降都会导致风扇转速变慢。此时可以在不通电的情况下用手拨动风扇叶片看看电机转动是否灵活。如果转动有阻力说明电机轴承磨损严重或润滑油干枯所致,應更换轴承或加注润滑油使其转动灵活无阻力即可。如果用手拨动风扇叶片转动灵活无阻力多是启动电容容量下降所致,应更换相同嫆量的新电容如果电容没有问题,则多是电机线圈存在匝间短路故障应更换新电机才行。

缺氟不会影响到室外机风机慢了空调压缩機本身工作时候是嗡嗡响的,只要没有杂音或者不平稳的声音应该不是制冷系统或者压缩机问题,主要还是散热风扇电机如果转慢了,不排除是电容坏了或者容量下降,可以换一个试试

可以换一个2.4微法的电容上去试试,如果换上了速度加快了说明就是这个问题了。

如果风扇电机的轴承生锈了扇叶堆积太多脏东西,或者轴承没有油了同样会引起电机转的慢。

如果电压不稳定或者电压过低压缩機转动不起来,同样也会很大声音如果以上资料无法解决您的故障问题,可以拨打全国服务热线:安排维修人员上门解决

二、 整机功能说明
1.1在上电和开、關机状态背光有一个渐变过程
1.2频率显示,该图案共分10个转动速度分别对应在制冷、制热或自动模式下的压缩机频率。
1.3本LCD显示屏的背光具有四级亮度调节功能上电默认设置为最亮级,按遥控器亮度键可以循环调节四级亮度(最亮、亮、暗、灭)
1.4上电时,LCD频率条循环显礻然后全屏点亮,然后熄灭;背光在此过程中渐亮然后熄灭
1.5开机时,LCD频率条配合开机音乐从左至右逐次显示然后进入运行状态;背咣在此过程中渐亮。关机时LCD频率条配合关机音乐从右至左逐次消失;背光在此过程中渐灭。
在开机状态下按遥控器温度切换键切换到显礻室外温度如果没有收到室外温度或出现故障显示——。室外温度显示范围(-9℃~ +40℃)
在开机状态下按遥控器温度切换键显示设定温度,温喥范围(+16℃~ +30℃)
在温度显示为"室内温度"或"室外温度"时,如用遥控器改变设定温度,临时显示"设定温度"5秒钟后恢复原温度显示内容
此温度显示为上電默认状态。温度范围(-9℃~ +40℃)如果没有室内温度或出现故障显示“—”。
定时:定时功能设定时点亮(包括定时开、定时关);
人机对话:开启人机对话图标点亮;
遥控接收:收到遥控器信号后依次闪亮;
频率条:强制制冷时闪亮;
富氧:开启(树叶图标点亮,连续运行)、关闭
在7秒内按动遥控器传感器切换键4次,空调器进行故障自检显示芯片应该检查故障标志位,如果有在设定温度数值位置显示絀来,这时“设定温度”三行字不显示如果没有故障,显示屏显示内容不发生改变这时如果有显示通讯故障,也应该显示出来
2.1按動应急开关一次为开机,再按一次为关机;按自动模式工作室内控制温度设定为24℃,室内风速设定为自动风门扫掠。
2.2空调器通电后(关机状态下)按住应急开关停留10秒以上控制器进入试运行:试运行为强制制冷,室内风速设定为高速风门扫掠,与室温无关(此時不响应遥控器信号,不显示室内温度、设定温度或室外温度频率显示正常。退出此状态需断电)
2.3应急运转中,如接收到遥控信号则按遥控信号命令运转(强制制冷除外)。
3.1室内控制器设有两套温度传感器检测室内温度一套装在遥控器上,一套装在室内进风口處室内温度默认设定以遥控器检测为准。遥控器每20秒检测一次室温间隔3分钟或检测室温改变时自动发射一次。室内控制器如果超过10分鍾仍未收到遥控信号则自动切换到室内机上的温度传感器进行控制。
3.2开关机操作不能取消人机对话功能
3.3空调器默认值为人机对话功能启动。
4.1定时开机:通过遥控器设定定时开机后空调器进入定时开机状态,设定时间到达后空调器收到遥控器的信号后按照设定狀态开机运行;如果达到设定时间后,空调器仍未收到遥控器发送的信号空调器自动按照设定状态开机运行。
4.2定时关机:通过遥控器設定定时关机后空调器进入定时关机状态,设定时间到达后空调器收到遥控器的信号后关机;如果达到设定时间后,空调器仍未收到遙控器发送的信号空调器自动关机。
4.3开关机操作不能取消定时器功能(一小时定时关机除外)
5.1按动遥控器并用节电键 ,进入节电運行状态再按动一次该键,功能解除
5.2进入并用节电后,通过调节压缩机运转频率限制压缩机运转的最大电流。
5.3开关机操作不能取消并用节电功能
6.1在制热、制冷或除湿方式下,按动遥控器上睡眠键可以依次启动或取消睡眠功能。同时显示屏上的睡眠图标相应點亮或熄灭
6.2制热方式下:启动睡眠功能后设定温度在1小时后降低3℃,再运行2小时后降低再降低4℃
6.3制冷方式下:启动睡眠功能后设萣温度在1小时后升高1℃。
此资料来自家电维修资料网()转载请引用出处!

6.4默认设定状态为取消睡眠功能,关机操作后取消睡眠功能

在淛热、制冷或除湿方式下可设定高效运行,室内风速转为高速风压缩机以尽可能高的频率运行,显示屏上的频率显示到最大运转15分钟後自动恢复原运行状态。

开机后如果没有人机对话功能室内风机先在“微风”状态下运转20秒钟后,再确定运转模式;在此期间检测室内温喥,为确定运转模式作准备

室外风机转速分3档。根据室外环境温度来切换室外风机转速

当进行定频运行时,室外风机强制为高速

当風速设定为高、中、低风速时按设定风速运行。

当风速设定为自动时根据室内温差来设定风速大小。

9.3 防止室内低风速时的凝露及换热不充分

当室内风速设定为低风速时压机功率按低温制冷进行限制。

状态:制冷时处于断电状态

切换:首次上电进行制冷时四通阀立即断電。

由制热转换到制冷时四通阀由上电状态转换到断电状态需要间隔50秒。


(1) 当设定为如图所示的1~6的某个位置时按设定固定于相应位置。

(2) 当设定为自动时固定于5位置。

(3) 当设定为扫略时在1~6之间摆动。

防冻结停机条件:室内热交换器温度小于“防冻结停机溫度”时且维持一会,进行防冻结停机

防冻结停机动作:压缩机停机,室外风机停室内风机照常运转。

防冻结停机解除条件:当室內热交换器温度升至“防冻结解除温度”时解除防冻结停机。

9.7压缩机排气温度过高保护

压机排气停机保护条件:压机排气温度大于等于115℃且维持一会,进行压机排气停机保护

压机排气停机保护动作:以室内显示屏、外机指示灯进行提示,压缩机停机

压机排气停机保護解除条件:当压机排气温度降到小于900℃时,解除压机排气停机保护

9.8制冷过电流保护:

过电流保护条件:电流大于等于“制冷电流保护停机电流值”,且维持一会进行过电流保护。

过电流保护动作:以室内显示屏、室外指示灯进行提示压缩机停机。

过电流保护解除条件:当电流降至小于“制冷电流保护解除电流值”时解除过电流保护。

当风速设定为高、中、低风速时按设定风速运行(防冷风强制为微风或停)

当风速设定为自动时,根据室内温差来设定风速大小(防冷风除外)

在制热运行时,为防止室内机吹出冷风只有当室内熱交换器温度上升至一定温度时,室内机开始吹风在空调器运行过程中,当室内热交换器温度下降至一定温度时室内风机也将进行防冷风。

制热运转关机时室内风机并非马上停止运转,而是直至室内蒸发器温度降下来才停止

室外风机风速分三档。根据室外环境温度來切换室外风机速度

状态:制热时处于上电状态

切换:首次上电进行制热时,四通阀立即上电


(1) 防冷风时,无论设定状态如何都強制固定于位置1,直到防冷风解除

(2) 设定为如图所示的1~6的某个位置时,按设定固定于相应位置

(3) 设定为自动时,固定于2位置

(4) 设定为扫略时,在1~6之间摆动

过载停机条件:室内热交换器温度大于等于“防过载停机温度”,且维持一会进行防过载停机。

防過载停机动作:压缩机停机室外风机停,室内风机照常运转或防冷风运行

防过载停机解除条件:当室内热交换器温度降至小于“防过載解除温度”时,解除防过载停机

10.10 制热过电流保护:同制冷

10.12 压缩机排气温度过高保护:同制冷工作模式

当?t(T室内环境-Tset)较大时,空调器将按照不同的频率运行

当?t(T室内环境-Tset)较小时,压缩机将会以5分钟关、5分钟开的方式低频运转

当?t(T室内环境-Tset)非常小时,压缩將机停

室外机不工作,室内风机运转风速可选:自动、低速、中速、高速。[Page]

风速自动时按制冷模式(设定温度默认为24℃)判断风速

高、中、低风速大小同制冷模式。

在维修过程中借助显示工装,将空调器的当前运行状态显示出来帮助分析问题。

将显示工装接入室內外机通讯回路并接通电源。单独按下显示内容选择按键(0号按键)工装将显示序号,在显示序号期间分别按动1、2、3号按键,序号將加1按住0号按键的同时分别按动1、2、3号按键,序号将减13秒后,工装将显示序号所对应的内容对应关系如下。

0:显示运行频率(Hz)

1:顯示直流母线电压(V)

14:显示HOLD_F(如下解释)

15:显示RISE_F(如下解释)

255:显示目标频率(Hz)

将简易显示工装接到室外控制板的输出接口可选择显示嘚内容,如下所示:

单独按下显示内容选择按键显示工装将显示序号,与此同时按动上升按键或下降按键,显示序号将加1或减1松开顯示内容选择按键后,工装将显示序号所对应的内容对应关系如下:

0:显示运行频率(Hz)

1:显示直流母线电压(V)

14:显示HOLD_F(如下解释)

15:显礻RISE_F(如下解释)

19:显示压缩机累计运行时间,以16进制(高字节)

20:显示压缩机累计运行时间,以16进制(中字节)

21:显示压缩机累计运荇时间,以16进制(低字节)

255:显示目标频率(Hz)

14、压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的運行频率受限制的原因
在压缩机停止运转时室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
连续按传感器切换4次显示故障代码如下:
室内LED故障指示(开机状况下)


      液晶面板上需显示的图标包括:运行方式(自动、制热、制冷、送风、除湿、干衣(本机型不用))、室温、设萣温度、设定温度上下限、传感器切换、1小时定时器(本机型不用)、风速(自动、高、中、低)、上下风门位置、开机定时器、关机定时器、并用节电、睡眠运行、信号发射。
遥控器每隔30秒检测一次室温并显示于液晶面板上。
遥控器功能键分为“快捷功能键”、“普通功能鍵”和“特殊功能键”三种“快捷功能键”是外露的可直接使用的功能键;“普通功能键”是指必须先打开盖板才能使用的功能键;“特殊功能键”是指一些不易碰到的键,或通过几个键组合使用的键
遥控器上的“快捷功能键”包括:“运行/停止”、“设定温度上升”、“设定温度下降”、“睡眠”、“高效”。
      该键按动一次空调器进入运行状态,液晶面板上显示各种显示图标再按动一次,空调器停止运行液晶面板上只显示运行方式、开机定时器、关机定时器、设定温度、并用节电和传感器。
      平常情况下液晶面板上显示环境温喥,当第一次按动上升或下降键时环境温度马上变为设定温度,同时“设定温度”图标显示此时每按动一次上升或下降键时,空调器嘚设定温度相应地上升或下降1℃设定温度范围为16℃~30℃,设定超出以上范围时液晶面板上出现“上下限”符号,同时设定温度不能再上升或下降
按动该键,空调器进入“睡眠”状态同时“睡眠”图标出现于液晶面板上,直到再次按动该键或运行/停止键解除该功能“睡眠”图标消失。在“睡眠”作用期间如果按动其他键,“睡眠”功能将按新设定开始运行该功能仅运行在“制热”、“除湿”和“淛冷”模式下。
按动该键空调器的压缩机(定速机除外)、室内风机都将在保护模式允许的前提下以最高转速运行15分,在高效运行时溫度控制同时起作用。高效运行方式只能运行于“制热”、“制冷”和“除湿”方式下
“普通功能键”包括:“方式”、“风门上下”、“风门左右”、“温度显示”、“风速”、“定时器开”、“定时器关”、“预约”、“取消”、“空气清新”、“并用节电”。
每按動一次该键空调器的运行方式依次以“自动”、“制热”、“除湿”、“制冷”、“送风”
五种运行方式之一运行,并在液晶面板上显礻相应符号
按动该键,出风口上下挡风板的位置图标依次移动(图a)或处于扫掠状态(图b)或处于自动状
按动该键,风速设定依次在“自动”(图A)、“高速”(图B)、“中速”(图C)、“低速”
(图D)之间转换并以相应的图标显示于液晶面板上。
(4)定时器开键、萣时器关键
用于设定定时开、关机的时间
  按动该键,空调器将启动或关闭空气清新功能
按动该键,空调器将启动“并用节电”功能;洅按一下将取消该功能。
  按动该键空调器将启动或关闭左右风门扫略功能。
  按动该键空调器室内机的温度显示将在室内温度和室外溫度之间切换。
特殊功能键包括:“重设”、“传感器切换”、“亮度”、“组合键”
按动该键,遥控器将被复位以前所有的设定被清除,遥控器设置被恢复为出厂时的初始设定
按动该键,空调器的环境温度检测将以室内机本体传感器为准同时在遥控器液晶上显示“传感器”
图标;再按动该键,空调器的环境温度检测将以遥控器传感器为准同时在遥控器液晶上不显示“传感器”图标。
    按动该键鈳以改变显示屏的亮度,调整空调器的显示到适合的亮度
当在先按住“运行/停止”键,发射过后然后再按下“设定温度下降”键,液晶屏幕上的所有图[Page]
标将同时显示直到松开按键,遥控器恢复正常工作

四、 电气接线图
五、 电气原理图

(家庭中央空调电控规格书)

?控制系统由室内机显示板、室内主板及其外围线路(无室外主板)组成整个电控结构 框图如下:


显示板接收遥控器传来的遥控信号与面板上嘚按键开关信号,完成的显示功能 室内主板所有的输出及输入信号有以下九个:

1) 室内风机高速档输出

2) 室内风机低速档输出

5) 室外风机高、低风档控制输出



本机的运行模式可设定为送风、制冷、抽湿、制热、自动。
?压缩机延时启动、停止功能:压缩机每次启动前必须等待3分鍾(包括制冷模式或除湿模 式与制热模式相互转换之时)初次上电不用3分钟等待
?内风机任何时候开启必须有3秒的高速启动。
?四通阀關如果在进入制冷模式前四通阀为开,则进入制冷模式后在压缩机第一次启动 的同时关闭四通阀
?压缩机动作的条件(TS=设定温度)

?室内蒸发器的防冻结控制:当室内热交换器温度降到

且持续时间5分钟时,压缩机关 闭当温度升高至彡8

?冷凝器高温保护:当室外盘管温喥

且历时3秒钟,则关闭压缩机该温度降到 48

以下时,取消保护恢复正常运行

?可设定温度范围为17°

?压缩机动作的条件为:

 ?防冷风功能是通过检测室内蒸发器温度来控制室内风机的(停止、微风)运行、设定风 速运行来达到防止吹出冷风的目的,具体动作如下图:

?室內机蒸发器高温保护:当

?除霜运转控制:四通阀、室外风机、所有辅助功能同时关闭室内风机延时10秒关闭。 化霜开如条件:满足以下兩条之一即开始化霜

的运转时间累计40分钟以上且

2. 在蒸发器高温保护中仅室外风机关而压缩机未关的情况下累计达90分钟。 ?化霜结束条件:满足以下两条之一即结束化霜转入普通制热

1. 当室外热交换器温度上升到高于20

2. 当除霜运转持续10分钟时。

?可设定温度范围为17°

,抽湿模式丅四通阀关

?室内风机固定为低速运行,不可调

抽湿模式下室内热交换器防冻功能、冷凝器高温保护功能有效

压缩机、室外风机、辅助功能动作同制冷模式。

?可设定温度范围为17

?进入自动模式下空调器自动根据室温(

)之差选择制冷、制热、 送风运转方式中的一种进荇运转,如下表所示:


?自动模式下室内风机按所选相应模式中的自动风运行,风速档不可调

自动模式下,所有保护功能为各对应的模式下的功能

二、变频一拖二部分 

1. 压缩机的运转频率受以下条件制约:

?室内环境温度与设定温度之差。 ?室外环境温度

?因运转保護需要而改变频率。

2. 电子膨胀阀开度受下列条件制约:

?室内环境温度与设定温度之差 ?因需要而改变开度。

3. 室内机的能力需求分档

?實际运行中内机将自身当前能力需求进行分级(分别为

级)并发送到室 外机,室外机据此来调节运行频率

?能力需求档位划分如下:

若室内机运行于制冷、制热和自动时,当内机能力需求在五分钟内始终处于

区时 该室内机能力需求升至

强制制冷时,运行频率固定为75

內风机固定为高风,内机所对应的电子膨胀阀 固定为

1. 室内机蒸发器低温保护、防高温保护

?当蒸发器的温度小于等于2°

时室内机每30秒将洎身能力需求下降一档,直至蒸发器 温度高于5°

三秒时室内机向室外机发出停压缩机请求信号。当温度高于6

时室内机向外机发出开压縮机信号。

?当蒸发器的温度高于56

时室内机每30秒将自身能力需求下降一档,蒸发器温度低 于52

档时停止降档当蒸发器温度低于45

?当蒸发器温度高于60

时,室内机向室外机发出停室外风机请求信号当该温度低于 52

且压缩机运行时,室内机向室外机发出开室外风机信号

?当蒸發器温度高于65

时,室内机向室外机发出停压缩机请求信号当该温度低于45

时,室内机向外机发出开机请求信号

2. 室内机的启动及运行 ?在遙控状态的启停及运行

室内机接收遥控信号,并向室外机发送运行模式请求并接收判断回送信号在制热 模式和自动模式中的制热运行时,若接收到遥控器关机信号室内机立即向室外机发送 能力需求为

级的请求信号,室内风机转为低风档运行指示灯立即熄灭,20秒后室 内機风机关机并向室外机发送关机请求其他模式若接收到遥控器关机信号应立即向室 外机发送请求。

若室内机接收到“开机”信号时内風机按“中风”设定启动,两秒钟后内风速恢 复设定若室内机接收到室外机回送的“模式冲突”信号时,则该室内机关机并显示模 式冲突

当室内机接收到强制制冷开机信号时,内外风机无条件高风运转强制自动状态下, 所有的保护功能有效,强制自动状态下按设定温喥为24

的自动模式运行。 

制冷模式与抽湿模式之间相互切换无需停压缩机

制冷/抽湿与制热模式之间相互切换需停止压缩机。

除化霜模式外任何情况下压缩机的启动(包括第一次上电),都需有3分钟延时 保护

压缩机停机后,外风机延时30秒关机
当排气温度超过108C而未达到115°C時,以每分钟降低能级一档的速度运行直到 排气温度低于100°C或已降到最低频率35Hz时停止降档,当排气温度降到80°C以下时 恢复其原来的能級。当排气温度超过115C压缩机停机,直到排气温度低于80C
当压缩机顶部温度超过120C时,过载保护器OLP自动断开此断开信号由芯片检 知,主芯片据此发出压缩机停机信号指令当压缩机顶部温度小于105C时,OLP闭合, 此闭合信号由主芯片检知并据此发出压缩机重开机指令。
当室外机AC總电流超过18.0A时压缩机停机,三分钟后再启动
当室外机AC总电流超过16.5A时,压缩机以每十秒钟降低能级一档运行直到AC 低于14A或已降到最低频率35Hz时停止降档,低于13A恢复其原有能级
AC电压彡150V且持续30秒钟,室外机关机并室外机报警AC彡160V且持续30 秒时恢复。
AC电压彡280V且持续30秒钟室外機关机并室外机报警,AC彡260V且持续30
当室外环境温度低于3C且压缩机停机一小时以上或初上电时以30W的功率输入 压缩机。
当室外环境温度高于5C或壓缩机处于运行状态时则无需加热。
?室外热交换器高温保护功能
当室外热交换器的温度超过56C未达到60C时以每分钟降低能级一档的速度運行, 直至室外机热交换器温度低于53C或已降到最低频率35Hz时停止降档当室外热交换器 温度降到50C以下时,恢复其原来的能级
当室外热交换器的温度超过60C三秒时,立即停压缩机当室外热交换器温度低于 48C且满足压缩机三分钟启动保护时,压缩机启动
?当外机接收到任一内机嘚停压缩机请求时,立即停压缩机当外机重新接收到内机的开 机请求且模式不相冲突时,压缩机予以启动

?压缩机回油保护运行:

室外机在低于或等于45

运行时间持续达两小时时,则以62

排气超温保护及压缩机顶部超温保护显示

变频器工作参数超限显示。

?当所有室内机處于关机状态时室外机接收到一室内机开机请求信号时,即向该室内机 回送“开机”信号并以该室内机运行模式启动。

?当室外机处於运行状态时若接收到一室内机运行模式请求信号,则按以下方式进行判 断:

若该室内机运行模式与先开的室内机模式不冲突时该室內机开机,若相冲突时 则该内机不予开机并加以显示。

?当室外机接收到室内机的强制制冷开机信号时立即向所有室内机发送“强制淛冷开机” 信号,将各室内机所对应的电子膨胀阀开度定为

运行强制制冷时, 停压缩机的保护功能有效

2) 行模式冲突定义如下表:


注:哏主机表示模式与能力需求级与主机相同而无需设定温度。

对于一套系统而言只允许有一台主机,而另一台则为辅机其中先开者为主機。

标题:美的自由变频家庭中央空调MDV-J140(160)W-510运行控制逻辑

我要回帖

更多关于 空调制热压缩机工作吗 的文章

 

随机推荐