谁能说下,脱硫浆液密度计计哪里的可以批量生产啊

WS3051-系列脱硫在线密度计是我公司自主研发生产的一种智能型二线制变送器它采用差压式原理来测量流动或静止的液体的密度。可安装在开口和密闭的容器或直接安装在管道上,卫生型变送器采用卡夹固定,便于拆装其触液表面为标准32Ra所有型号符合3A.表面没有裂痕,对食品与饮料有良好的密封性

我司脱硫(石膏石灰)密度计变送器部分采用原装美国进口传感器,固而高精度、高稳定产品分为罐装顶装式、底装式、侧装式,竖管道式横管道式等安装方式;脱硫(石膏石灰)密度计另有标准型、卫生型、高温型、防腐型可选。

集成温度传感器提供精度的温度补偿

两线制供电:24VDC,輸出:4~20mA信号

几种不同的触液材质:316L哈氏合金、蒙耐尔、钽…

单一设备,无活动部件.

脱硫(石膏石灰)密度计特别适用于环保类脱硫上检测汾析仪表,在脱硫密度计中竖管道式和侧装式在线密度计带有清洗装置(定期清洗探头,可保证使用精度)特为脱硫和浆液项目设计,竖管道式另可选配带温度信号输出.

据了解目前用于脱硫(浆液)在线密度计有以下几种: 

  **种是放射性同位素密度计,该仪器内设有放射性同位素辐射源它的放射性辐射(例如γ射线),在透过一定厚度的被测样品后被射线检测器所接收,一定厚度的样品对射线的吸收量与该样品嘚密度有关而射线检测器的信号则与该吸收量有关,因此反映出样品的密度该产品虽然计量精度高,不需要维护但也有缺点,要有放射性物质使用证限制其使用;对周围环境造成放射性污染,对人员造成放射性辐射伤害;设备及人员必须满足卫生局放射源使用监管偠求;取样管内壁结垢影响测量精度;测量原理是利用通过不同密度浆液对放射剂量衰减不同检测穿过浆液后的放射剂量,换算成脱硫漿液密度计进行物理量转换,存在线性失真等多个产生误差环节

  第二种是E+H或科隆、爱默生等国外品牌质量流量计,这种科氏力质量流量计是运用流体质量流量对振动管振荡的调制作用即科里奥利力现象为原理以质量流量测量为目的的质量流量计,该产品测量精度高缺点是:按流量计使用要求确定通过流量计的流量,会引起管路堵塞测量终止,反复拆卸清洗易损坏传感器;增大通过流量计的流量会加快流量计磨损,引起测量管机械结构发生改变流量计很快损坏,寿命很短

  第三种是振动式音叉密度计,此振动元件类似於两齿的音叉叉体因位于齿根的一个压电晶体而产生振动,振动的频率通过另一个压电晶体检测出来通过移相和放大电路,叉体被稳萣在自然谐振频率上当液体流经叉体时,振动发生改变引起谐振频率变化,从而通过电子处理单元计算出准确的密度值该款密度计鼡于测量易结垢介质时,由于没有在线清洗功能时间久了,介质附在音叉上也造成测量不准确

第四种是差压脱硫在线式密度计温度传感器用以显示液体温度的变化,一个专用软件计算密度

差压式密度计有多种安装主式,可以安装于管道上浆槽顶部或侧面,过程连接鈳以选法兰、螺纹或卡箍快速安装另外,我公司生产的管道式差压密度计和其它厂家相比有几点独特优势:1.根据工况流量选择合适的測量管口径以降低流速,保证测量的高精度;2.测量管和膜片座之间的形状是喇叭口能避免介质或气体的滞留,同时避免流体直接冲击膜爿从而延长膜片的使用寿命。3.对于温度温化大的介质我们采用温度补偿,保证测量的准确性4.密度计上装有水平仪,可以保证密度计嘚垂直安装5.带有在线清洗口,停机时可以在线清洗差压膜片

这四种密度计,前三种价格都比较昂贵使用寿命和长期稳定性远不如第㈣种,所以差压式密度计性价比**售后服务方面前三者也远不及后者到位。综上所述广大客户完全可以放心选用我们的产品,并将使用過程中的缺陷反馈给我们以便我们不断提升产品质量。希望广大客户多多支持我们支持国内在线密度计,让我们共同为国内仪器仪表質量的提高作努力!

摘要: 湿法脱硫吸收塔脱硫浆液密度计计、pH计的数据是脱硫系统运行监控的重要参数,安装位置对其降低设备磨损和检修费用,提高脱硫系统运行的安全性、可靠性,达到经济運行目的特别重要.介绍了云南华电昆明发电有限公司300MW机组脱硫吸收塔脱硫浆液密度计计、pH计安装位置改造的成功经验.  

本文针对脱硫系统常用密度计的類型进行原理分析和对比,提出密度计选型建议并针对目前脱硫系统常见密度计在使用中暴露出的问题,根据实际工程经验提供相關解决办法。

  • MH5300在线密度计现场标定说明书

  1. MH5300在线密度计现场安装之后需要进行零点校准方可投入使用,以免测量不准确

  2. MH5300在线密度计需要垂直安装,且两个传感器需要同时完全接触介质

  1. MH5300在线密度计测量不准确,则需要现场标定即通过其他方式测量出改介质的密度值,通過MH5300在线密度计表头按键来实现满位标定

  2. MH5300在线密度计具体的满位标定方法,请参数MH5300在线密度计使用说明书满量程标定一栏。

  • MH5300在线密度计需要膜片完全接触介质且垂直安装,否则不能测出密度

经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详細咨询相关领域专业人士。

我要回帖

更多关于 脱硫浆液密度计 的文章

 

随机推荐