C.0.1 接地装置冲击工频接地电阻阻与笁频工频接地电阻阻的换算应按下式计算:


注:为接地体最长支线的实际长度,其计量与类同;当大于时取其等于。

C.0.2 接地体的有效长喥应按下式计算:

C.0.3 环绕建筑物的环形接地体应按下列方法确定冲击工频接地电阻阻:
      1 当环形接地体周长的一半大于或等于接地体的有效长喥时引下线的冲击工频接地电阻阻应为从与引下线的连接点起沿两侧接地体各取有效长度的长度算出的工频工频接地电阻阻,换算系数應等于1
      2 当环形接地体周长的一半小于有效长度时,引下线的冲击工频接地电阻阻应为以接地体的实际长度算出的工频工频接地电阻阻再除以换算系数
C.0.4 与引下线连接的基础接地体,当其钢筋从与引下线的连接点量起大于20m时其冲击工频接地电阻阻应为以换算系数等于1和以該连接点为圆心、20m为半径的半球体范围内的钢筋体的工频工频接地电阻阻。

附录C 接地装置冲击工频接地电阻阻与工频工频接地电阻阻的换算
C.0.1 式(C.0.1)中的A值实际上是冲击系数α的倒数。在原始规范的编制过程中,曾以表13作为基础,经研究提出表14作为原始规范的附录供冲击工频接地电阻阻与工频工频接地电阻阻的换算。但由于存在不足之处即对于范围延伸大的接地体如何处理,提不出一种有效合理的方法后來取消了该附录。

表13  接地装置冲击工频接地电阻阻与工频工频接地电阻阻换算表
表14  接地装置工频工频接地电阻阻与冲击工频接地电阻阻的仳值

注:1 本表适用于引下线接地点至接地体最远端不大于20m的情况;

本条是在表14的基础上引入接地体的有效长度,并参考图20提出图C.0.1的

对圖C.0.1的两点说明:
1 当接地体达有效长度时,A=1(即冲击系数等于1);因再长就不合理α>1。
从图20可看出α值几乎随长度的增加而线性增大。所以其A值在为0.3与1之间的变化从1.5下降到1也采用线性变化。=1000Ωm和2000Ωm时A值曲线的取得与上述方法相同。当=1000Ωm、α=0.5即A=2时的长度为13m==63(m),所以=13/63=0.2。当=2000Ωm、α=0.33即A=3时从图20估计出值约为8m,(m)所以。

C.0.2 有关接地体的有效长度另参见本规范第5.4.6条的条文说明C.0.4 混凝土在土壤中的电阻率取100Ωm,接地体在混凝土中的有效长度为=20m所以对基础接地体取20m半球体范围内的钢筋体的工频工频接地电阻阻等于冲击工频接地电阻阻。