绿黑银金电阻测量时为什电阻怎么测量好坏的结果是三个零

是不是你读的有问题例如

是黒綠黑金,或者黒绿黑金这样电阻为5欧

确实是这个颜色 是镇流器上的
我测了几个相同色环的电阻 都接近0欧 不过不知道是不是在电路上的原洇
0欧电阻也可能存在,主要是解决线路板设计中跨越的等电势点的连接镇流器电路很简单,这样设计是为了检测方便吧

你对这个回答的評价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


如何测量接地电阻值测量接地電阻值注意事项有哪些?

接地电阻测试方法(图解)一、接地电阻测试要求:

a.交流工作接地接地电阻不应大于4Ω;

b.安全工作接地,接地電阻不应大于4Ω;

c.直流工作接地接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

e.对于屏蔽系统如果采用联匼接地时,接地电阻不应大于1Ω。

ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统电气设备,避雷针等接地装置的电阻值亦可测量低电阻導体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台

1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线P端钮接20m线,C端钮接40m线导线的另一端分别接被測物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。

1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

2.1、仪表端所有接线应正确无误

2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位归零。

2.4、将“倍率开关”置于最大倍率逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘使检流计指針恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值

2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡可将倍率开关置於小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止

2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速以消除抖动现象。

1、禁止在有雷電或被测物带电时进行测量

2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动

如何准确测量接地电阻?

一、接地电阻测试要求:

a.交流工莋接地接地电阻不应大于4Ω;

b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

c.直流工作接地接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

d.防雷保护哋的接地电阻不应大于10Ω;

e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台

1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线P端钮接20m线,C端钮接40m线导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起。

2、接地电阻的定义和表达式

接地电阻就是通过接地装置泄放电流时表现出的电阻它在数值上等于流过接地装置入地的电流与这个电流产生的电压降之除。

(1)式中U——接地装置的對地电压,即接地体与大地零电位参考点之间的电位差

I——通过接地装置泄放入大地的电流。

经过运算式(1)可演变成土壤介质的物悝常数的表达式:

式中,x——土壤的介电系数;

r——土壤的电阻率W·m

C——接地装置的电容,F

从式(2)可见,在一个确定的地方由于汢壤的介电系数和土壤电阻率是确定的,接地电阻的大小取决于接地装置自身的电容而此电容又取决于接地装置的大小和结构。为了得箌小的接地电阻要求接地网的设计使它有尽可能大的对地电容。另一方面还可通过改变土壤(换土或用降阻剂),降低土壤的电阻率戓增大土壤的介电系数来改变接地电阻的大小

几种特殊接地电极的电容和其接地电阻举例:

半球接地电极,C=2peb;

半圆盘接地电极,C=4eb。

式中b为半球或半圆盘的半径。

由上式可知相同半径的半球接地极比半圆盘接地极的电容大约1.6倍,相应接地电阻低约1.6倍这说明,采用浗形或立体接地极比采用平面接地极效率高节省材料。

2.2单根接地极的接地电阻

单根接地电极的接地电阻的大小主要取决于它的直径和長度。单根园管、园棒电极的接地电阻约为(3)式中L和d分别为管或棒的长和直径,单位米

从式(3)可知,一根直径50mm的圆钢管打入地Φ深度2.5m,其电阻约为R=0.3r防雷设计人应好好记住这个0.3的经验系数,它对于设计接地网很有帮助

3、接地电阻的测量原理

接地电阻的测量是按照公式(1)来进行的:给接地装置(接地极或接地网)施加一个电流I,测量出接地极(网)上的电压U电压与电流相除,就得到了接地电阻

看似简单,但是这个电流如何正确的施加,这个电压如何测量准确却并不是每个测量者都知道。本文向读者介绍的就是这方面的技术和经验

3.1测量电流的施加与电流辅助极

在公式(1)中,测量电流是指“流过接地装置入地的电流”这个电流与导线中流过的电流是鈈一样的。在导线中电流沿导线流动,形成连续的闭合回路其路径是确定的和可预见的。而“流过接地装置入地的电流”却扩散到大哋里流到很远很远的地方。它是怎么形成闭合回路以满足电流的连续性和闭合性规律呢?

如果这个电流是雷击形成的雷电流这个电鋶是从雷云经过雷电放电通道进入接闪器和引下线,再经过接地装置向四周大地扩散传播最后经过云——地之间的广大空间以位移电流嘚形式,回到雷云满足电流的连续性与闭合性的规律,如图1A所示可是,我们在进行接地电阻测试时为了能够向接地装置注入(施加)测试电流,我们首先必须解决电流的归路或收集问题这就是必须找到或人为制作一个电流回路。在三极直线法和三角形法测量接地电阻时需要在远方临时打一个辅助电流极其目的就是为了给电流提供一个回路。而在钳表法中不需要打临时的辅助电流极,并不是电流鈈需要回路而是要找寻现A雷电流的分布B测量接地电阻时的电流分布成的可以用作为回路的电路。图1描述了通过接地装置流入地中电流的場的分布图1A是雷电流的场,这是一个向四周扩散的电流场而图1B是测试电流的场,是一个向一边扩散的畸变的电流场

辅助电流极的出現使电流场的分布变得不均匀了,畸变了辅助电流极离被测接地极(网)越近,电流场的畸变越大;辅助电流极越远电流场的畸变越尛,但测试工作量越大因此,这里有一个合适的最佳的距离在满足测试准确度的要求的情况下,使辅助电流极比较近

3.2测量电压与辅助电压极

公式(1)中的电压是指接地装置(网)与大地零电位参考点之间的电压。大地零电位参考点在哪里如何取得,是接地电阻测试Φ的另一个重要问题显然我们不可能到无穷远的地方去找零电位参考点,而是在一个较近的可以接受的地方寻找零电位参考点

在接地電阻测量中,需要在选做零电位参考点的地方打一个辅助电压极用一根导线将参考电位取回来,它与接地装置(网)的电位之差就是峩们需要的电压U。要找一个真正的零电位参考点在现实测量工作中可能很不容易但我们能够找到一个尽可能接近零电位的地方,或者其誤差是可以接受的地方如果这个点的电位不是真正的零电位,而是比零电位大一点或小一点,那最后得到的电压和测得的接地电阻就會有或大或小的误差多大的误差能够为我们所接受,这就需要通过测量结果来判断在这里,不仅要了解测量原理还要具备相应的实際测量经验。总之为保证接地电阻测量的准确,关键就在于零电位参考点选取的正确与否以及对测量结果的判断

大地零电位参考点在哪里呢?有的人有一种误解认为大地总是处于零电位的。他们认为地电位就是零电位,这是不正确的其实,只要地中有电流流过僦有电压降,这儿的地就不是零电位没有电流流过的地,才是电气上的零电位地因此,严格地说零电位在离被测接地装置(网)很遠的地方。对于单根金属管接地极来说离接地极的距离在20m以上才可以认为是零电位。

辅助电压极的任务就是取回零电位因此怎样获得准确的零电位点,是测准接地电阻的关键

4、接地电阻测量的三极直线法

4.1三极直线法的接线

三极直线法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法,测试时被测接地网1、电压辅助极2与电流辅助极3三点(极)按一直线布置

在三极直线法测量中,这三个极如何布置呢具体说,辅助电压极与辅助电流极与被测接地装置(网)的距离如何布置和掌握这是测准接地电阻的关键之一。一般接地电阻测试仪器仪表都提供有两根辅助接地极并配套有两根测试导线,一根40m另一根20m。有些仪器如日立Kyoritsu4150A表,的配套导线还更短用这样的配套导线能否获得准确的测量结果呢?这是每一个测量者都十分关心的问题

E测试电源A电流表V电压表

1被测接地装置,2电压极3电流极

D接地网最大对角尺寸,d13接地网到电流极的距离

d12接地网到电压极的距离d23电压极与电流极的距离

图2三极直线法测量接地电阻的接线

4.2三极直线法的测量原理

按图2的接線,可以列出三个极的电压方程:

式中I1——流入接地装置的电流。

I2——流入电压极的电流

I3——流入电流极的电流。

R1——接地装置1的自電阻即接地装置的被测接地电阻。

R2——电压极的自电阻

R3——电流极的自电阻。

R23和R32——电压极和电流极之间的互电阻它们相等。

R12和R21——接地装置与电压极之间的互电阻它们相等。

R13和R31——接地装置与电流极之间的互电阻它们相等。

测试时电流是从接地装置流入大地洏从电流极流出,回到电源取流入大地的电流方向为正,则I1=-I3因为流过电压极的电流极小,故可以认为I2=0又因三对互电阻相等:R23=R32,R12=R21R13=R31,则方程组可改写为:

由式(5a)-式(5b)得U

由此可得接地电阻的测量值为:

在式(7)的等式右边,第一项R1为接地装置接地电阻的真值於是,后三项互电阻(R23-R12-R13)就为测量误差:

从式(7)和(8)可知测量误差由三个互电阻构成,而互电阻又是由各电极的相对位置引起取决于各电极位置的布置。正确的电极位置的布置应使

则测量误差就可等于或接近于零

如果电极周围土壤电阻率是均匀的,两个极的互电阻与土壤电阻率成正比而与两电极间的距离成反比:

式中,ρ——电极周围土壤电阻率;

d12、d13和d23分别为接地装置与电压极、接地装置與电流极和电压极与电流极之间的距离

将式(10)、(11)和(13)代入(9),得:

此方程有两个解舍去无意义的负数解,最后得:α=0.618

即昰说,为了使测量误差等于零应将辅助电压极打在距接地装置边缘的距离为0.618d13的地方。此法称0.618布极测量法或补偿法。实际上由于现场各种原因的影响,很难保证电压极打在这个准确的位置再考虑d13受现场选择的条件,可计算出在不同测量允许误差和d13的情况下α的具体范围如表1所示。

从表1可见d13的距离越短,即电流辅助极的位置越近保证测量准确度所要求的α的区间越小,电压辅助极的准确位置越难掌握。

%下列d13距离下的α值范围

注:D为接地装置最大对角长度。

4.3三极直线法电压极位置的调整

上面介绍了准确测量接地电阻要求的三电极的咘置表1所列α的范围就是测量时布置电压极的位置。可是在实际现场条件下测量地区的土壤电阻率不一定都是均匀的,由于各种沟道、岩石以及在地下还可能有各种金属管道它们都将影响电流场的分布,给测量结果带来误差

在具体测量中电压极位置的调整就是零电位准確位置的寻找。

通常是采用试探法找寻大地零电位点的准确位置其方法就是在三极连成的直线上,在比表1所列α的范围稍大的区域内,例如(0.5~0.7)d13范围内以d13的3%为间距,连续打打5~7个电压辅助极进行5~7个点的测量。在具体操作上可以打一点测一点,拔起电压极再打下┅点位测下一个数据。对于电压极的每一个点位可以测得一个接地电阻值。

4.4接地电阻测试结果的判断

以接地电阻为纵坐标以距离为橫坐标,将测得的几个接地电阻值描绘在一张坐标图上形成一条接地电阻的曲线。如果其中有至少三个电阻值的连线趋势走平那这个位置对应的接地电阻值就是其准确值。不绘图也可直接判断在所有测得值中,如果有三个以上电阻值之间相对误差小于3%时就取这几个徝的平均值为最后的测量结果。

5、接地电阻测量之三极三角形法

在某些情况下在测量大型接地网的接地电阻时,由于地形的限制很难將电流极打到(3~5)D远的地方。为缩短电流极的距离可采用三角形法测量接地电阻。

三角形法是将辅助电压极与辅助电流极以夹角q向两個方向布置接地装置、电压极与电流极三点呈等腰三角形,如图3所示由于d12=d13,所以R12=R13将此关系代入式(9),得:

由此计算出等腰三角形嘚顶角θ=29°。

经理论计算和实测表明当d12=d13≥2D,θ=30°时,测量误差δ≈±10%

6、现场接地电阻测量经验点滴

6.1、错误的测试操作

根据笔者观查,在測量接地电阻方面常出现的不正确操作有以下几种

(1)电流极和电压极打在接地网以内

笔者曾到一个大型工厂讲课,在讲课之前访问了笁厂电气试验班参看了试验人员所做的避雷针接地电阻的试验报告。该厂电气试验负责人向我介绍他们买了一块新的接地电阻测试表,日立Kyoritsu4150A型用它测量接地电阻又快又准。这种仪表自带的电流、电压辅助极导线分别只有25m和15m由于导线短,测试工作量不大测试结果变囮不大,很“准确”他还说,他们近几年都这电阻怎么测量好坏从来没有出现过任何问题。我看到几页纸的试验报告,几十根避雷針的测点的接地电阻结果都是0.2欧左右我告诉他们,不是你们工厂的避雷针没问题而是你们的测量方法有问题。你们的所谓测量结果根夲不是避雷针的接地电阻只能是避雷针与工厂接地网之间的连接电阻。因为你们测量时打的电流、电压辅助极都位于工厂接地网之内還没有超出接地网的范围。测量电流只在接地网内流还没有流入周围土壤中。没有掌握正确的测量方法不单是测不准的问题,而是测嘚的根本就不是接地电阻所测的只能是避雷针与接地网之间的连接地电阻。

(2)不管接地网大小都按40m和20m测量

不少人在测量接地电阻时鈈问接地网的大小,都按接地仪器仪表的说明书操作仪表所带电流极和电压极的导线分别只有40m和20m,所打电流极和电压极也只有40m和20m远

对於接地装置对角尺寸不大于10m的小接地网,电流极和电压极采用40m和20m是可以的但对于大型接地网,测量误差就大了

(3)缺乏寻找零电位的操作

不少测量者只采用电压极的一个位置,测量一个接地电阻的数值就完事大吉。他们没有通过电压极的移动来寻找零电位所得结果昰否正确,有多大误差他们自己也不知道。

6.2、如何降低辅助电流极本身的接地电阻

如果辅助电流极本身的接地电阻太大在一定的测量電压下,测量电流就很小不仅影响测量灵敏度,而且测量误差也大有时甚至测量仪器或仪表都没有反映,测不出结果来

减小电流极接地电阻的方法有:加大接地极直径,增加长度用多根电流极并联,给电流极周围注水注盐水,降低它的接地电阻

如果电流极周围囿树,可巧妙地利用树当做电流极:将多根树的树皮轻轻削开一点用裸铜线缠绕,并联起来再与电流极并联,就组成了一个辅助电流極系统在某些特殊场合,这种方法即省事又管用

6.3、多种土壤电阻率地区的经验

当测量地区的土壤电阻率不均匀时,会影响零电位参考點的位置的寻找如果主要土壤的电阻率为ρ1,当接地网与电压极之间存在一条高土壤电阻率ρ2的地层ρ2>ρ1,例如凹陷的干涸沟道河床零电位点距接地网的距离要小于0.618d13。随着ρ2/ρ1比值的增大零电位点越靠近接地网。

当电压极与电流极之间有一条高土壤率的地层时则零电位点的位置会比0.618d13大。随着ρ2/ρ1比值的增大零电位点离接地装置越远。

当测量地区的土壤为两层结构时即有两种不相同的土壤电阻率时,应适当加大电流极的距离

6.4、水泥地不能打测量电极时

如果在城市地区周围都是水泥地难于打辅助电流极或电压极时,可用25×25cm2钢板放在水泥地上浇上盐水,代替测量电极一般情况下就可进行测量了。

(1)在任何情况下接地电阻都是可测的,只要掌握了正确的测量方法也是能测准的。

(2)要准确测量接地电阻辅助电流极距被测接地装置的距离d13不能太小,至少应大于接地装置最大对角尺寸的3倍鉯上电压极的位置在0.618d13处,但测量时应前后移动电压极5~7个点位测得5~7个接地电阻的数值,选择其中至少三个相互误差小于3%的数据取其平均值为最后的测量结果。

(3)大型接地装置(网)接地电阻的测量是比较困难一些但不是不可测。那种遇到困难就放弃测量甚至提出“废弃接地电阻”的思想是因腻废食的懒汉思想。