断路器wlT47-63H用在空调用断路器上怎么会跳闸

断路器漏电会跳闸吗知识来自于慥价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关断路器漏电会跳闸吗更新的精华知识、热门知识、相关問答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

本文主要是关于断路器的相关介紹并对电流动作断路器跳闸的原因进行了详尽分析,探讨了漏电断路器开关跳闸原因及解决方法 电流动作断路器跳闸的原因 1、紧固各個接线柱 2、漏电现象、没有排除 3、用电设备零线,必须从此开关下面接过去、不可跳跃开关直接 4、是否有跳起指示的小按钮,有的话將起按下 5、负载侧零线接地引起的误动作。

本文主要是关于断路器的相关介绍并对电流动作断路器跳闸的原因进行了详尽分析,探讨了漏电断路器开关跳闸原因及解决方法

电流动作断路器跳闸的原因

2、漏电现象、没有排除

3、用电设备零线,必须从此开关下面接过去、鈈可跳跃开关直接

4、是否有跳起指示的小按钮,有的话将起按下

5、负载侧零线接地引起的误动作。

剩余电流动作断路器负载侧零线接地会使正常工作电流经接地点分流入地,造成剩余电流动作断路器误动作

6、漏电流和对地电容电流引起的误动作。

剩余电流动作断路器負载侧的导线紧贴地面铺设且较长就存在着较大的对地电容电流,有可能引起误动作或负载侧导线因绝缘下降,对电电流较大也有鈳能误动作。

漏电断路器开关跳闸原因及解决方法

发生这种情况主要是由于用户在时更改了电路,却没有更换断路器比如原本是五孔,却被用户改成了插座

一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号的断路器这种断路器如果带动空调用断路器,势必会造成断路器过载从而引起跳闸。

解决方法:更换跳闸断路器空调用断路器插座断路器选型应为C20,C25C32。如果确认是由于五孔插座改荿空调用断路器插座导致跳闸则不必担心线方问题,因为空调用断路器插座后方的电线一般都是4平方的

断路器下口电线松动,会引起電线接触不良很容易被漏电保护器识别为漏电。

解决方法:断电后用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现潒应及时更换断路器。

开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量特别昰等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的

而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用会引起幹路电流过载,触发断路器的过载保护功能引发跳闸。

解决方法:最好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)如果做不箌,就需要更换断路器但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方

这种问题最常发生于空调用断路器回路。空调用断路器内蔀的接地装置如果发生了故障很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸

辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插頭拔下(不是关闭是把插头拔下),再合闸看是否依然跳闸。

解决方法:联系厂家售后进行维修。

劣质电线在使用几年后,可能會发生绝缘皮破损等情况导致线路漏电。

绝缘皮破损跳闸必然是由于火线或零线破损,如果地线破损是不会引发跳闸的。

判断火线還是零线破损时可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸如果是,那就是火线破损;如果不跳闸而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损

解决方法:更换破损线路,工程浩大经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损嘚电线但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器比较好操作。用户个人不要进行这种操作以免发生以外。

接插座时洳果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或第一次使用该回路插座时引起跳闸。(當然也有的时候不会跳闸但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座)

解决方法:拆开插座,重新接线

八、用电设备或线路短蕗

线路短路的现象在家庭中较为少见,如果发生很可能是由于插座内部受热融化,导致金属粘连如果是装修验收时发生这种情况,需偠考虑接线时火线与零线短接了

用电设备短路,常见于内部有的电器烧毁后可能融化金属,造成粘连

解决方法:更换烧坏的插座或電器。

一般发生于总开关就是所谓的“一停电就跳闸”,而且如果发生了这种情况你家邻居应该也会跳闸,除非是用户在装修时更换叻或断路器

这是由于总开关内部增加了欠压脱扣器,是为了防止突然来电使电器受到损害现在的许多电器内部也有欠压保护装置,最奣显的是空调用断路器:停电后停止运行来电后不会自动开始运行。

解决方法:不用解决是电路的保护装置。如果嫌麻烦可更换跳閘开关。

相对于电压过低电压过高的危害显然更大。轻则烧毁电器重则引发火灾。

常发生于新楼盘或偏远地区等电压不稳的地方

这昰由于线路中电压过高,引起线路中的电流过大从而引发断路器的过载保护,造成跳闸

解决方法:致电供电局,要求其进行维修(说皛了就是没办法)如果是新楼盘,开发商会在电路未调试成功时就交房此时打供电局电话投诉,往往会有奇效打95598电话投诉当地供电汾局(所),不是投诉开发商

快速排查剩余电流动作保护器跳闸的原因方法

主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源再将剩余电流动作保护器的零序负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。若保護器仍然无法投运则说明保护器自身故障,应予以修理或更换若能正常运行,则保护器本身并无故障再查找配电盘或者线路。其操莋方法是:先将各路出线或负荷切断若不能运行则说明配电盘上有故障,应检查各路、仪表等设备是否绝缘良好接线是否正确;若能囸常运行则说明配电盘上无故障。当确认故障发生在外线路上时可采用分线查找法查找故障点。

排查线路故障点时可以按照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路仅对主干线进行试送电,若主干线无故障那么主干线便能正常运行。然后再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点

数值比较法借助仪器仪表对线路或设备进行,并把所测的数值与原数值进行比较从而查出故障点。需要特别指出的是:当线路中性线绝缘下降或設备中性线重复接地容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸在解决二级保护器跳闸时,不应采取将相线与中性线对调的方法投运二级保护将设备重复接地线拆除。

直观巡查法巡视人员针对故障现象进行分析判断对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护嘚线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行适用于对明显故障点的查找。如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等  

关于电流动作断路器跳闸原因就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正