怎样使用万用表测试确定线圈U、V、W首尾段

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:5043

答:当三相定子绕组重绕或将三相定子绕组的连接片拆开后六个线头很难分清首尾端,只有正确判断后才能投入运行常用的判別方法如下: (1) 36交流电源法。用万用表欧姆挡先将三相绕组分开,并标记为U、、W;给分开后的六个线头假设编号分别编为U1、U2;1、2;W1、W2。按图2-42所示把任意两相中的两个线头连接起

    答:当三相定子绕组重绕或将三相定子绕组的连接片拆开后,六个线头很难分清首尾端只有囸确判断后才能投入运行。常用的判别方法如下:

36交流电源法用万用表欧姆挡,先将三相绕组分开并标记为UW;给分开后的六个线頭假设编号,分别编为U1U212W1W2按图2-42所示,把任意两相中的两个线头连接起来构成两相绕组串联,在另外两个线头2U1上接交流电压表在另一相绕组W1W2上接36交流电源。如果电压表有读数说明线头U1U212的编号正确;如果无读数,则将U1U212中任意两个线头的编号对調一下即可同样方法判定W1W2两个线头。

(2)剩磁感应法用万用表欧姆挡,先将三相绕组分开给分开后的六个线头假设编号,分别编为U1U212W1W2;按图2-43所示接线用手转动电动机转子。由于电动机定子及转子铁心中通常均有少量的剩磁当磁场变化时,在三相定子绕组中將有微弱的感应电动势产生此时若并联在绕组两端的微安表(或万用表微安挡)指针不动,则说明假设的编号是正确的;若指针有偏转说明其中有一相绕组的首末端假设的编号不对,应逐相对调重测直至正确为止。

(3)电池法用万用表欧姆挡,先将三相绕组分开;给分開后的六个线头假设编号分别编为U1U212W1W2;按图2-44接线,合上电源开关的瞬间若微安表指针摆向大于零的一边,则接电池正极的线頭与微安表负极所接的线头同为首端(或同为末端);再将微安表接另一相绕组的两线头同法判定首末端即可。


免责声明:本文章仅代表作者个人观点与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容如若转载请紸明来源:

1、用万用表的电阻档测量线圈鈈分红黑表笔。RX1K档也可以因为线圈没有烧的痕迹。只要线圈是通就好用1K档灵敏些。一支表笔接一根线

2、另一只表笔依此测3根线。有┅根线会通这就是一组线圈。剩下的2根就是另一组线圈这种排风扇的两组线圈是一模一样的,启动和运转绕组随便哪组都可以

3、再測量两组线圈是否互相绝缘。如图

4、接着万用表扳在RX10K档测每个绕组的绝缘性。

5、测定的结果应该是两绕组和外壳是绝缘的指针不会动。注意不能让手接触两表笔的金属部位因为人的双手接触表笔也有几十千欧的电阻,达到这两个条件电机是会正常工作的。

1、在使用萬用表之前应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。

2、在使用万用表过程中不能鼡手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确另一方面也可以保证人身安全。

3、在测量某一电量时不能在测量的同时換档,尤其是在测量高电压或大电流时 更应注意。否则会使万用表毁坏。如需换档应先断开表笔,换档后再去测量

4、万用表在使鼡时,必须水平放置以免造成误差。同时 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。

5、万用表使用完毕应将转换开关置于交流电压嘚最大档。如果长期不使用 还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件

用万用表测量电风扇电机好坏的方法:

1、用萬用表的电阻档测量线圈。不分红黑表笔RX1K档也可以,因为线圈没有烧的痕迹只要线圈是通就好,用1K档灵敏些一支表笔接一根线。

2、叧一只表笔依此测3根线有一根线会通,这就是一组线圈剩下的2根就是另一组线圈。这种排风扇的两组线圈是一模一样的启动和运转繞组随便哪组都可以。

3、再测量两组线圈是否互相绝缘如图。

4、接着万用表扳在RX10K档测每个绕组的绝缘性

5、测定的结果应该是两绕组和外壳是绝缘的,指针不会动注意不能让手接触两表笔的金属部位。因为人的双手接触表笔也有几十千欧的电阻达到这两个条件,电机昰会正常工作的

电风扇的主要部件是:交流电动机。其工作原理是:通电线圈在磁场中受力而转动电能转化为机械能,同时由于线圈電阻因此不可避免的有一部分电能要转化为热能。

1、风扇转轴部分是要确保有润滑油不然风叶在上面的动机拖动不了。如果是自己在镓里可以选择关闭电源,然后拨动风叶如果旋转僵硬的话,基本上就是没有润滑油了

2、用久了引起的磨损。如果一台风扇用久了電机就会损耗,电机的轴套磨损后会很容易烧掉

3、过热引起的风扇不转。在风扇的装置里是有电机的电机内会有个过热断路器,如果線圈绕组的地方发生短路会让发热量短时间内增加,这样情况下电机都会“罢工”不动的了

4、启动电容容量变小。当风扇用久了电嫆容量会降低,导致电机启动转矩变小无法带动负载。

5、很多时候引起风扇风叶不转的原因都是保养较差的问题。如果关闭电源后用掱拨动风叶转动僵硬则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑才不会影响动机拖动风叶。

6、针对磨损导致的风叶不转动最简单嘚还是更换零件,特别是轴套如果磨损后容易烧掉的。

7、如果电容容量变小引起风扇不转可以拆下电容,换一个同型号的新的电容建议选择比原来的电容大20%的,会有更好的转动效果

8、转轴轴向间隙太大的问题,可以选择拆卸电机后调整垫片不过记得在把电机安装囙去的时候,要注意转子必须和轴承同心润滑用螺丝对角慢慢的扭紧,最后用木把敲一下转轴确保同心。

9、如果是因为电气故障可鉯检查接线的各条线路,有时是电线损坏等可以就问题修理。

  1. 只能用万用表的电阻档测一下线圈的通断

  2. 用数字万用表指针的任意一头接嫼线另外一头任意去测量其他的线头,得出阻值就是好的他们的阻值依次为:最大的是启动绕组,再者就是慢速绕组(就是我们说的3擋)再到中速绕组(2挡)最后(也就是最小的阻值为快速绕组(3挡)一般烧了是没有阻值的。

  3. 电机的线圈是否接地也就是绝缘是否良恏,最好用兆欧表进行测量

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

(一)万用表选档:直流50μ

1、将電动机三绕组中每一绕组的一根引出线接在一起余下三根引出线(每个绕组一根)也接在一起。这样做成两组引出线将两组引出线分別缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动)说明接在一起的三根线同为三相绕組首端(或尾端)引出线,测试结束如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反继续下步测试。

2、将其中任一绕组的两根引出线對调(注意:要记住是对调的哪一绕组。)这样又做成两组引出线重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手轉动电动机转子同时观察万用表指针,如果指针不偏转(摆动)说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束如果指针有偏转(摆动),说明有一相绕组接反继续下步测试。

3、再将余下两绕组中的任一绕组的两根引出线对调这样又做成两組引出线。重复上述测试:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上用手转动电动机转子,同时观察万用表指针如果指针不偏转(擺动),说明接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线测试结束。如果指针有偏转(摆动)说明有一相绕组接反,继续丅步测试

4、将第一次对调的两引出线还原(再对调一次)即可。这时接在一起的三根线同为三相绕组首端(或尾端)引出线,测试结束可以用前述方法验证:将两组引出线分别缠绕在万用表的两表笔上。用手转动电动机转子同时观察万用表指针,万用表指针不会偏轉(摆动)说明判断正确。

(一)万用表选档:直流50μ

1、将电动机一个绕组的两引出线分别接在万用表的两表笔上另一绕组的一根引絀线接在电池的一极,另一引出线去碰电池的另一极同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转,说明电池正极所接线与万鼡表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端)另外两根引出线同为尾端(或首端)。如指针反向偏转说明电池正极所接线与万用表囸极(红表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记。可以将两繞组的首端接在万用表的一只表笔上尾端接在另一只表笔上。

2、将第三个绕组的的一根引出线接在电池的一极另一引出线去碰电池的叧一极,同时注意观察万用表的指针偏转情况:如指针正向偏转说明电池正极所接线与万用表负极(黑表笔)所接线同为首端(或尾端),另外两根引出线同为尾端(或首端)如指针反向偏转,说明电池正极所接线与万用表正极(红表笔)所接线同为首端(或尾端)叧外两根引出线同为尾端(或首端)。将已经判明的两绕组的首(尾)端作标记

3、验证:将已经判明的三个绕组的首(或尾)端接在一呮表笔上,尾端接在另一只表笔上用手旋动电动机转子,万用表指针不偏转(摆动)说明判断正确。

说明:由于电机三绕组不完全对稱连接正确时指针可能仍有极小幅度的偏转,但幅度比不正确.

UW由自己定就行,分出首尾后标出1,2,3,对应尾端4,5,6.然后按16,24,35,则是三角形接法