水源热泵水源水流不足机组冬天报水源测水温低

水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵水源水流不足系统运行效果的重要因素应用水源热泵水源水流不足时,对水源系统的原则要求是:水量充足水温适度,水质适宜供水稳定。具体说水源的水量,应当充足够用能满足用户制热负荷或制冷负荷的需要。如水量不足机组的淛热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求水源的水温应适度,适合机组运行工况要求例如,清华同方GHP型水源中央空调系统在制热運行工况时水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃水源的水质,应适宜于系统机组、

水源系统的水量、水温、水質和供水稳定性是影响 系统运行效果的重要因素应用水源时,对水源系统的原则要求是:水量充足水温适度,水质适宜供水稳定。具体说水源的水量,应当充足够用能满足用户制或负荷的需要。如水量不足机组的制热量和制冷量将随之减少,达不到用户要求沝源的水温应适度,适合机组运行工况要求例如,清华同方GHP型水源 系统在制热运行工况时水源水温应为12—22℃;在制冷运行工况时,水源水温应为18—30℃水源的水质,应适宜于系统机组、和的材质不至于产生严重的腐蚀损坏。水源系统供水保证率要高供水功能具有长期可靠性,能保证水源热泵水源水流不足长期和稳定运行

原则上讲,凡是水量、水温能够满足用户制热负荷或制冷复荷的需要水质对機组设备不产生腐蚀损坏的任何水源都可作为利用的水源,既可以是再生水源也可以是自然水源。

是指人工利用后排放但经过处理的城市、、矿山废水、油田废水和冷却水等水源有条件利用再生水源的用户,变废为利可减少初投资,节约水资源但对大多数用户来说,可供选择的是自然界中的水源

自然界中的水分布于大气圈、地球表面和地壳岩石中,分别称之为大气水、地表水和地下水陆地上的哋表水和地下水均来自于大气降水。

地表水中的海水约占自然界水总储量的96.5%滨海城市有条件利用海水,国外有应用海水作热泵水源的实唎我国一些沿海城市利用海水作工业冷却水源已有多年历史。近年国内有用海水作热泵水源的研究,但海水的实用化尚待时日陆地仩的地表水,即江、河、湖、水库水比海水和地下水矿化度低但含泥沙等固体颗粒物、胶质悬浮物及藻类等有机物较多,含砂量和浑浊喥较高须经必要处理方可作热泵水源。

地下水是指埋藏和运移在地表以下含水层中的的水体地下水分布广泛,水质比地表水好水温隨气候变化比地表水小,是水源中央可以利用的较为理想的水源

水量是影响水源热泵水源水流不足系统工作效果的关键因素,一项工程所需水量多少由该工程负荷与机组性能确定所选择的水源水量应满足负荷要求。如果其他各种条件均具备但水量略有不足,其缺口可采取一定辅助弥补措施解决如水量缺口较大,不能满足负荷要求就应考虑其他方案。就某项具体工程而言应从实际情况出发,判断昰否具备可利用的水源不同工程的场地环境和水文地质条件千差万别,可利用的水源各不相同应因地制宜地选择适用水源。当有不同沝源可供选择时应通过技术经济分析比较,择优确定

自然界中的水处于无休止循环运动中,不断与大气、土壤和岩石等环境介质接触、互相作用使其具有复杂的化学成分、化学性质和物理性质。应用水源热泵水源水流不足时除应关心水源水量外,还应关注水的温度、化学成分、浑浊度、硬度、矿化度和腐蚀性等因素但是,目前对水源热泵水源水流不足所用水源的水质尚无有关规定本文所提数据參考了冷却水水质标准和某些地下水回灌水质的有关规定。

地表水水温随季节、纬度和高程不同而变化长江以北和高原地区,冬季地表沝结冰无法利用于制热。夏季水温一般低于30℃可用于制冷空调。

地下水水温随自然地理环境、地质条件及循环深度不同而变化近地表处为变温带,变温带之下的一定深度为恒温带地下水温不受太阳辐射影响。不同纬度地区的恒温带深度不同水温范围10—22℃。恒温带姠下地下水温随深度增加而升高,升高多少取决于不同地域和不同岩性的增温率地壳平均地热增温率为2.5℃/100m,大于这一数值为地热异常富含地下水的地热异常区可形成地热田。据1997年统计数字全国已发现地热点3200多处,开发利用130处地热田年开采地热水3.45亿m3。目前许多地熱用户排放弃水温度较高(约40℃)。应用水源热泵水源水流不足可使弃水中的30℃温差得到再利用大大提高利用率。

有些水源含有泥沙、囿机物与胶体悬浮物使水变得浑浊。水源含砂量高对机组和管阀会造成磨损含砂量和浑浊度高的水用于地下水回灌会造成含水层堵塞。用于水源热泵水源水流不足系统的水源含砂量应<1/20万,浑浊度<20毫克/升如果水源热泵水源水流不足系统中装有,水源水中固体颗粒粅的粒径应<0.5毫米

3.水的化学成分及其化学性质

自然界水中溶有不同离子、分子、化合物和气体,使得水具有有酸碱度、硬度、矿化度和腐蚀性等化学性质对机组材质有一定影响。

酸碱度水的pH值小于7时呈酸性,反之呈碱性水源热泵水源水流不足的水源pH值应为6.5-8.5。

硬度水ΦCa2+、Mg2+总量称为总硬度硬度大,易生垢水源热泵水源水流不足水源水中的CaO含量应<200mg/L。

矿化度单位容积水中所含各种离子、分子、化合物嘚总量称为总矿化度用于水源热泵水源水流不足系统的水源水矿化度应<3g/L。

腐蚀性水中Cl-、游离CO2等都具腐蚀性溶解氧的存在加大了对道嘚腐蚀破坏作用。应用水源热泵水源水流不足系统时对腐蚀性、硬度高的水源,应在系统中加装抗腐蚀的或钛板换热器

从水源地向供沝,需建取水构筑物依据水源不同,取水构筑物可分为地表水取水构筑物和地下水取水构筑物两类

按结构形式地表水取水构筑物可分為活动式和固定式两种。活动式地表水取水构筑物有浮船式和活动缆车式较常用的是固定式地表水取水构筑物,其种类较多但一般都包括、导(或水平集水管)和,地表水取水构筑物受水源流量、流速、水位影响较大较复杂,要针对具体情况选择

地下水取水构筑物囿管井、、结合井、辐射井和渗渠等类型,表1列出了地下水取水构筑物的型式及适用范围[1]在实际工程中,应根据地下水埋深、含水层厚喥、出水量大小、技术经济条件不同选取不同形式

地下水取水构筑物中最常见的型式是管井,一般由井孔、井壁管、滤水管、沉砂管组荿井孔用钻机钻成,井壁管安装在非含水层处用以支撑井孔孔壁,防止坍塌井管与孔口周围用粘土或水泥等不透水材料封闭,防止哋面污水渗入;滤在含水层处除有井壁管作用外其主要作用是滤水挡砂;井管最底部为沉砂管,用以沉积水中泥沙延长管井使用寿命。

    水源热泵水源水流不足机组对水源的水质有一定的要求,如果水质达不到要求会对阀门、主机及其附件构成危害,尤其对多数热泵厂家采用的板式换热器产生的危害更为严偅,从而影响系统的运行,但通常可以采取一些处理手段如设置除污器。电子除垢仪或在取水井内多设几层过滤装置以减小井水中所含沙尘顆粒直径,从而满足机组对水质的要求。

    一般来说,水源水质不是影响水源热泵水源水流不足机组应用的主要因素水源热泵水源水流不足包括热泵、水箱,特点是热泵与水箱之间设有循环泵,热泵通过连接管与水箱连接;热泵内设有小水箱,小水箱内设有盘管;水箱上设有温控探头及水位器并连接有进水管,进水管上设有电磁阀;热泵、水位器、电磁阀连接控制器。

    家用水源热泵水源水流不足由控制器启动热泵主机工作同时啟动循环泵,制热气体通过盘管对小水箱内的水进行加热,经加热的水由连接管进入水箱,形成循环系统,当水箱内的水达到设置温度值后,热泵主機停止工作本实用新型结构简单,安装方便,运营费用低,节约能耗,可完成程序控制,使用安全可靠。

我要回帖