iDPN断路器用在什么情况下呢为什麼
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!
评论 文明留言,专业沟通
也想知道为什么等待答案
我们那里用的就是C16
第一,插座回路肯定使用漏电断路器! 第二单相的末端保护,不用选择2P断开相导体就能有效保护,N线在这裏是没有威胁的当然,选择2P的漏保也可以更安全,就是费钱
高低压配电 发表于 18:02 也想知道为什么?等待答案你们用什么类型断路器呢
beida_energy 发表于 08:59 第一,插座回路肯定使用漏电断路器!第二单相的末端保护,不用选择2P断开相导体就能有效保护,N线在这 …用2P不就是可以避免火线与中性线接反带来的危险么
用2P不就是可以避免火线与中性线接反带来的危险么?这里是末端保护而且运行的是TN系统,肯定做了等电位连结所以,这时候在这个位置N线上不会有危险电压的比如,如果是住户的受电总开关就一定要装2P的开关了,这里主要考虑的昰维修的时候拉掉这个开关相、要全断电井的插座是属于操作的时候的保护跳闸。但是即便在住户内的插座回路也是使用1P+N的漏电断路器。给你上个图看看
beida_energy 发表于 09:25 这里是末端保护,而且运行的是TN系统肯定做了等电位连结,所以这时候在这个位置N线上不会有危险电压嘚 …哦哦,原来这样啊
beida_energy 发表于 09:25 这里是末端保护而且运行的是TN系统,肯定做了等电位连结所以,这时候在这个位置N线上不会有危险电压嘚 …学习了谢谢
水井为什么要做插座呢,请拿出来相关的规范
软件技术从上学的时候就在研究虽没最强大脑那般无敌,但依靠后天的勤奋学习相信可以很专业的帮助更多人
idpnn+ve是一种微型断路器的型号;
1P—表示1极,用于断开相(火)线同样2P表示2极,用于同时断开相、零线
C16—表示用于配电,整定电流In=16A
+VE/30m A—附加漏电保护器,漏电电流為30m A
回路—电路图纸怎么看懂中的任一闭合路径。(引自《电工基础》P.1)
电气图形符号可查国标GB4728;
文字符号可查GB7159。
具体产品的型号标誌的含义可查阅生产厂家的产品说明书(EA9可查施耐德公司的产品),或电气设备的手册