大马牌240TZ-XS110K电机温升K计算是异步还是同步电机温升K计算

R1-试验初始时的绕组电阻Ω;

t1-试驗初始时的绕组温度(一般

t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温),℃235是铜线,铝线为225


R2---实验结束时的电阻

k---对铜绕组等于234.5;对于铝繞组:225

t1---实验开始时的室温

t2---实验结束时的室温

R2-试验结束时的绕组电阻,Ω;

R1---实验开始的电阻

R2---实验结束时的电阻

k---对铜绕组等于234.5;对于铝绕组:225

t1---实验开始时的室温

t2---实验结束时的室温

R2-试验结束时的绕组电阻,Ω;

R1-试验初始时的绕组电阻Ω;

t1-试验初始时的绕组温度(一般指室温),℃;

t2-试验结束时的冷却介质温度(一般指室温)℃。

235是铜线铝线为225

Rr:发热状态下的绕组电阻。

Re:冷却状态下的绕组电阻

te:测量Re时的环境溫度,也就是实验开始时的绕组温度

tk:做温升实验结束时的环境温度。

你可以用电阻表测电机温升K计算在冷态及热态时的电阻该电阻值┅定要尽量的精确(所以一般的万用表精度是不够的,除非你认为计算出的误差在5--10度也可以接受)而且,测热态电阻时一定要在停机後的最短时间内测得。测试完毕就是计算的问题了计算公式为:

R1/R2=(235+t1)/(235+t2).R1,R2分别为冷热态电阻值t1,t2为其对应的温度值。此公式是对绕组是铜線的电机温升K计算温升计算公式对其它的材料,一般需要把235改为273(绝对温度)