ACS800abb变频器自动不了在运行的时候主机abb变频器自动不了报7301代码但还能正常运行,请问是什么情

上海盈进工程师根据多年abbabb变频器洎动不了维修的经验尤其是对acs800abb变频器自动不了维修的报警信息汇总,得出了以下的一些心得acs 800 产生的警告信息:

m module(7510):传动单元和主机の间失去通讯。

解决方法:检查现场总线的通讯状态参见“现场总线控制"章,或现场总线适配器手册;检查参数设置:- 组 51 ( 用于现场总線适配器)- 组 52 ( 用于标准modbus 总线链接);检查电缆连接;检查总线主控是否配置不当或不发送/接收信息。

解决方法:检查电机;检查电机電缆;检查电机电缆不含有功率因子校正电容器或电涌吸收器

解决方法:相a 与相 b 的端子连接,反之亦然;交换脉冲编码器相a 和相b 的接线

 8.encoder err(7301):脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间通讯出现故障,或脉冲编码器模块和传动单元之间的通讯出现故障

解决方法:检查脉冲編码器和它的接线、脉冲编码器接口模块和它的接线、以及参数组 50 的设定。

 9.id magn:电机励磁识别功能启用这个警告属于正常的启动步骤。abbabb变頻器自动不了维修

解决方法:等待直到传动单元显示电机识别已经完成。

解决方法:检查电机额定值和负载;检查启动数据;检查电热調节器到数字输入 di6 的连接

 11.underload(ff6a):电机负载太低。可能由于传动机械故障引起

解决方法:检查被驱动装置;检查 fault function(故障功能)参数。

解決方法:将控制盘从电机输出侧变频控制板切换至进线侧整流单元控制板参见进线侧整流单元手册关于故障说明部分。

 13.motor phase(ff56):电机缺相可能由于电机故障、电机电缆故障、热敏继电器故障( 如果使用) 或内部故障引起。

解决方法:检查电机或电机电缆;检查热敏继电器( 如果使用) ;检查fault function ( 故障功能) 参数取消这个保护。

解决方法:检查环境条件;检查通风状况和风机运行状况;检查散热器的散热片并进行灰尘清扫;检查电机功率是否超过了单元功率。

ACS800+MOTIONCONTROL标准辨识,依照手册设置完编碼器参数后编码器读数正常,但19.02参数设置为编码器做速度闭环反馈时报7301,屏蔽报警强制启动电机内有异响求助高手帮忙解决... ACS800+MOTION CONTROL,标准辨识依照手册设置完编码器参数后,编码器读数正常但19.02参数设置为编码器做速度闭环反馈时,报7301屏蔽报警强制启动电机内有异响,求助高手帮忙解决!不胜感激

7301脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间的通讯或模块和传动单元之间的通讯出现故障,理论上分析设备負载较重,启动时abb变频器自动不了有电压电流输出而电机没有转动,测速编码器没有信号反馈abb变频器自动不了认为是编码器与编码器の间的通讯出现问题,所以报“7301”故障跳车这时过流保护的电流或时间还没达到动作值,所以报编码器故障出现“7301”故障报警信号的原因是:脉冲编码器和脉冲编码器接口模块之间的通讯或模块和传动单元之间的通讯出现故障。而这里造成通讯故障的真正原因是主回路接线接触不良造成电动机的“缺相”运行。 abb说明书中针对“7301”故障的解决方法:检查脉冲编码器及其接线编码器接口模块及其接线以忣参数组50 encoder module的设置。如果以上检查没问题建议增加一项检查一下电动机的主回路接线接触是否良好。另外对大功率电动机(100kw以上的)长时間不运行或运行一段时间应及时检查接线盒,防止接线盒压线松动烧坏电机