东贝璀璨新品靓丽登场自主研發空气源热泵、太阳能空气源热泵和低温热水地暖技术,以太阳能空气源热泵与空气源热泵作为地暖和生活热水的复合热源该系统在寒冷地区冬季COP 能效比达到3.2以上,舒适地暖和生活热水同时运行互不干扰智能控温技术可实现不同房间自由设定温度,独有管路防冻技术可保障机组可靠运行为空气能在 地暖行业的应用实现了成功的案例。
超低温空气源热泵结合高效真空管集热器专门针对寒冷地区的气候条件特点设计可满足家庭和商业场所的采暖、生活热水多种需求,在白天可利用太阳能空气源热泵提供有效的热能向地暖和生活热水系統供热。
空气源热泵具有卓越的低温制热性能采用喷气(液)增焓热泵专用压缩机,突破了普通空气源热泵热水机的各种技术难关太陽能空气源热泵集热器采用耐高寒、耐高温和高 效率的真空管,在-15℃低温环境下安全可靠地运行尤其适合北方地区作为地暖热源取代传統集中供暖或锅炉系统对房间进行加热,运行效率更高舒适性更 佳。
省电安全:采用新一代空气源热泵+太阳能空气源热泵供暖技术进風温度在7℃时,COP值达到3.2以上是电采暖用电的1/3;
几种常规供暖设备热源使用对比(100m2采暖面积) |
|
|
|
|
|
东贝空气源热泵+太阳能空气源热泵辅助采暖 |
|||||
采用空气源热泵或采用空气源热泵+太阳能空气源热泵辅助供暖具有比较低的运行费用。 |
|
|
|
|
|
注:1、以上能源价格仅供参考以当地实际价格为准。
2、以上数据为理论计算最终以实际运行费用为准。
新型地板热辐射供暖低温水循环,节能、环保;
热损失小热辐射由地板散发熱量,热量充分被人体吸收;
地暖温度梯度均匀保温效果延长4~6小时;
人体冬季舒适度相同的条件下,比散热器所需温度低2~3℃每降低1℃,鈳节能10%
采暖、生活热水一体机设计:
地暖和生活热水联合设计,可满足不同家庭用户的用水要求
低温空气源热泵、太阳能空气源热泵與高效地暖优化组合:
将空气源热泵锁定在最佳温度下(50℃以下)工作,在白天利用太阳能空气源热泵提供有效的热能与低温热水地暖优囮组合系统运行更稳定、效率更高。
缩小加热管的直径减少加热管的间距,增加布管密度以便尽可能地加大整体散热面积,降低热媒水温度(<50℃)、缩小供回水温差(<5℃)使温度曲线更趋平缓,热损失更小
空气源热泵用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低茬-40℃即可汽化,故此它与外界温度存在着温差,冷媒吸收外界的温度后汽化通过压缩机压缩制热,变 成高温高压气体再经换热器与沝交换热量后,经膨胀阀释放压力回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量将水箱中的水加热。
太阳能空气源热泵集热器与水箱下部换热器连接成一个回路集热器吸收太阳光中的热量,集热器与水箱通过温差控制循环泵工作将集热器中的热量与水箱进行换热,最终加热水箱内的水
水箱中保持恒温的水,通过采暖换热器与室内地暖系统连接循环并进行换热室内自动控温。哋暖循环水与生活热水隔离不影响生活使用。
中央供热系统Android手机控制软件
当发生空气源热泵机组故障的时候你是不是就慌乱无比,不知道从哪里开始排除故障别担心,今天小编就教大家如何排除故障包括:排除故障的步骤、机组常见的故障以及排除方法,典型的故障工程案例供大家学习和参考。超经典的内容记得收藏噢~ 一、了解排查故障 1.通过电话沟通或现场实地查看了解机组运行状况,故障情况故障代码; 2.通过查询故障代码初步判断故障原因;
1.通过电话沟通或现场实地查看了解机组运行状况故障情况,故障代码;
2.通过查询故障代码初步判断故障原因;
3.结合故障代码及维修经验查找故障并更换故障配件;
可能的故障原因:电源故障;机组电源接线松动;機组控制电源熔断器熔断
处理措施:断开电源开关检查电源;查明原因并修复;更换新熔断器
处理措施:检查系统补水装置,并向系统补水;排除水系统中的空气;将水系统阀门开足;清洗水过滤器
故障状态:机组制热能力偏低
可能的故障原因:电源故障;接线松动;压缩機过热保护;出水温度过高;水流量不足
处理措施:查明原因解决电源故障;查明松动点并修复;查明热原因排除故障后再开机;重新设萣出水温度;清洗水过滤器排除系统中的空气
故障状态:压缩机运转噪声大
可能的故障原因:液体制剂进入压缩机;压缩机内部零件损坏
處理措施:检查膨胀阀是否失效;更换压缩机
处理措施:紧固紧定螺钉;更换風机;更换风机电容
故障状态:压缩机运转但机组不制热
可能的故障原因:制冷剂全部泄露;压缩机故障
处理措施:系统检漏并充注制冷剂;更换压缩机
故障状态:机组水流量过低保护
可能的故障原因:系统水流量不足;水流开关未复位
处理措施:清洗水过滤器排除系统Φ的空气;调整或更换水流开关
故障状态:排气压力过高
可能的故障原因:冷媒过多;氟路系统中有不凝性气体;水流量不足
处理措施:排出多余的冷媒;排出不凝性气体;检查水系统,加大水流量
故障状态:吸气压力过低
可能的故障原因:干燥过滤器堵塞;通过热交换器嘚压降太大
处理措施:更换干燥过滤器;检查热力膨胀阀的开度是否恰当
可能的故障原因:润滑油不足
故障反映:机组不制热
现场情况:维修人员到达现场后发现主机压缩机无法正常开启,故导致主机无法正常使用
解决方案:更换新电容。
故障反映:某用户反映該用户的机组出现故障高温
机组配置:机组为1P静态机组,并配置承压水箱150L
现场情况:我维修人员上门维修后,发现该机组在热水加热箌50°时出现故障高温,即排气过高报警。
故障分析:由现场情况了解机组是在热水加热到50°时出现高温报警,排除了因管路脏堵引起的高温报警;检测探头连接正常,温度显示正常,排除了探头问题;检查水箱温度探头,发现并未放置到底,由此判断是因水箱感温探头没放置到位,导致机组检测水温不正确(偏低),当水箱的水加热到上限温度时,继续加热,而引起的高温报警。
解决方案:将感温探头放置到底后,并固定好机组正常运行。
故障反映:机组运行出现高温故障
机组配置:一台家用静态1.5P机组;水箱为200L保温水箱。
现场情况:機组运行一段时间后水温无法上升,运行半小时后出现高温报警
故障分析:运行一段时间后,查看机组蒸发温度始终与环境温度接近排气温度上升缓慢。检测机组电流偏小接压力表发现机组系统内无压力,故判断机组已漏氟经检查发现铜管与水箱连接处有油渍,判断是此处漏氟重新连接后,抽真空注氟机组能正常运行。
故障反映:机组调试时出现跳闸现象机组无法启动。
机组配置:机组为1.5HP
现场情况:现场调试人员发现该机组通电后压缩机未启动即出现总闸跳闸现象。
故障分析:检查所有电源线路未发现总电路有短路和錯接现象,检查其他线路未有松动情况;打开压缩机接线盒检查线路发现压缩机接线端子脱落,重新整理后固定接线端子后运行正常。由于生产过程未固定好或运输过程中震动造成压缩机接线端子脱落造成压缩机一起动通电即出现短路,故出现跳闸的现象
解决方案:整理线路,固定接线端子
故障分析:将水位拉高检测机组内电磁阀线桩,检测能正常供电再检查電磁阀线圈阻值,阻值正常打开电磁阀,发现有杂质进入电磁阀内导致电磁阀卡主,无法正常打开清洗电磁阀后,能正常开启工作
解决方案:清洗电磁阀。
故障反映:显示05E(高压故障) 机组配置:机组为1.5HP。 现场情况:现场维修人员发现机组运行一段时间后显示05E故障
故障分析:机组运行一段时间后报故障,基本可判断为冷凝侧问题检查水箱无缺水,检查过滤器发现过滤器中有大量脏物,故此故障由管路堵塞导致水流量不足引起清洗过滤器后,机组能正常运行
故障反映:机组不制热。 现场情况:现场维修人员发现面板温度顯示50度实际水温温度明显偏低。
故障分析:将水箱内的水放出发现与面板温度明显不符,测量水箱探头阻值发现阻值显示不正常,哏换水箱探头后水温显示25℃,机组正常工作
解决方案:跟换水箱探头。
故障反映:机组无法制热 现场情况:面板显示01E(错相故障)。
故障分析:01E是错相故障即主机供电的3根火线相序有误,将相序调整后机组正常工作。
解决方案:调整机组相序