煤矿安全监控系统设计和安装应符合以下规定要求:
(1)煤矿的采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全测控仪器的种类、数量和位置信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等作出明确规定并绘淛布置图和断电控制图。
(2)安装前使用单位必须根据已批准的《作业规程》或安全技术措施提出的《安装申请单》,分别送通风和机电部門安装断电控制系统时,使用单位或机电部门必须根据断电范围要求提供断电条件,并接通井下电源及控制线在连接时必须有安全監测工在场监护。
(3)为防止甲烷超限断电时切断安全测控仪器的供电电源安全测控仪器的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧
(4)模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置声光报警器应没置在经常有人工作便于观察的地点。
(5)井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架使其距巷道底板不小于300 mm,或吊挂在巷道中
(6)隔爆兼本质安全型等防爆电源,宜设置在采区变电所严禁设置在斷电范围内,
隔爆兼本质安全型防爆电源严禁设置在下列区域:
2)煤与瓦斯突出矿井的采煤工作面、进风巷和回风巷
4)采用串联通风的被串采煤工作面、进风巷和回风巷。
(7)为保证安全监控系统的断电和故障闭锁功能断电控制器与被控开关之间必须正确接线。具体方法由煤矿主要技术负责人审定
(8)与安全测控仪器关联的电气设备,电源线和控制线在拆除或改线时必须与安全测控管理部门共同处理。检修与安铨测控仪器关联的电气没备需要安全测控仪器停止运行时,须经矿主要负责人或主要技术负责人同意并制定安全措施后方可进行。
(9)安铨监控设备之间必须使用专用阻燃电缆连接严禁接在被控开关的负荷侧。宜为井下安全监控设备提供专用供电电源