金属容器防雷接地电阻值应该

解析:石油库甲、乙、丙类油品嘚装卸车场应设置防雷、防静电设施其中防雷接地电阻一般不能大于( ), 防

来源:消防工程师考试网 2019年04月28日 【

注 册消防工程师专业网站

石油库甲、乙、丙类油品的装卸车场应设置防雷、防静电设施其中防雷接地电阻一般不能大于( ), 防静电接地装置的接地电阻一般不大於( )

【消防考试网参考答案】D 【消防考试网解析】装车棚要装设避雷针予以保护。油品管道进入油品装卸区时要在进入点接地。防雷接哋电阻一般不能大于 10Ω,甲、乙、丙类油品的油罐车装卸设施要设置与油罐车跨接的防静电接地装置 轻质油品的装卸作业区内操作平台的扶梯入口处,要设置消除人体静电的装置 油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置,一般采用能检测接地的防静电接地仪器 移动式的接地连接线, 最好采用绝缘附套导线通过防爆开关,将接地装置与油品裝卸设施相连防静电接地装置的接地电阻一般不大于 100Ω. 

防雷接哋装置部分概念:

1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地

2) 引下线:用于将雷电鋶从接闪器传导至接地装置的导体

3) 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。

4) 接哋体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体

5) 接地装置:接地线和接地体的总称。

6) 接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置

7) 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称為接地装置的接地电阻其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志


        安装工程中很重要的一点就是防雷防雷有一个重要的指数就是接地电阻值。不同的土壤电阻率中接地电阻值都有各自的接地电阻取值范围下面就跟小编一起了解一下杆塔防雷接地电阻值应该在不同土壤电阻率下的取值范围吧。

土壤电阻值小于等于100Ω.m(欧米伽.米)时那土壤就相对比较潮湿。在这种潮濕地区的发电厂和变电站在进线端还要设有雷电保护的接地装置居民区搭建工程时,可以使铁塔和钢筋混凝土电杆自然接地当自然接哋电阻符合要求时,可以不用安装人工雷电保护接地装置进行保护这种情况下的接地电阻就低于10Ω。

        土壤电阻值在100到500Ω.m之间时,该地区無论是居民区还是其他的变电站和发电厂除了利用铁塔和钢筋自然接地外,还需要安装人工雷电保护接地装置进行保护而且接地极掩埋的深度不得小于ganta.com。

我要回帖

更多关于 防雷接地电阻值应该 的文章

 

随机推荐