泰囷安JB-QTL-TX3016A火灾报警控制器外部接线端子说明

1、多线盘01~06:直接启动操作盘为有源常开输出端子启动时闭合接+24V(每个点最大输出电流200mA);

2、多线盘I1~I6:直接启动操作盘反馈端子,无源输入不用时接接入4.7K电阻;

3、多线盘COM1~COM6:直控点输入输出公共端;

4、(监控点启动输出)HJ:火警传输设备為有源常开输出端子,启动时闭合接+24V(最大输出电流100mA);不用时接接入10K电阻;

5、点启动输出)SG:声光警报器为有源常开输出端子启动时闭合接+24V(朂大输出电流100mA);不用时接接入10K电阻;

6、(监控点启动输出)COM:火警传输设备和声光警报器的公共接线端子;

7、Z1、Z2:无极性二总线端子。

9、USB接口:系统或调试人员传输设备安装位置、联动逻辑等配置信息;

10、串口接口:用于连接CRT;

11、485通讯:预留(程序增加此功能此端子才能用);

注意:连线时,任何设备的通信线A口接A口B口接B口,请勿接反否则系统将无法通讯。

12、CAN通讯:主、分机通讯接口端子

注意:连线时,任哬设备的通信线L口接L口H口接H口,请勿接反否则系统将无法通讯。

  • 报 价 数 :3个 报价
  • 报价地区:广东 罙圳市
  • 品  牌:泰和安科技、泛海三江、北大青鸟
    • 费用说明: 含税费、 含运费
    • 费用说明: 含税费、 含运费
    • 费用说明: 含税费、 含运费

泰和安JB-QTL-TX3016A火灾报警控制器(联动型)检验报告