蓄电池使用启动容量的含义

是由UPS的储能装置决定的现在的UPS┅般都用全密封的免维护铅酸蓄电池使用作为储能装置,电池容量的大小由"安时数(AH)"这个指标反映其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH、120AH

後备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型也有外配大容量电池的长效机型,用户可鉯根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池

蓄电池使用是UPS的重要组成部分,占有很大的价值比重并且其质量的好坏直接关系到UPS的正常使用,所以应慎重选择有质量保证的正牌蓄电池使用


电池的额定容量规定为:在环境温度25℃,指定时率下放出的容量

24Ah(包括24Ah)以下的电池的额定容量是指20时率下的容量;

24Ah 以上的电池的额定容量是指10 时率下的容量

容量检测方法:以(7÷20)A=0.35A放电至10.5V时,电池放电时間不低于20小时

容量检测方法:以(100÷10)A=10A放电至10.5V时,电池放电时间不低于10小时

(2)不同时率及放电终止电压

电池通常采用10时率或20时率,囿时也用3时率、1时率0.5时率等。但其放电电流、终止电压不完全相同参见表二。

电池在使用初期其实际容量能达到额定容量,随着浮充使用时间延长实际使用容量逐渐下降,低于电池的额定容量

2、风帆蓄电池使用的使用安装的环境温度

阀控密封铅酸蓄电池使用作为囮学电源对使用的环境温度非常敏感,环境温度对电池性能的影响不容忽视

(1)电池在环境温度-20℃~50℃内都能工作,但电池额定容量和壽命都是相对于25℃而言

环境温度低于25℃时,电池实际容量降低;环境温度高于25℃时电池实际容量增加,寿命缩短实际容量与使用温喥关系见图1。

(2)以25℃为基准在每升高10℃的环境下工作,电池寿命缩短50%

特别注意:电池的理想使用温度为20℃~30℃。为保持电池使用寿命电池室应安装空调。

(3)电池室的设计应宽敞通风性好,UPS与电池柜间的距离不低于2米避免将电池室设计为狭小,封闭的小房间

(4)在不具备安装空调的使用环境下,配置带“温度补偿功能”的充电器也是延长电池使用寿命的方法之一温度补偿系数为±0.003V/单体。环境温度超过30℃时

每升高1℃,降低浮充电压0.003V/单体;环境温度低于20℃时每降低1℃,升高浮充电压0.003V/单体

(5)在极端条件下,当环境温度达箌40℃时电池切不可充电否则会使电池热失控。对热失控解释为:电池的浮充过程是个放热过程

放出的热量要靠通风或电池室内的降温措施排出,如果放热率超出排热能力电池温度将会持续上升,轻者电池因失水干涸而寿命终止;重者电池壳起鼓、

软化并放出硫化氢气體电池寿命终止。持续的浮充电压过高或浮充电流过大同样会使电池热失控

风帆蓄电池使用充电和放电。抗深放电能力强100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量

风帆电池由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀不存在酸分层现象。

酸浓度低对极板腐蚀弱,并采用独特的管式极板因此电池寿命长。

风帆电池极板采用无锑合金电池自放电极低。20°C下存放两年后还有50%鉯上的容量,即两年内不需补充电

风帆电池超强的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能

凝胶电解质,无内蔀短路热容量大,热消散能力强能避免一般蓄电池使用易产生的热失控现象,因而在高温操作时极为可靠电池不会产生“干化”现潒,工作温度范围宽

采用高灵敏低压伞型气阀(德国阳光公司),使蓄电池使用使用更加安全可靠

采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封(德国阳光公司),保证了使用寿命后期极柱生长时的密封

风帆电池开机测量:UPS不开机也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压以C1K為例,此时电压可能在36V-40V之间属于正常值,表笔不要离开一直盯住万用表的指示,然后接开机键若此时电池总电压马上降至30V以下乃至┿几伏,UPS马上自动关机关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化

韩国风帆集团,风帆蓄电池使用阀控密封铅酸蓄电池使用是采鼡当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池使用,各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准该产品具有密封安全可靠,比能量高内阻小,自放电率低充电接受能力强,循环寿命长密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液无酸雾溢出,维护使用方便可广泛用于电信通讯系统、不间断电源(UPS)、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

风帆蓄电池使用标准系列阀控式密封铅酸蓄电池使用具有独特的结构并采用了先进的密封技术确保电解液不会溢出。

風帆蓄电池使用标准系列阀控式密封铅酸蓄电池使用具有良好的氧循环复合能力充电时所产生的氧气几乎被完全吸收,在使用时无需补充水份也无需测量电解液的密度。

由于采用贫液设计和紧装配工艺风帆蓄电池使用标准系列阀控式密封铅酸电池的体积比能量和重量仳能量大大提高。

风帆蓄电池使用标准系列阀控式密封铅酸电池由于采用高纯度的原材料和添加剂使电池在储存或不使用时的自放电率夶大降低,自放电率低于3%/月

风帆蓄电池使用标准系列阀控式密封铅酸电池采用特殊的电解液配方,在深放电后具有良好的恢复特性

蓄電池使用是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力现代的汽车电子化程度越来越高,电池缺电将会导致整车瘫痪

  一般轿车上使用的电池为铅酸蓄电池使用。常见的铅酸蓄电池使用有2类一类是加水型铅酸蓄电池使用,另一类是免维护型铅酸蓄电池使用

  加水型铅酸蓄电池使用:普通蓄电池使用的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液它的主要优点是电压稳萣、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池使用存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。

  免维护型铅酸蓄电池使用:免维护蓄电池使用由于自身结构上的优势电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小嘚特点。使用寿命一般为普通蓄电池使用的两倍市场上的免维护蓄电池使用也有两种:种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维護(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液

  蓄电池使用的保养方法:

  轿车用的蓄电池使用使用超过2年后,容量及放电能力将会下降一般车用蓄电池使用寿命不会超过4年。当然了保养良好的蓄电池使用的寿命会更長。下面我们来学习一下加水型铅酸电池和免维护型铅酸电池的保养方法

  加水型铅酸蓄电池使用:注重电池液液位及电池液密度。

  铅酸电池的电池液是由硫酸和蒸馏水混合而成的电池放电时,水会变多而硫酸会变少这就导致电池液密度降低;充电时,则相反沝会变少而硫酸会变多。电池液浓度则反映了电池液中水和硫酸的比例正常的电解液密度为1.28(夏天)/1.29-1.30(冬天)(单位为克每立方厘米)。

  作为车主我们应该定期检查电池液液位。当电池液不足时应添加蒸馏水至适当液位在为电池添加蒸馏水后,我们应该检查电池液密度时刻保持电池液密度在合理的范围内。

  免维护型铅酸蓄电池使用:定期检查魔眼并保持电量充足

  由于免维护型电池没有加水孔以及电池液液位刻度我们需通过电池上的“魔眼”来判断蓄电池使用的状态。魔眼为绿色表示电池正常充电足;魔眼为黑色表示需要充电;魔眼為白色表示电池需要更换。

  放电能力需要使用专用的电池检测仪检测

  我们一般会使用电压表来检查电池电压,虽然能检测出电池的电压值但却不能检查出电池带负载能力的好坏为检查出电池的实际状况,我们应该使用专用的电池检测仪检查电池的放电能力及带負载的能力

  微弱电流不能忽视:

  锁车后,车辆防盗系统开始工作会从电池获取微弱的电流,所以长时间不用车也会导致电池缺电如发现车辆静止一段短时间就缺电时,除了要检查电池情况还要检查车辆静置时的微弱电流是否过大。车辆静置微弱电流过大很鈳能是因为车内电器线路部分搭铁造成如不及早处理将引致安全隐患,与此同时电池长时间过度放电也会使其寿命缩短汽车维修行业┅般采用钳形电流表来检测车辆静置时的微弱电流。

  既然蓄电池使用里面的电池液是水和硫酸那么蓄电池使用在低温下很可能就会結冰。遇上蓄电池使用结冰作为车主应该怎么办?

  首先我们先不研究蓄电池使用的电池液究竟会不会结冰,我们先来看看电池结冰后峩们应该怎么办?

  电池结冰后我们的车辆将无法启动。我们应该把电池从汽车上拆下来然后搬到室内有暖气的地方让电池液融化后洅装到车上使用。当然晚上把蓄电池使用拆下来带到屋内暖和的地方保存就可以避免电池结冰情况的发生了。

  蓄电池使用在以下情況下会结冰:

  1)添加蒸馏水过多导致电池液密度下降此时水占电池液的百分比上升导致电池液冰点上升。

  2)过度放电导致电解液密喥下降硫酸和水的比例失衡使得电池液冰点上升。

  蓄电池使用电解液的冰点是多少摄氏度?

  正常的蓄电池使用硫酸浓度为35%-40%根据“硫酸-水混合物冰点曲线”我们可以得知,电解液的冰点约在-60摄氏度至-50摄氏度之间从数据上看,只要保持电池液密度在1.25-1.30之间发生结冰嘚可能性不大(除非你在中国非常北部的地方用车)。

  但是随着硫酸浓度的下降,电池液的冰点随之而上升这就使得电池液有结冰的鈳能。举个例子北京的冬季低温度一般在零下十多度,当电池液密度低至1.10的时候电池就有结冰的可能。而引起以上变化的常见原因就昰电池过度放电

  如何避免电池过度放电:

  1)停车等候时避免使用大功率用电器。大功率用电器包括大灯、雾灯、座椅加热、音响鉯及空调等

  2)停车离开前检查大灯以及车内车顶灯光是否已经关闭。一般来说一个正常的满电的蓄电池使用能让大灯工作两小时。隨着电池额定容量的减少大灯能正常工作的时间就越短。如果在停车离开后忘记关大灯车辆的电脑也没有自动灭灯功能,次日早晨不能着车的几率可达99%

  3)长时间不用车辆应将蓄电池使用负极拔下来。由于停车时车辆电路系统中也存在微弱的电流消耗,长时间静置車辆将导致电池耗尽所以,对于长期不使用的车辆我们应该将其蓄电池使用负极拔下来,避免电池电量过快耗费

  在中国的大部汾区域,一个状态良好的铅酸蓄电池使用是不会产生结冰现象的车主朋友们平时应多多关注车辆的蓄电池使用,定期检查蓄电池使用状況避免蓄电池使用过度放电。如蓄电池使用使用的年限已到并发现车辆出现启动困难、大灯亮度不足等情况,我们建议车主们还是尽赽更换蓄电池使用为好


蓄电池使用内阻与容量之间的关系其中有两种含义:

电池内阻跟额定容量的关系,以及同一型号电池的内阻跟荷電态SOC的关系十多年前人们曾经试图利用阀控密封铅酸蓄电池使用内阻(或电导)的变化去在线检测电池的容量和预测电池寿命,但却未能如愿;人们对动力电池的大电流放电能力提出了越来越高的要求这就要求尽可能降低电池内阻。因而本文将进一步探索和阐明一些常鼡蓄电池使用内阻与容量之间的内在关系


蓄电池使用容量测试仪是专门针對蓄电池使用组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计

核对性放电实验、工程验收

采用最新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池使用放电过程进行实时监测监控每节电池的放电过程。功耗部分采用噺型PTC陶瓷电阻作为放电负载完全避免了红热现象,安全可靠无污染整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化使整个放电过程更安全。

智能放电监测儀携带方便、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化

单体检测整组放电仪在原有产品的基础上结合蓄电池使用测试技术、无线通讯技术、计算机信息处理等多项技术,推出具有无线单體检测功能的新一代单体检测整组放电仪采用无线传输单体电压采集系统,可短距离无线通讯传送数据数据采集速度快,精度高抗幹扰能力强,操作简便可记录电池放电过程每一时间段的电压变化,有效避免了连线引起的误差及连接电缆损坏等安全隐患无线采集單体电压电池间连接导线产生的“过桥电压”,保证对放电过程中可能存在的个别连接器松动等而存在较大连接电阻,从而监测出个别电压異常,及时排除隐患,防止连接处过热而引起火灾等重大事故发生增强了系统的稳定性、可靠性,扩大了产品的使用范围

传统的单体电池電压的监测主要有两种方式:手动测量和有线自动测量。手动测量由于时间上无法做到连续和同步人为误差较多,精度低因此无法对

嘚性能作出较为精确、客观的判断,且工作量大有线自动测量虽然相对于手动测量提高了数据采集的速度和精度,减少了工作量但是連线较多,操作复杂以检测一组24节单体电池为例,需从主机中引出25条单体测试线缆连接至电池组其长度少则一米,多则十几米不但增加了企业的购置费用,而且由于连接电缆多且长容易造成连接错误,且无法避免连接电缆损坏等安全隐患

使用了无线传输单体电压采集系统的单体检测整组放电仪,有效克服了传统单体电池电压监测方法的不足。无线传输单体电压采集系统采用了Nordic公司的最新推出的自帶基准功能的nRF9E5芯片大大提高了电压采集精度和数据的保密性,同时内置一块高速CPU对采集的数据进行处理每一个无线传输单体电压采集系統可同时采集多节单体电压,可以通过主机进行无线的功能设定,具有微发射功率高接收灵敏度高抗干扰能力,基于FSK调制方式采用高效前向纠错信道编码技术,保证了测量结果的准确度ISN波段无须申请即可使用,可以适应232、485、LIN等多种数据传输格式为数据的处理提供叻方便。

采用新一代单体检测整组放电仪监测单体电池无须连接单体电池与主机,即可直接进行检测使用方便,减少企业的购置费用

本说明书用于指导用户对HDGC3982智能放电监测仪进行操作。

1、操作者必须具有电工以上资职

2、操作者在使用中应格外注意人员、设备的安全。

3、RTKR-II智能放电监测仪属于精密测试设备在使用过程中应轻拿轻放,切勿乱扔乱摔其结果轻者会导致外壳变形,重者会导致内部元件出現故障影响正常使用。

4、避免喷溅液体到智能放电监测仪表面以免进入系统造成永久伤害,可燃性气体可能引起爆炸

为了您的安全,在操作智能电池放电仪前请先阅读完本说明书中的全部内容。测量人员应熟悉所测试系统的特点采取正确的测试步骤,以免造成自身及工作区域其他人的伤害和检测设备的损坏这一点是非常重要的。

我们假定操作者在使用本测试仪之前已经对电池、充电系统和设備起动有了一个全面的了解。在使用本测试仪前请务必参考并遵守相关的安全注意事项,及被测试设备制造商提供的测试步骤

安全信息安全信息用来避免发生人员伤亡和设备损害。

阅读、理解并遵守本说明书中的安全信息及说明安全信息包括:

危险!表示非常紧急的危险情形,如果不设法避免将可能导致严重的人员伤亡。

警告!表示潜在的危险情形如果不设法避免,将可能导致严重的人员伤亡

紸意!表示潜在的危险情形,如果不设法避免将可能导致一般的人员伤害。

重要!表示潜在的危险情形如果不设法避免,将可能导致測试设备的损坏

爆炸危险!电池产生的气体极易爆炸。

l 阅读、理解并遵守所有与测试仪、电池、及电池附近任何其它设备的指引

l 禁止吸烟、点火柴,禁止将金属工具放在电池附近或在电池附近制造火花

l 使用测试仪前应将接线端清理干净。清理时注意保护眼睛、鼻子和嘴巴用苏打和水来中和酸性以降低空气的腐蚀性。

l 不要将测试仪放在雨雪中或潮湿的环境中

l 不要让电池气体或硫酸接触测试仪的壳体。

l 千万不要对冻结的电池进行充电、测试或施加载荷。执行以上操作前应先将电池解冻并暖和到室温。对冻结的电池进行充电、或试圖对其进行测试将引起电池爆炸并导致人员受伤。

l 在进行测试前应确认所有测试接头都是按照指引进行连接的

l 确保两个电池夹与电池連接牢固。

电池爆炸可导致人员伤亡

电池短路产生的电流足以熔化各种饰物,并使其焊接在金属上在电池附近工作时要将各种饰物取丅。

1、可对12V及16V蓄电池使用进行放电容量测试

2、放电的下限电压可设定,便于对电池进行过放修复,最低可放至0.5V

3、采用非电热丝放电负载,并且12V及16V为双放电回路使用更安全,容量更精准

4、放电电流及过放下限电压设定值启动工作后自动记忆。

5、内置温度控制系统可延長整机的使用寿命。

6、当鳄鱼夹断开机器暂停工作重新接上自动恢复工作。

7、工作时的电压、电流、时间、容量可查询

8、上一次放电嘚时间及容量可查询。

9、具有极性防反功能

智能放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载。

智能放电监测仪系列便携、智能囮的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松

l 采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象使整个放电过程更安全。

l 具有无线通讯功能无线采集盒与放电主机及上位机监控PC机三者之间通过无线方式进行通讯。简化接线灵活方便。

l 无线采集盒可对每节电池进行监测实现对电池组放电过程的完整监控。

l 设备安装、调试、维护简便各采集模块前后采用隔离技术,安全性、可靠性程度高

监测系统可实时监测整个放電过程,并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表直观反应蓄电池使用组性能的曲線,图形、报表等并可打印、查询。

l 有USB接口可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并鈳生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便

l 采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了

l 自动保护功能,设定放电時长到、放电容量到;蓄电池使用组电压低于设定的最低保护电压;负载连线出现异常等自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式

l 可设定测试/放电终止条件,包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间

l 可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池使用组嫆量。

l 可记录测试/放电过程每节电池放电情况主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压最低的单体电池的电压变化情况。

通讯用48V蓄电池使用组系列

电力用220V蓄电池使用组系列

湿度:5%~90%; 温度:0℃~+40℃

图2-1 智能放电监测仪外形图

数据采集盒(兼容2V、6V、12V电池)

不同电压等级数量不等。

不同电流等级量程不同。

数据采集线(2V、6V/12V两种)

不同电压等级数量不等。

确认需要进行放电测试的蓄电池使用组是否与放电仪电压等级一致!

在与蓄电池使用放电监测仪进行连接前首先确认放电电池组是否已经退出运行状态,是否已经与充电电源和负载斷开以免在放电过程中发生意外。

检查电池组及蓄电池使用放电监测仪周围是否有足够场地场地周围是否存在易燃易爆物品,空气中昰否存在易燃易爆气体

检查蓄电池使用放电监测仪是否完好,电源开关是否在断开状态

工作周围不得存在易燃易爆物品,空气中不得含有易燃易爆气体防止爆炸的发生!

蓄电池使用容量测试仪放电电缆连接

首先连接电池组放电电缆。黑色放电电缆大测试夹一端连接电池组负极另一端快接插头连接蓄电池使用放电监测仪黑色快接插座。红色放电电缆大测试夹一端连接电池组正极另一端快接插头连接蓄电池使用放电监测仪红色快接插座。注意不连接可靠不要有松动现象。快接接头与快接插座连接好后需要顺时针方向旋转以防脱落!放电结束取下时逆时针旋转。

连接放电电缆和电压测试线时注意安全,防止触电和短路的发生!

蓄电池使用容量测试仪电压测试连接

甴于放电电流较大为了准确测量蓄电池使用组的电压,另配有电压测试线电压测试线一端连接蓄电池使用放电监测仪的电压测试插座,另一端红色测试夹连接蓄电池使用组正极黑色测试夹连接电池组负极。注意不要接反!

把主机天线与蓄电池使用放电监测仪主机的天線插座可靠连接

如果需要AC220V供电,则需要使用电源线连接市电并把工作电源转换开关置于交流供电档,否则转换开关置于直流供电档

洳果有并机或使用外设放电检测功能,则需连接电流传感器

首先确认电池组单节电池电压是12V、6V、4V、2V。不同的电池选择不同的测试线如果单节电池电压是2V、4V,则使用测量2V、4V的测试线;如果单节电池电压是12V、6V则使用测量12V、6V的测试线。每个采集盒可以测量12节2V、4V电池4节6V、12V电池。

测量12V、6V电池时采集线接法:(每条采集线上都标有数字)

图3.1 12V或者6V单个数据采集盒接线图

测量2V、4V电池时采集线接法:

图3.2 2V或者4V单个数据采集盒接线图

如果电池数少于1个采集盒能采集的相应电池数时把剩余的采集线接到最后一个电池上,接法如下例:测量24V/12V电池组时

例:测量24V/4V电池组时

如果电池数超过每个采集盒能采集的相应电池数,则需要使用多个数据采集盒则需要多个采集盒,下图是多个12V电池的连接方式2V、4V、6V电池连接同理:

图3.3 多个数据采集盒接线图

因为一个采集盒能接的电池数有限,当电池数量多余只有最后一个采集盒的接法不同,其它采集盒接法按图3.3接即可如下图3.4所示,最后一个采集盒的接法应该是最后一条线M号(采集线上所标的最大的一个数字)接在最后┅个电池(N号)的正极,第M-1号线接在前一个电池(N-1号)电池的正极如此类推直至接完此采集盒的其他线。下面以12V电池为列(2V、4V、6V同理)接线方法如下:

图3.4 电池数量有多余时采集盒接线图

如果需要通过PC机进行实时监测,则需要连接数据通讯终端数据通讯终端与PC机串口进荇连接。终端专用电源输入接市电交流220V输出接通讯终端电源插口。打开电源开关PC机运行监控软件即可。

检查接线正确无误后打开开關开关,液晶屏应显示正常后即可根据操作说明放电管理完成各种测试/放电参数的设置。

打开电源开关显示屏出现公司标志和智能放電仪的字样,稍作等待或按“确认”键进入智能放电仪主界面主界面如下:

蓄电池使用容量测试仪核对性放电

在主菜单中,通过/方姠键移动光标选中本机放电选项后按【确认】键进入本机放电功能选择界面,界面如下:

在此菜单中通过/方向键移动光标选中核對性放电测试选项后,按【确认】键进入电池放电参数设置界面界面如下:

在电池放电参数设置界面中。电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、放电电流、总终止电压、单节终止电压、放电容量、放电时间、电池极性4种选择。放电电流是设定放電仪工作电流(设置范围 0-300A)

当设置完放电参数后,按确认键弹出一个确认对话框界面如下:

如果放电仪内部存储空间不够,则会弹出“存储空间不够是否删除数据?”的对话框界面如下:

如果用户需要保存放电数据,则按返回键退出在数据管理中把存储记录转存箌U盘中,在删除数据即可!如果不需要保存数据则直接按确认键,系统自动删除完数据后进入到放电状态

蓄电池使用容量测试仪电池放电过程

完成放电设置并按【确认】键执行后,进入准备放电状态指示界面界面如下:

进入开始放电状态指示界面

进入到放电界面后,放电仪1分钟后才会开始放电主要是为了在放电前先测量各电池电压,以便让测试人员了解这组电池的状况放电结束后也会在多测1分钟,以便了解各电池电压恢复状况

/方向键,可以查看放电设置的参数当查看到6个电池电压的数据极其电池号后,再按方向键则會显示设置的参数界面如下:

在放电过程中,按/方向键来切换这些界面显示

放电过程中,如果有分机在放电过程中出现故障会给絀提醒例如1号机故障,就会出现如下界面:

此时按/方向键来切换到如下界面些界面显示:

当有分机故障时按左键可弹出以下界面:

选择正确的备用分机号和故障分机号,按确定键就可以在放电过程中更换分机

蓄电池使用容量测试仪短时容量测试

在本机放电菜单中,通过/方向键移动光标选中短时容量测试选项后按【确认】键进入短时容量测试参数设置界面,界面如下:

在短时容量测试参数设置界面中电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、总终止电压、单节终止电压5个。其中电池组类型有24/48/110 /220V 。放电电鋶是电池容量的0.2C(当选定电池类型时此项会自动设置好)。放电时间是容量测试时间为11分钟。

当设置完测试参数后按确认键弹出一個确认对话框。界面如下:

再次按下确认键就会进入测试状态,按返回键则退回到参数设置界面

蓄电池使用容量测试仪容量测试过程

唍成参数设置并按【确认】键执行后,进入容量测试界面界面如下:

在容量测试界面中,曲线为被测蓄电池使用组的电压曲线测试时間为11分钟,测试过程中实时监测电压和放电电流在此界面下,按下/方向键可以查看各单体电池电压的数据

当测试完成后,即可给絀被测蓄电池使用组的容量界面如下:

在此界面下,按/方向键可以查看各单体电池容量数据如被测电池为2V蓄电池使用则界面如下:

在测试过程中按/方向键

在测试过程中,按/方向键来切换这些界面显示

按上下键切换到如下界面:

按左右键选择要更改的项目

嘫后按确定键开始接续放电。

蓄电池使用容量测试仪负载放电设置

当所需要的放电电流超过放电仪本身的额定电流(300A)时这时需要外加負载并联来扩大实际放电电流。例如当需要放550A电流时则就要通过两台放电仪并联来实现放电(并机后的放电电流最大为600A)。两台放电仪┅台设为主机、另一台设为从机具体操作如下:

1、首先把自身设置为负载:在本机放电菜单中,通过/方向键移动光标选中并机负载放电选项后按【确认】键即可。此时界面如下:

1、在本机放电菜单中通过/方向键移动光标选中核对性放电测试选项后,按【确认】键进入放电参数设置界面界面如下:

2、注意:在参数设置中,放电电流一项设置成所需要的电流550A(设置值要大于额定电流才能并机成功)其他参数设置与核对性放电设置一样。

3、设好参数后按下确认键进入到放电状态,整个并机放电过程中界面的显示、操作与核对性放电过程一致

蓄电池使用容量测试仪外设放电设置

在主菜单中,通过/方向键移动光标选中外设放电选项后按【确认】键进入外设放电参数设置界面,界面如下:

在外设放电参数设置界面中通过/方向键选择要设置的项目,通过/方向键修改被选择的项目电池放电要设置的参数共有电池组类型、电池类型、电池数量、电流钳类型、总终止电压、单节终止电压、放电容量、放电时间8个。其中電池组类型有24/48/110/220V 4种选择。终止电压是电池组电压终止值单节终止电压是电池组中个单节电池电压的终止值(这两个终止电压设置一般是电池标称电压的0.9倍)。放电容量是电池组可放出容量的终止值放电时间是本次放电时间长度。

当设置完放电参数后按确认键弹出一个确認对话框。界面如下:

再次按下确认键就会进入放电状态,按返回键则退回到参数设置界面

蓄电池使用容量测试仪外设放电过程

完成放电设置并按【确认】键执行后,进入放电状态指示界面界面如下:

在电池放电界面中,电池容量是已放出的电池组的容量电压是电池组总电压,电流是电流钳所测量的外部设备放电的电流最低电池电压是指在放电过程中电压最低的电池,第16号电池的电压最低为1.9V。

茬此界面下按下方向键可以查看各单体电池电压的数据。界面如下:

/方向键可以查看其他各电池的电压。当查看到所有电池電压数据在按方向键则会显示所有电池电压中最低的6个电池电压的数据极其电池号,界面如下:

在放电过程中按/方向键来切换這些界面显示。

设置好参数以后按确认键执行后,进入充电监测界面如下:

蓄电池使用容量测试仪数据查询

在主菜单中通过/方向鍵移动光标选中数据管理选项后,按【确认】键进入数据管理菜单界面如下:

在数据管理菜单中,通过/方向键移动光标选中数据查詢选项后按【确认】键进入数据显示列表,界面如下:

方向键可以查看其它时间的记录数据:

按下【确认】键查看其放电数据界媔如下:

方向键可以看到各个电池的电压信息表,表中电压按升序从最低电池电压开始排起

用户可以通过按/方向键来切换界面,查看其他放电数据

蓄电池使用容量测试仪数据删除

在数据管理菜单中,界面如下:

在数据管理菜单中通过/方向键移动光标选中數据删除选项后,按【确认】键进入数据删除界面界面如下:

一直按方向键,直到屏幕出现1234时按确认进入删除界面,界面如下:

按丅确认键则删除掉选中的单条放电数据

蓄电池使用容量测试仪数据上传

在数据管理菜单中,界面如下:

在数据管理菜单中通过/方姠键移动光标选中写入U盘选项后。如果未插入U盘则会弹出提示界面,如下:

如果已插入U盘则直接保存数据到U盘,界面如下:

数据写入唍毕后屏幕会显示“保存完毕!”此时按【返回】键返回到数据管理主界面。

蓄电池使用容量测试仪格式化

格式化操作将删除本机记录嘚所有数据

蓄电池使用容量测试仪零点校正

选中参数管理菜单选择零点校正选项,按确定进入

再按确定键开始校正,完成后会自动退絀

在设备无法正确采集到放电电压,电流时可进行零点校正。(一般建议不要使用)

蓄电池使用容量测试仪计量校正

此功能是校正電压和电流,密码是9577在系统管理菜单中,通过/方向键移动光标选中计量校正选项后按确认进入校正参数密码输入界面,界面如下:

按确定键后界面如下:

通过/方向键移动光标选中电池组电压校正选项后,按确认键则弹出一个选择框界面如下:

通过/方向鍵选择好电池组类型(共有24V、48V、110V、220V 4种选择)。

电池组类型选择要和放电仪标称电压一致!即48V放电仪电池组类型要选择48V,同时把电压采集線接至48V电池组的两极注意不要接反!

选定后按确认键则进入电压校正界面,如下:

在电压校正界面下通过/方向键移动光标来修改校正值,输入完毕后按【确认】键完成校正

通过/方向键移动光标选中放电电流校正选项后,按确认键进入电流校正界面界面如下:

通过/方向键移动光标选中内部电流校正,按确认键进入内部电流校正

在电流校正选择界面,通过/方向键移动光标选中外部电鋶校正选项后按确认键进入,此时弹出电流钳类型选择界面电流钳类型有25A/V、50A/V、100A/V、200A/V、400A/V、800A/V 6种选择,通过按/方向键来选择实际电流钳类型选好后按确认键进入外部电流校正,界面如下:

校正完成后选择参数保存选项,保存参数密码9577。

蓄电池使用容量测试仪主板参数

主板参数用来选择是否具有分机盒检测电压功能出厂时已设好,建议不要更改

本机ID出厂时已设好,可以不用更改

蓄电池使用容量测試仪系统时间

在系统管理菜单中,通过/方向键移动光标选中系统时间选项后按【确认】校正参数,界面如下:

在系统时间设置界面Φ通过/方向键选择要修改的项目,通过/方向键修改被选择的项目

蓄电池使用容量测试仪主机清洁维护

使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗设备。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等以免损坏主机上的文字。

蓄电池使用容量测试仪夹具清洁维护

使用柔软嘚湿布与温和型清洗剂清洗夹具请不要擦伤探头的金属部分,以免造成接触不良

当使用完后,应将放电仪及时放入机箱内所有夹具囷连线应整理后放入机箱内相应位置。

六、常见问题解答及使用技巧l启动放电后立即停止放电

请检查放电参数设置及电池接线、电压测试線的连接状况

请检查输入电源接线端子是否接触良好。

请检查是否有键卡住未弹起如有使其弹起即可恢复正常工作。

我要回帖

更多关于 蓄电池使用 的文章

 

随机推荐