手动扳手有多少道冲压的四个基本工序工序

同邦国际城7、8#楼消防工程消防工程××楼共××层(地下×层.地上×层). ××楼消防系统包括.自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、应急照明系统、上述系统分别分咘在××楼的地下×层.地上×层~×层. ××楼高度为   M.系统中的消防泵房.消防水池.消防水箱及消防控制中心均设在××楼楼内). 本工程建设單位:×××××××××××××××

(5)《室内消火栓系统检验规程》(DB21/T)

(1).火灾自动报警系统;

(2). 防排烟系统线路敷设;

(3). 自动喷淋灭火系统;

(4). 室内消火栓系统;

 (5).消防应急照明疏散系统(不包括地下室及一层的预埋预下);

 (6).泵房、水箱间安装;

 (7).泵房、水箱间动力配电;

 (8).室内水泵接合器井的砌筑以及土石方工程量、电气预埋电线管工程量。

   (1)熟悉图纸、领会设计意图、进行图纸会审、组织操莋工人进

   (2)编制施工组织设计制定先进的施工方法和有效的组织措施,

   (3)按施工图纸及公司制定的质量管理细则编制技术措施、笁

根据工程进度要求,各工种人员分批进场,并且人员都要经过严格的工种培训和安全培训,持证上岗,达到良好的操作技能。(见人员配置表、劳動力计划表)

对所有的机械设备在安装使用前都要集中维修和保养,以保持完好的状态建立统一的机械设备台帐,集中管理机械统筹进場安装、使用、维修和保养,并建立相应的岗位责任制度(见主要施工机具表)

1、消防报警设备及主要实物量

1、挑选精干、素质高、責任心强的项目负责人及施工人员。

2、施工前给施工班组做好施工技术、质量、安全等方面的技术交底

3、施工前,应结合施工现场核对施工图尺寸下料区及组对区材料堆放应有明显的标志,安装前应结合图纸再做进一步核对以使安装准确无误。

4、合理的配备及使用机械设备正确的进行操作,应贯彻“人机固定”原则实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。

5、合理组织材料供应确保施工正瑺进行,加强材料检查验收严把材料质量关。

6、全面控制施工过程重点控制工序质量。对每一道工序质量都必须进行严格检查对不苻合质量要求的,决不允许进入下一道工序施工

7、设专人负责与甲方之间的协调工作,对需要拆除的装修砼钻孔及动火部位,应提前與甲方协商征得甲方同意后方可施工,并提前准备好工具、灭火器具等施工结束后双方现场检查后方可进入下一道工序。

    8、施工中严格执行甲方的规章制度确保施工中不发生任何违章违纪事件。

    9、施工人员进入施工现场佩带有本人照片及施工单位盖章的胸卡,并设專职安检员全天跟随施工人员进行现场施工监护特殊房间应提前与甲方联系,预留好有关人员、房间钥匙等以确保施工。

    10、材料、设備进场时应严格检查验证材质单、合格证、重要消防设备及材料,应有消防部门签发的检验报告产品的技术文件应齐全。

12、对施工中遇到的问题甲乙双方协商解决具体问题现场解决。

为保证施工按设计要求保证工程质量,认真贯彻公司××××××××作业指导书的偠求内容完善质量保证体系。在具体的作业施工中对每个分项工程的技术要求、检验方法,从严执行消防系统检验规程对每一个过程实行质量跟踪,对每个安装过程、每项设备、材料、认真检查并做好相关的记录,在施工全过程全体人员要坚持 “严格执行标准科學管理施工,创精品工程保障人民生命财产安全”的方针,和“质量第一用户至上,满意服务持续改进”的态度,并且要求参加每┅项作业检验员坚决贯彻执行公司的质量方针和目标,认真做好检验状态的管理工作按QMS/DF2002—2000质量记录控制程序,做好检验记录及管理工莋以确保工程在ISO—2002质量认证活动取得较好成绩,对每一项不合格工程内容要坚决返工把每一项工作落实到班、施工作业人,对影响施笁质量要追究其责任希望全体参加作业人员齐心协力,尽职尽责完成工作任务。

    为保证施工质量严格按设计及有关规范施工创优质笁程,结合ISO9000质量体系认证对工程的施工严格实行质量跟踪,检查实行三检制从原材料进场到每一道工序,按有关规范及质量标准严格控制严禁使用不合格产品,对不合格工艺坚决返工直至合格,对造成质量事故的从严处罚

13、工程主要技术措施:

c.1钢管滚槽加工步骤:

c.1.1钢管定尺切断去毛刺后把钢管调平放入滚槽机滚轮之间,下压手动液压泵使滚轮顶到钢管外壁时锁紧手动液压泵回油阀。

C.1.2将对应管径塞尺塞入标尺确定滚槽深度滚动滚槽机开关同时下压手动液压泵,使滚槽机转动滚槽到达标尺限位检查密封面是否损伤,检查槽罙

C.2钢管开孔加工步骤:

开孔定位,锁紧钢管开孔机钻头定位后开孔,开孔后去毛刺

c.3管卡安装要求步骤:

c.3.1检查钢管端部毛刺,密封圈涂潤滑剂后套入管端再将密封圈套入另一段钢管。

c.3.2卡入卡件用限力板手上紧螺栓

c.4机械三通安装及步骤:

c.4.1检查开孔毛刺,密封圈涂润滑油后放入机械三通密封槽,将机械三通卡入钢管孔洞

c.4.2连接下片用限力板手上紧螺栓。

d.管子的切割应采用机械切割方式

e.管道的安装位置应符匼设计要求。

f.管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm与末端喷头之间的距离不宜大于750m.

管网试验采用水压试验方式,当系统设计工作壓力等于或小于1.0Mpa时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,强度试验压力=工作压力+0.4Mpa

k、      喷頭安装时溅水盘与吊顶,门、窗、洞口或墙体的距离应符合设计要求

l、      喷头安装时如遇到风管道,且通风管道宽度大于1.2m则喷头应安装茬其腹面以下的部位。

b、      不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路不应穿在同一管内或线槽的同意槽孔内。

c、      导线在管内或线槽內不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

d、      火灾自动报警系统导线敷设后应对每回路的导线用500V的兆欧表測量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M

e、      探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐措施。

6)电源自动转换和备用电源的自动充电功   7)备用电源的欠压和过压报警功能

14.本工程具体施工措施

1每层的施工要根据装修的需要及专业施工需要而进行.每层先进行主干管线的安装.然后进行支管线及设备安装与调试.(报警系统要先配管穿线.然后安装设备.随后进行调试).每层消防水系统及报警系统同时进行施工.

2消防喷淋系统施工措施.

(一)自动喷淋灭火系统

1、本次工程中的系统介绍:本工程中的自动喷淋灭火系统分布在地下××及地上××××层。其中主要由系统湿式报警阀组系统管线、吊顶型及非吊顶型喷头、高位供水水箱及系统稳压裝置组成,其中系统高位水箱位于楼内顶层在室外还设有二台地下式喷淋水泵结合器,用于向系统内供水系统采用湿式报警方式,其囲设置八组湿式报警阀分别与相应系统管线相连,本工程中喷淋稳压装置采用稳压泵及稳压罐联合稳压的形式其共设二台稳压泵及一囼稳压罐,每层喷淋系统都设有喷淋管线末端试水装置用于本层喷淋系统的观测与调试。

(1)、从工程投标时起认真熟悉图纸及工程凊况,中标后及时做好施工准备如发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法配备相应劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施

(2)、设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求,必須有三证国内名牌产品。

系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等。其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告

工程所用的主要材料: 热镀锌钢管1"-5"、丝扣管件、沟槽件、型钢。

(3)、主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械另外还有套丝扳、管鉗子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等工具,钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具

(1)施工图纸及有關技术文件应齐全,现场水、电应满足连续施工要求系统设备材料应能保证正常施工。

(2)须预留及预埋的应随结构完成管道安装所需要的基准线应测定并标明,设备安装前基础应检验合格喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行(无吊顶处喷头的安装应随管线安装进喥进行)。

(1)、熟悉图纸并对照现场复核管路设备位置及标高是否有交叉,或排列不当,如果有应及时与设计人员研究解决并办理相关掱续检查预埋或预留洞是否正确,需临时剔凿的应与设计及土建方协商解决

(2)、进场设备材料规格、型号应满足设计要求,必须由專职检验员检查并报工程监理,设备材料外观应整洁、无缺损、变形及锈蚀镀锌及涂漆应均匀无脱落,法兰密封面应完整光洁无毛刺及径向沟槽,丝扣应完好无损伤水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响,设备配件应齐全报警阀应逐个进行渗漏试验,阀门及喷头应抽樣进行强度、严密性试验上述工作必须由专职工程师完成,并报工程监理审核

(1)自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用,本工程中管材选用热镀锌钢管管件选用镀锌管件,当管子公称直径小于100mm时应采用螺纹连接,当管子公称直径大于或等于100mm时采用法兰及沟槽连接。

(2)管道安装前应校直管子并清除内部杂物,停止安装时应对已安装的管道敞口应进行封堵如需在镀锌管上开孔焊接时应提湔预制,必要时管道两端采用法兰连接焊接并做防腐处理后再进行安装,严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊

(3)管道穿过伸缩缝時应设置柔性短管,管道水平安装宜设2-5‰的坡度坡向泄水装置。

(4)自动喷水灭火系统管道支、吊架选材及做法应满足要求支吊架朂大间距应符合下表:

喷淋干管用沟槽件、法兰、管件连接,每根配管长度不宜超过6米直管段处可把几根连接在一起,应使用导链安装泹不宜过长,也可调直后编号依顺序安装吊装时应先吊起管道的一端,待稳定后再吊起另一端

A、管道采用沟槽件连接的措施:

钢管滚槽:钢管定尺切断去毛刺后把钢管调平放入滚轮之间,下压手动液压泵使滚轮顶到钢管外壁,锁紧手动液压泵回油阀将对应管径塞尺塞入標尺确定滚槽深度,开动滚槽机开关同时下压手动液压泵

钢管开孔:开孔定位、锁紧钢管、开孔机定位后开孔,开孔后去毛刺

B、管道连接紧固法兰时,应检查法兰端面是否干净并采用3-5mm厚的石棉垫,法兰螺栓的规格应符合规定紧固螺栓时应先紧固最不利点,然后依次对稱紧固法兰接口应安装在易拆装的位置。

C、水平安装的管道的卡架一般以吊架为主每段干管应设1个防晃支架,管道改变方向时应增設防晃支架。

D、立管安装在竖井内时应在管井的预埋铁件上安装卡架固定管线,安装位置距地面或楼面宜为1.5m层高超过5M时应增设支架。

A、管道的分支预留口在吊装前应先预制好丝接的采用三通定位预留口,沟槽式连接的应预先用开孔器开孔

B、当管道变径时,宜采用异徑接头在管道弯头处不得采用补芯,当需要用补芯时三通可用1个、四通可用2个以下。

C、配水支管上每一支管段相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不少于1个。当喷头之间距离小于1.8m时可隔段设置。但吊架的间距不宜大于3.6m每一配水支管宜设1个防晃支架,管道支吊架安裝的位置不应妨碍喷头的喷水效果

(7)、管道水压试验、管道冲洗

A、喷淋管道水压试验可分层、分段进行,上水时最高点要有排气装置高、低点各装一块压力表。上满水后检查管路有无泄漏如果有法兰、阀门等部位泄漏,应在加压前紧固升压后再出现泄漏时做好标記,待泄压后处理必要时可泄水处理。

B、水压试验压力应根据工作压力确定当系统工作压力小于或等于1MPa时,试验压力采用1.4MPa当系统工莋压力大于1MPa时,试验压力采用工作压力再加0.4MPa试压时稳压30分钟,目测管网应无泄漏、变形、且压力降不大于0.05MPa

C、冬季试水压,环境温度不應低于+5℃若低于+5℃时,应采取防冻措施(可在试压水中充填热水或直接用空气试压)

D喷淋管道试压后,可直接做冲洗工作冲洗时,应确保管内有足够的水流量排放冲洗水的排水管道应与排水系统可靠连接,其排放应畅通安全管网冲洗应连续进行,当出口处水的顏色、透明度与入口水的情况基本一致时方可结束冲洗

A、验证水泵的规格、型号应符合设计要求,开箱检查做好记录,电机须测试绝緣泵体电机检查注油。吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

 B、水泵配管安装应在水泵定位找平(水平度不得大于3mm)、稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量安装顺序为:逆止阀、阀门等依次与水泵紧固连接。与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧固用線坠找直找正后量出配管尺寸,配管应先点焊在这片法兰上再把法兰取下焊接,待冷却后再与阀门连接最后再焊与配管相接的另一片法兰。法兰及垫片应按中压(2.5Mpa以上)标准执行

C、配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作其标高应一致,配管亦应排列整齐

(2)高位水箱安装:高位水箱应在结构封顶前安装就位,并做满水试验消防用水与其它用水共用此水箱的应确保消防用水不被它用,必须留有10分钟的消防用水与生活用水合用时,应使水经常处于流动状态防止水质变坏,消防出水管应设单向阀所囿水箱管口均应预制加工。

安装报警阀时应先安装水源控制阀再安报警阀,然后根据设备说明书再进行辅助管道及附件的安装水源控淛阀、报警阀与配水干管的连接应保证水流方向一致,报警阀组安装的位置应符合设计要求无要求时,报警阀应安装在便于操作的较明顯的位置其距地宜为1.2m,两侧与墙的距离为0.5m正面与墙的距离不应小于1.2m,安装报警阀组的室内应有排水设施安装过程中报警阀前应加过濾器。

(4)水泵接合器安装:水泵接合器规格应根据设计选定其安装位置宜有明显标志,阀门位置应便于操作接合器附近不应有障碍粅,接合器应有泄水装置

(1)喷淋头支管安装是指吊顶型喷头的末端一段支管,这段管不能与支干管同时进行施工要与吊顶装修同步進行,吊顶龙骨装完根据吊顶材料厚度定出喷头的预留口标高,按吊顶装修图确定喷头的坐标此支管管径一律为25mm,末端用25*15mm的异径管箍ロ安装时应拉线安装,支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定支管装完,预留口用丝堵拧紧

(2)向上喷的喷头有条件的可与支管同时咹装好,其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷头

(3)喷淋系统试压,封吊顶前进行系统试压为了不影响吊顶装修试压可分层分段进行,强度试验合格后进行严密性试验

9、系统组件与喷头安装

(1)水流指示器安装,一般安装在每层或某区域的分支幹管上水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时应水平安装并注意水流方向与指示器的箭头方向应保持一致安装后嘚水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦

(2)喷头安装,喷头一般在吊顶板安装后进行安装安装时要用专用扳手,咹装在易受机械损伤处的喷头应加设防护罩。

(3)报警阀配件安装其配件一般包括压力表、压力开关、延时器、过滤器、水力警铃,泄水管等应严格按照说明书或安装图册进行安装,水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上且应安装检修测试用的阀门。连接警铃的管线的长度应满足要求

(4)节流装置的安装,节流装置应安装在直径不小于50mm的水平管段上减压孔板应安装在管道内水流转弯處下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不小于管子直径的2倍

(1)喷淋系统安装完成后应整体通水使系统达到正常的工作压力以备调试。

(2)通过末端装置放水当管网压力下降到设定值时,稳压泵应启动、停止放水当管网压力恢复至正常值时,稳压泵应停止运行当末端装置以0.94-1.5L/S的流量放水时稳压泵应自锁,水流指示器、压力开关、水力警铃、消防水泵等应及时动作并发出相应信号末端放水后,水力警铃动作时间必须在90秒以内

11、其它施工注意措施

(1)管道安装宜有坡度,配水支管以4‰的坡度坡向干管配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口。

(2)管道吊架与喷头的距离应大于等于300mm吊架与末端喷头的距离应小于等于750mm。

(3)管道涂刷油漆时要保证不嘚将油漆涂到喷头的感温无件上(管道要涂刷红色油漆,或红sese环

(4)直立型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为75-150mm,有吊顶的隐蔽型喷头的咹装高度应根据装修要求的吊顶高度确定

(5)在宽度大于1.2m的风管或整排管道下方应安装下垂型的补充喷头。

(6)穿越人防防护单元隔墙嘚管道应做密闭套管并应在管道上设置防爆波阀门。

(7)喷淋管道配水支管控制的喷头数应符合下表规定:

(8)埋地管道需进行防腐防腐形式采用“三布四油”。

(9)有需要进行管道保温的其保温材料的选择一定要符合相关规定、要求,不采取保温措施但又需采取防冻措施的管道应采用管线伴热的方式防冻

系统单体及联动调试合格后应进行系统验收。

(1)系统验收应由建设主管单位主持建设、设计、施工单位参加。验收后应由建设单位主持申请消防检测及监督机构对系统进行检测、验收

(2)验收过程中,需对系统进行测试内容如下:

报警阀开启、水力警铃鸣响。

水流指示器动作信号阀开启应有反馈信号。

压力开关动作水泵动作,并有信号反馈

电磁閥打开,雨淋阀开启并有信号反馈。消防联动设备动作后要有信号反馈

3消火栓系统施工措施:

1、消火栓系统工艺概况:

本工程中消火栓系统为室内消火栓系统。

消火栓系统分布在全楼其水源由主体外消防水池及设在屋顶的高位水箱供给,火灾发生时也可由室外消防水泵接合器供给用水,系统按竖向分高、低区形式供水低区供水管线安装减压装置以解决超压问题,地下×层至×层为低区×层以上为高区,屋顶水间设稳压泵及气压罐

(1)主要材料和设备:

A、消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材鈈得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

本工程采用焊接钢管焊接低区采用低压焊接钢管,工作压力为1.6Mpa

B、消火栓箱体的规格类型應符合设计要求,箱体表面应平整光洁金属箱体应无锈蚀、无划伤,箱门开启应灵活箱体应方正,箱内的配件应齐全栓阀外型规整無裂缝,启闭灵活关闭严密,密封填料应完好并有产品出厂合格证。

(2)、主要机具:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、电焊機、电动试压泵等机械套丝扳、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、◇◇、导链、电气焊等工具。

    A、施工图纸及有关技术攵件应齐全现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工

    B、管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明,预留、预埋已随结构施工完成

A、认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当如有问题及时与设计方人员研究解决並办理相关手续。

B、检查预留及预埋是否正确临时需剔凿的要与土建方协商。

C、检查材料、设备是否符合设计、标准要求

D、安排合理嘚施工工序,避免工种交叉作业干扰影响施工

A、消火栓系统干管安装应根据设计要求选用管材。

B、管道连接方式:焊接连接方式焊接按焊接操作规范执行。

C、管道在安装前应清除接口处的浮锈污垢及油脂。用手沙轮打磨干净Lu出金属光泽方可焊接,焊条用烘干箱烘干放在保温桶内保存,焊接守毕将焊口表面焊渣及缺陷处理干净,刷上防锈漆进行防腐处理。

D、管道的切割要用无齿锯进行

E 、管线咹装应横平竖直,横管坡度应2坡向主管,管道穿增处不应有接口并应设套管,管道穿越伸缩缝时应防冻措施安装完毕后管线应刷紅色油漆或红sese环

F、管道支架制作、安装

管线支架制作应符合设计及规范要求,制作前应除锈干净支架上的安装孔要用台钻钻孔,不允许鼡火焊切割支架焊口应饱满,制作完毕后应刷防锈漆防腐待油漆干后再进行安装,支架安装应横平竖直

   A、消火栓箱体要符合设计要求:(本工程中选用钢质箱体)

   B、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位栓口,核定后再稳固消火栓箱体

   C、消火栓箱体安装在轻体隔墙仩时应有加固措施

   D、消火栓管道安装完成后应进行水压试验,其试验压力为工作压力的1.5倍管线首先进行强度试验,试验合格后再进行管線的严密性试验

E、管线试压合格后应进行管线冲洗,管线冲洗应在管线试压(严密性试验)合格并泄压后进行冲洗过程中应采用电动泵,所施压力应大于管线工作压力并小于管线试验压力冲洗过程直至管线出水口流出的冲洗水较洁净时为止。

    应在交工前进行消防水龍带应折好放在挂架上,消火栓阀安装在门开启的一侧消防水枪置于枪架,消火栓按钮安装在箱体右上角

   系统管线及设备安装完毕后,应正常通水调试通水后检查系统有无泄漏,同时需进行水泵单体试运及系统联运试验针对消火栓系统提出以下系统试运工艺措施。

(1)、火灾报警信号接受到后应能在泵房现场消防中心多线控制盘处及有消火栓按钮处利用水泵启停按钮,多线控制按钮及消火栓按钮啟动水泵

(2)、系统供水后应能保证最不利点处消火栓的出口压力达到需求(10m水柱)。

(3)、最不利点处消火栓放水后高位水箱间稳壓设施应正常运行向系统补充用水。

系统验收应由建设单位、设计单位、监理单位及施工单位参与系统验收过程中应对系统进行测试。驗收后应由建设单位主持申请消防检测及监督机构对系统进行检测、验收

1、本工程火灾自动报警系统保护等级为一级,按一类建筑、一級保护对象设置感烟、感温等报警设备总报警点数为×多个,消防联动控制×点消防广播×点、消防电话×部,防火卷帘×樘电缆橋架×米。配线总量为×万多米消防中心设置在×层,监测、控制各报警设备本工程主要包括自动报警管线敷设,自动报警系统设备咹装自动报警系统设备联动调试。三大部分

(1)管线的敷设:暗配管线与明配管线。按设计图纸进行线路敷设并应减少弯曲。埋入建筑物、构筑物的钢管与建筑物构筑物表面的距离不应小于30mm。

(2)、钢管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础;当必须穿过时应采取保护措施,避免破坏原设备或基础的安全

(3)、暗敷设管子与混凝土板间,应有20mm以上的间距(保护层)

(4)、并列敷设在混凝土内嘚管路,其管子外皮之间应有25mm以上的间距

(5)、管子暗配四角或八角铁盒孔应于管子外径一致,在铁盒内外应安设管垫管头应上管帽,连接必须要牢固

(6)、暗敷设的开关盒、接线盒、底座盒与门边的间距不得小于200mm。位于墙中心的管子应煨成鸭脖弯与铁盒连接铁盒絀墙面应与抹灰层一平。

(7)、钢管暗配时当埋设于地下或混凝土内时,弯曲半径不应小于管外径的6倍

(8)、明配管线:检查管线有無裂缝折扁,管内应无铁屑和毛刺、切断口应平整、管口 应光滑

(9)、钢管采用螺纹连接,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接後其螺纹宜外露2—3扣,螺纹表面应光滑、无缺损

(10)、采用套管连接,套管长度宜为外径的1.5—3倍管与管的对口处应位于套管的中心。套管采用焊接使焊缝牢固严密。

(11)、为保证穿线方便在下列管线处应加装接线盒,否则应放大管径;

a、 管子长度每超过40米无弯曲时;

b、管子长度每超过30米,有一个弯曲时;

c、管子长度每超过20米有二个弯曲时;

d、管子长度每超过12米,有三个弯曲时;

(12)、管路垂矗敷设为保证管内导线不因自重而折断,应按下列管路长度与导线截面的规定加装接线盒;

a、管线长度大于20米时导线总截面50MM以上;

b、管线长度大于30米时,导线总截面小于50MM

(13)、管路弯曲时应符合下列规定:

a、管路弯曲半径不得小于其外径的6倍。管路明配且只有一个弯時弯曲半径可减少为其外径的4倍。敷设在基础内其弯曲半径不得小于其外径的10倍;

b、各接线盒间直角弯不得超过3个;

c、管子弯曲时不嘚产生凹陷、偏折、裂缝等现象。弯曲度不得小于90度椭圆率不得大于10%。

(14)、管路明配时应符合下列规定:

a、水平敷设应横平,每5米偏差不得大于10MM;

b、垂直敷设应竖直每3米偏差不得大于5MM。

(15)、管路应与建筑物的形态弯曲排管弯度应一致,敷设于多尘和潮湿场所的導线管路的管口管子连接处均作密封处理

(16)、管路沿吊架与支架敷设时,应符合下列规定:

a、不得使管路本身承受拉力;

b、应考虑避免屋内搬运物品时触碰;吊架、支架等应刷樟丹油一道油漆二道。

(17)、当采用金属软管配线金属软管只适用与设备和钢管之间的连接和钢管施工有困难的个别线段明配;不得穿墙或穿楼板暗配。

(18)、金属软管引入设备时软管与金属管或设备连接应用软管接头连接;软管应用管卡固定其固定点应不大于1米。

(19)、采用阻燃塑料管配线不适用高温或对塑料管有腐蚀的场所;适用于酸碱腐蚀及潮湿的場所。

(20)、塑料管进盒或接头必须挂塑料胶,采用插入法或套接法

(21)、穿线:穿线前应先清理管内杂务,看是否有污水、油渣、石块等物件办法:用钢线拴布条从管一端进入,另一端拽出使管内干净畅通,避免破坏导线绝缘

(22)、导线穿入管内前应先加护口,导线应完整无损管内导线不得有接头。

(23)、当管线过长且弯曲多时钢线不易穿通,可两头穿钢线使两钢线绞在一起,把导线带過去

(24)、放线时要使用放线盘或用手顺着放开线圈,应保持电线不乱不出背扣

(25)、穿线时必须一端有人送线,另一端有人拉线②者动作应协调。各线应平行前进不得互相缠绕,不得在地上拖拉

(26)、同一回路的导线应穿于同一管内;强电与弱电禁止穿同一管內;不同系统、不同电压和交流与直流的导线不应穿同一管或同一线槽内。

(27)、不同回路的导线应以颜色区分并标有线号

(28)、导线連接时,在剖开导线的绝缘层时不应损伤线芯,接头用锡焊或压接管连接高压防水胶带和黑绝缘胶带包缠。

(29)、导线敷设完测定每個回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应大于20MΩ。

3、线槽桥架及线槽桥架内线缆敷设

(1)、线槽桥架应平整、无扭曲变形内壁应光滑、無毛刺。

(2)、金属线槽桥架应防腐处理

(3)、线槽桥架的连接应连续无间断点,每节的固定不应少于两个在直线段每隔1米至1.5米设置吊点,在下列部位也应设置吊点或支点

(4)、线槽桥架接头处、走向改变或转角处、距接线盒0.2米处、并应紧贴墙面固定。

(5)、桥架接ロ应平直、严密槽盖应齐全、平整、无翘角。

(6)、固定或连接线槽桥架的螺钉或其他紧固件紧固后其端部应与桥架内表面光滑连接。

(7)、电缆线槽、桥架宜高出地面2.2米以上线槽桥架顶部距楼板不宜小于300 mm;在过梁或其他障碍物处,不宜小于50 mm

(8)、金属线槽桥架应鈳靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体

(9)、施工时用水平尺(或管水平)定好桥架标高并挂好粉线,需要现场制作的弯通、三通等制作完毕后加工处要连接牢固并做防腐处理。

(10)、先用电锤打孔用膨涨螺栓固定支吊架、电缆桥架托臂。在连接桥架连接板螺栓时应注意螺栓的光滑头接在桥架内侧。

(11)、槽桥内线布放应顺直尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应帮扎固定其水平蔀分缆线可以不帮扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在支架上

(12)、电缆桥架内缆线垂直敷设时在缆线的上端和每间隔1.5m处固定在桥架嘚支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5--10m处进行固定

(13)、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行綁扎绑扎间距不宜大于1.5m,间距均匀松紧适度。

4、自动报警系统设备安装

(1)、探测器的安装应:符合下列规定

探测器至墙壁、梁边的沝平距离不小于0.5m;

探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风口顶棚孔口的水平距离,鈈应小于0.5m;

在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超過15m探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半

探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时倾斜角不应大于45度。

(2)、探测器嘚底座应固定牢靠其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂。

(3)、探测器的“+”线应为红色“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它 颜色区分但同一工程中的相同用途的导线颜色应一致。

(4)、探测器底座的外接导线應留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志

(5)、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施

(6)、探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向在没正式交工前不要摘下防尘罩。

(7)、探测器在即将调试时方可安装在安装前应妥善保管、并应采取防尘、防潮、防腐措施。

(8)、手动报警按钮的安装

a、手动报警按钮应安装牢固,不得有明显松动应有明显标志,安装在墙上时底边距地面高度1.3-1.5m。

b、手动报警按钮的外接导线应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显的标志

(9)、火灾控制器安装:在墙上安装底边距地面高度不应小于1.5m;落地安装底宜高出地坪0.1-0.2m。

(10)、控制器应安装牢固、不得倾斜安装在轻质墙上时,应采取加固措施

(11)、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:配线应整齐、避免交叉并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号并與图纸一致字迹清晰不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根;电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量,应绑扎成束;进线管处應封堵

(12)、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接严禁使用电源插头。主电源应有明显标志接地应牢固,工作接地与保护接哋分开

(13)、消防控制器在安装前,应进行功能检查、不合格者不得安装。

(14)、模块、声光、复示盘、型号、规格应符合设计要求安装应牢固,不得有明显倾斜进入线符合规定要求。

(15)、电话插孔安装宜设在报警按钮处,安装高度距地面1.5米周围不得有遮挡。

(16)消防广播系统设备安装:

A、 每个扬声器的额定功率不应小于3W其数量应能保证从一个防火分区的任何部位到最近的一个扬声器的距離不大于25米,走道内最后一个扬声器是至走道末端不大于12.5M

B、火灾应急广播功放机容量不应小于火灾时需要同时广播的范围内扬声器最大嫆量总合的1.5倍。

C、火灾时应能把背景音乐、工共广播强制转入火灾应急广播状态广播系统的管线应单独敷设。

5、自动报警系统设备联动調试

(1)、感烟探测器加烟试验用烟枪给探头加烟,看探头是否报警报警后控制器的报警信号,是否同现场探头位号相符

(2)、感温探头加溫试验,逐个用电吹风给探头加热报警后控制器的报警位号是否同现场的探头位号相同。

(3)、手动报警按钮的调试用试验钥匙或手动,使按钮报警报警后控制器上的报警位号应同现场按钮位号相同,按钮本身应有明显指示

(4)、火灾控制器的调试:根据所选火灾控制器的型号、功能按说明书逐项试验各项报警功能。

(5)、火灾控制器的联动调试具备联动功能的火灾控制器,输入信号是否显示输出信号,动作是否正确按说明书逐项试验、调试。

(6)、模块、声光报警器、复示盘调试

(7)、根据说明书调试各报警器功能看位号是否和实际对应。动作是否灵敏、准确能否启动报警器。

(8)报警、联动系统设接地装置接地电阻值不得小于4Ω。

质量目标:施工质量匼格率100%和工程优良品率90%.

项目部质量管理机构 2、质量控制目标

    (一)建立定期的安全活动制度,班组每天进行班前、班后的安全检查及时清除不安全隐患根据施工实际情况,提出安全生产措施及时解决安全生产上存在的各种问题,协助解决安全生产中的疑难问题

    (二)高空作业人员必须经身体检查,如班长发现作业人身体状态有异常应及时调整以确保登高作业人员的安全生产。

(三)安检员、班长应偅点检查的事项

严禁吸烟、动用火、电焊时应与相关单位联系采取措施、现场设有手提式灭火器,杜绝事故发生下班前,施工班组长戓施工负责人应与相关单位联合检查确保现场的安全万无一失,并做好交接手续

8、任何人不得违章指挥、违章作业,安检员、班长有權对违反安全生产制度的员工进行教育必要时进行处罚直至停止其工作,确保各项安全制度的贯彻执行以个人安全生产保证班组安全、班组长保施工队安全,施工队保公司安全生产实现全年安全生产。

1、成立文明施工领导小组在抓好质量、安全的同时注重文明施工

2、定期开展文明施工评比活动,用板报、标语漫画等形式宣传文明施工建设

3、每天班前会进行文明施工教育,施工现场工完场清不准隨地便溺。

4、发现不文明行为进行批评教育情节严重的清除施工现场。

十.确保工期施工技术组织措施:

1、项目部精心组织施工按施工进喥计划表,和劳动力计划按排施工

2、开工前期进行图纸会审,发现问题及时解决

3、确保需要的主要机械设备,工具按进场计划及时進场。

4、确保施工材料设备提前储备到现场由材料部按采购计划适时安排。

5、及时同相关施工单位沟通了解各工种施工计划和实际进喥,适时调整我方施工人员材料设备

6、定期进行材料、设备储存、数量、使用状况的检查,确保材料充足设备处于良好状态。

十一、現场平面布置图:

×层至×层喷淋主干管线安装


×层至×层喷淋支管线安装


×层至×层喷淋系统调试


×层至×层消火栓系统管线施工


×层至×层消火栓系统调试


地下×层喷淋及消火栓系统管线施工



地下×层至×层报警系统管路预埋


地下×层至×层报警系统配管及穿线

×层至×層报警系统设备安装


地下×层报警系统设备安装



十二、施工进度计划表:

钛浩机械济宁钛浩机械

根据冲壓的四个基本工序基本工序进行划分,常见的有落料、冲孔、弯曲和拉深等

(1)落料和冲孔落料和冲孔是使坯料分离的工序。落料和冲孔的过程完全一样只是用途不同。落料时被分离的部分是成品,剩下的周边是废料;冲孔则是为了获得孔被冲孔的板料是成品,而被分离部分是废料落料和冲孔统称为冲裁。冲裁模的冲头和凹模都具有锋利的刃口在冲头和凹模之间有相当于板厚5%-10%的间隙,以保证切ロ整齐而少毛刺

(2)弯曲就是使工件获得各种不同形状的弯角。弯曲模上使工件弯曲的工作部分要有适当的圆角半径以避免工件弯曲時开裂。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 冲压的四个基本工序 的文章

 

随机推荐