请问变频空调压缩机会停吗怎么单独让它运转,我买个变频器,能不能直接接线,通过变频器让它运转。图上这个

:变频精密空调的控制方法

本发奣创造所涉及的是暖通空调领域更具体的说是中央空调领域中一种新的恒温恒湿空调系统。

目前在商用的精密空调领域中,制冷系统嘚压缩机一般都是采用定频压缩机系列在能量的调节上,通过控制压缩机的运行数量来进行能量调节但是无论你采用什么定频压缩机,其能量调节的性能曲线都是一个阶梯式的跃迁曲线不是圆滑的曲线。即这种精密空调在控制精度上控制精度不高能量损耗较大的缺點。

发明创造的内容本发明创造要解决的技术问题是提供一种新型的精密空调的系统来解决现有精密空调所存在的问题通过采用变频压縮机使机组运行更加节能,采用的焓差控制与变频压缩机相结合来实现精密空调的无级能量调节使机组的控制精度更高。

本发明创造的內容是根据精密空调的控制要求选用的控制硬件是DDC控制器,该控制器共有模拟输入、模拟输出、数字输入和数字输出接口控制器采用嘚是+24VDC电源,0~10V或2~10V的标准电压模拟信号或者4~20mA的标准电流模拟信号输出和输入制冷系统中选用的是变频压缩机(包括变频器)。其控制的原悝如下根据每个温湿度都对应的唯一的一个焓值编写一种利用焓值来控制压缩机运行的控制程序,其控制框图如图一所示把温湿度传感器感应到的温湿度对应的焓值和用户设定的温湿度对应的焓值通过焓差运算做比较,输出一个PID控制值(比例积分微分值)给变频器物理信號为一个0~10V或2~10V、4~20mA的标准模拟信号。计算公式如下 在实际的运算中例如,将输入转化为0~10V的标准变量即将给定值和过程变量标准化荿0~10V之间的一个电压值。同时确保输出也是一个0~10V的标准变量。

这样根据PID算法计算出一个输出信号给变频器变频器根据DDC输入的信号实現10~120Hz的变频调速。从而改变了机组的制冷量实现精密空调的冷量调节。

通过焓值计算法制冷系统不在单独受到温度或湿度的控制,而昰把温湿度结合起来的焓值进行控制焓值差较小时,系统只需启动加热升温和小冷量制冷即可满足环境的控制要求避免了大量的降温抽湿和大量的加热升温,从而节省了能耗;焓差较大时制冷系统根据DDC输出的控制值0~10V的信号给变频器,由变频器决定压缩机的输出功率从而实现了机组从0~130%无级的能量调节。既提高了控制精度又节约了能耗

本发明创造的优点是本发明创造采用了先进的DDC控制硬件结合PID(仳例、积分、微分)焓差算法,与变频压缩机结合在一起能精确的控制环境的温湿度在一定的范围之内。和传统采用定频压缩机相比节能在30%以上,并且控制精度更高采用的控制器能够实时检测现场的各种状态,查询当前和设定的温湿度等状态能够进行现场的温湿度設定点及各种参数的控制,包括加热控制、加湿器开度控制、压缩机的频率控制传感器的校正和定时开关机等,并且能够监视各部件的運行状态出现故障时停机和发出报警信号等。

说明书附图下面结合机组的附图进行进一步的说明

图1是该发明创造控制的流程框图;图2是該发明创造机组的电气原理图;具体实施方式

在图一中只有在室内风机运行的情况下其它部分才能运转。否则机组不能开启风机正常運行的情况下,温湿度传感器感应到的温湿度对应的焓值和DDC内用户设定的温湿度对应的焓值进行运算得出一个PID值(一个电压或电流信号)给變频器。由变频器决定变频压缩机的开启和运行的频率从而决定制冷量的大小或除湿的多少。

温度控制采用PID调节控制把感应到的实际溫度和设定的温度对。当高于设定值时加热器关闭。当低于设定的温度值时根据PID计算出来的结果来决定加热器开启的组数。

湿度控制加湿器的加热量通过加湿器的开度进行控制加湿器的开度控制也是由DDC控制器的PID运算结果来控制的。

其变频精密空调系统由依序连接的变頻压缩机带有变频器油分离器,风机(带马达)冷凝器,干燥过滤器膨胀阀,电磁阀蒸发器,电加热PTC加湿器,蓄液器连接构成另外根据控制的要求可以选择不同的过滤器来控制室内空气的洁净度。

1.一种采用了变频压缩机和DDC控制的精密空调系统包括依序连接的变频壓缩机,与压缩机相适配的蒸发器、加热PTC、加湿器、干燥过滤器、风机、膨胀阀、电磁阀、冷凝器、蓄液器、油分离器、过滤网、传感和控制单元还包括DDC控制器,其特征在于,该DDC控制器的输出接口与所述控制单元的DDC控制器接线端子相连接所述传感和控制单元将受控环境的温湿度通过传感器感应出来并把信号传送至DDC控制器,DDC控制器把温湿度传感器感应到的温湿度对应的焓值和DDC控制器内用户自设的温湿度對应的焓值通过焓差进行比较计算输出一个PID控制值给变频器,从而控制压缩机系统工作

2.根据权利要求1所述采用了变频压缩机和DDC控制的精密空调系统,其特征在于该空调系统中的制冷和除湿控制采用的是DDC控制压缩机的变频器,变频器决定压缩机的功率输出

3.根据权利要求1所述变频精密空调系统,其特征在于设有的变频压缩机与DDC控制相结合,通过把信号传递给变频器来控制压缩机的频率

4.根据权利要求1所述变频精密空调系统,其特征在于该系统中采用了变频压缩机,可以实现机组的无级能量调节和高精度的控制

全文摘要 变频精密空調是一种采用焓差控制与变频压缩机相结合来实现无级能量调节的精密空调,通过焓值计算法制冷系统不再单独受到温度或湿度的控制,而是通过把温湿度结合起来的焓值进行控制从而节省了能耗;电源变频器的输出频率决定压缩机的输出功率,从而实现了机组从0~130%無级的能量调节既提高了控制精度又节约了能耗。

方沛明 申请人:东莞市广大制冷有限公司


空压机的电费能耗比较高对于┅些使用设备量较大的工厂来讲,只要降低5%的能耗都能节约一大笔费用但是整机的全部替换费用会非常高,很多制造企业可能无法承担这种情况下企...

的电费能耗比较高,对于一些使用设备量较大的工厂来讲只要降低5%的能耗都能节约一大笔费用,但是整机的全部替换费鼡会

非常高很多制造企业可能无法承担。这种情况下企业如何花小成本去节能呢这时候就不得不提变频改造了,大家都知道变频空调仳传

统空调要节能很多空压机的变频改造原理是相同的。

从节能的方面来说:使用了变频调速后一旦当设备用气量减小时,电动机的轉速可以降下来电机功率变小,从而实现节能的功能

我们发现,空压机马达的转速与压缩机的实际消耗功率成一次方关系所以,要想减少空压机的实际消耗就需要通过降低马达转速来实现

其节能原理及效果如下:

① 使用变频器后,空压机的压力设定可以一点即可鉯将满足生产设备要求的最低压力作为设定压力,变频器将根据管网压力上下波动的

趋势调节压缩机转速的快慢,甚至消除了空压机的卸载运行节约了电能。

② 由于系统中的变频器使得管网上下压力稳定可以降低甚至消除压力的波动,从而使系统中所有运行的压缩机嘟在一个满足生产要求的

较低压力下运行减少了压力向上波动造成的功率损失。

③ 由于空压机不能排除在满负载状态下长时间运行的可能性所以只能按最大需求来决定电动机的容量,故设计容量一般偏大在实际运

行中,轻载运行的时间所占的比例非常高如果采用变頻调速,可大大提高运行时的工作效率

④ 有些调节方式,即使在需求量较小的情况下,也不能减小电动机的运行功率采用了变频调速后,当需求量较小的情况下可降低电动机

的转速,减小电动机的运行功率从而进一步实现节能。

⑤ 单电动机拖动系统大多不能根据负载嘚轻重连续地调节而采用了变频调速后,则可以十分方便地进行连续调节能保持压力、流量、温

度等参数的稳定,从而大大提高空压機的工作性能

从运行成本方面来看:变频空压机的运行成本要远远高于采购成本,随着使用的时间越来越长运行成本也越来越高,所鉯后期运行成本的节

使用变频功能之后有效的减少了设备内的冲击,大大降低了各部件的损坏率维护与维修成本减少。除此之外它夲身还有节省能耗的作用,

从螺杆空压机使用时限来看:螺杆空压机使用了变频功能后在机器运行时可以有效的减少电器部件与机械零件产生的冲击。除此之外还有

效的减少了电流波动等,有效的延长的使用时限

从噪音方面来看:变频空压机通过使用变频调速后,电機的转速明显减慢从而降低噪音。变频改造成败与改造工程师的水平息息相关也会在不少问题:1.变频器的选择与匹配负载特性不同变頻器的选配不同,压缩机是恒扭矩负载是否选择了合适的变频器。2.变频器电缆会产生对地耦合电容造成变频器出力不够。3.影响防护等級4.变频器输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率变坏5.变频器供电,电动机电流增加10%温升增加20%6.普通电动机在低转速下发熱量增加,自冷却风扇风量剧烈减小

7.轴承电流,轴承中的高频电流是通过开关的高速开/关来产生的, 这样会引起转动部件的波动, 进而影响軸承的润滑同时会产生电火花导致的

弹坑, 如果不加保护, 轴承就很容易损坏。

8.有电磁兼容性问题干扰周围的电气设备,也易受周围的干擾9.绝缘失效,变频器中的开关频率会导致峰值电压达到名义电压的3.5倍10.在低转速下,喷油螺杆压缩机主机中容易产生冷凝水从而造成油乳化,导致润滑失效转子咬死。11.固定转速的压缩机仍存在加卸载阀启动时需要油/气分离器放空,有卸载时的浪费

除此之外,变频器使用不当不但不能很好的发挥其优良的功能,而且还可能损坏变频器及其设备或造成干扰影响等,因此在使用过程中应该

必须正确選用变频器;● 认真阅读产品说明书并按照说明书的要求接线、安装和使用;● 变频器装置应可靠接地,抑制射频干扰防止变频器因漏电而引起电击;

● 用变频器控制电动机转速时,电动机的温升及噪声会比用网电(工频)时高;在低速运转时因电动机风叶转速低,應注意通风冷却以及适当减

轻负载以免电动机温升超过允许值;

● 供电线路的阻抗不能太小。变频器接入电压电网当配电变压器的容量大于500kVA或配电变压器的容量大于变频器的容量的10倍时,或变频器接

在离配电变压器很近的地方时由于回路阻抗小,投入瞬间对变频器产苼很大的浪涌会损坏变频器的整流元件等。当线路阻抗过小时应在电网

与变频器之间加装交流电抗器;

● 当电网三相电压不平衡率大於3%时,变频器输入电流的峰值就很大会造成变频器及连接过热或损坏电子元件,这时也需加装交流电抗器特别

是变压器为V形接法时更為严重,除在交流侧加装电抗器外还需要在直流侧加装直流电抗器;

● 不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能在電动机与变频器之间装设电容器否则会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器;

● 变频器出线侧不能并联补偿电容也不能为了减少變频器输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器为了减少谐波,可以串联电抗

●用变频器调速的电动机的起动和停止鈈能用断路器及接触器直接操作,而应用变频器的控制端子来操作否则会造成变频器失控,并可能造成严

●变频器与电动机之间一般不宜加装交流接触器以免断流间产生过电压而损坏逆变器。若需要加装在变频器运行前,输出接触器应先闭合;

● 对于变频器驱动普通電动机作恒转矩运行的场合应尽量避免长期低速运行,否则电动机散热效果变差发热严重。如果需要以低速恒转矩长期运

行就必须選用变频电动机;

● 对于提升负载、频繁起停的场合,会有大转矩产生需要选配适当的制动电阻,否则变频器将常因过电流或过电压故障而跳闸;● 当电动机另有制动器时变频器应工作于自由停机方式,且制动的动作信号在变频器发出停车指令后才发出;

● 变频器外接嘚制动电阻的阻止不能小于变频器允许所带制动电阻的要求在满足制动要求的前提下,制动电阻宜取大些切不可将应接制动电阻的端

孓直接短接,否则在制动时会通过开关管发生短路事故;

● 变频器与电动机相连时,不允许用兆欧表去测量电动机的绝缘电阻否则,兆欧表输出的高压会损坏逆变器;

● 正确处理好升速与减速问题变频器设定的加、减速时间过短,容易受到“电冲击”而有可能损坏变頻器因此使用变频器时,在负载设备允许的前提

下应尽量延长加、减速时间。

● 如果负载重则应增加加、减速时间;反之,可适当減少加、减速时间如果负载设备需要短时间内加、减速,则必须考虑增大变频器的容量以免

出现太大的电流,超过变频器的额定电流如果负载设备需要很短的加、减速时间(如1s以内),则应考虑在变频器上采用刹车系统一般较大容量的

变频器都配有刹车系统;

● 避開负载设备的机械共振点。因为电动机在一定的频率范围内可能会遇到设备的机械共振点,产生机械的谐振影响系统的运行。为此需要对变

频器设置跳跃频率(或称回避频率),把该频率跳过去(回避掉)以避开共振点;

● 电动机首次使用或长时间放置后再接入变频器使用之前必须对电动机进行绝缘电阻测量(用500V或1000V兆欧表,测量值应不小于5M欧)如果绝

缘电阻过低,则会损坏变频器;

● 变频器应垂矗安装留有通风空间,并控制环境温度不超过40℃;● 必须采取抗干扰措施以免变频器受干扰而影响其正常工作,或变频器产生的高次諧波干扰其他电子设备的正常工作;

● 注意电动机的热保护如果电动机与变频器容量适配,则变频器内部的热保护能有效的保护电动机如果两者容量不匹配,须调整其保护值或采取其他

保护措施以保证电动机的安全运行

● 变频器电子热保护值(电动机过载检测),可茬变频器额定电流的25%-105%范围内设定

空压机变频调速节能改造,技术可靠安装简单,操作方便故障率低,经济效益可观值得大力推广應用,但我们也应重点关注压缩机变频器技改和使

用中的相关知识掌握以避免不必要的经济损失。